Skrivet av: eureka
« skrivet: 29 oktober 2006, 19:01:03 »
Hadde i utgangspunktet en Nobø FTB 15 ventilasjonsvarmepumpe 1,5 kW som jeg koplet direkte til ca 160 kvm gulvflate (altfor lite). Kjøpte en brukt Chigo kfr 51 On/Off L/L 18000 btu (R22) varmepumpe (Det var lekkasje i den). Fikk derfor en helt ny uten mellomlegg. Betalte 2000 kr for den. Fikk en Alfalaval CB52 varmeveksler bytte mot 2 stk brett Øl. Siden jeg jobber med PLC styringer innen byggautomatisering fikk jeg tak i en B&R PLC styring med 16 temperatur innganger og 24 dig utganger (fra en skole som skulle rives). Fikk hjelp til å lodde sammen varmeveksleren (som står inne) og varmepumpa. Ellers skrev jeg et enkelt ladder program i PLC.en med start/stopp og avrimingsfunksjoner. (leste en del servicemanualer fra diverse L/L varmepumper). Samme PLC en styrer alle romsonene (10 stk gulvarmesoner) samt avtrekksvarmepumpa. Har 300L magasin og forsøker å tidsstyre anlegget litt (12 kanals årsur i PLC.en) slik at varmepumpa går mest mulig om dagen. (tror ikke det har den store effekten). Betjening via en bærbar PC som også logger logger alle temperaturene. Kan justere avrimingstider, tørk ved stopp tider samt temperatur på fordamper kutt avriming osv samt alle romtemperaturene i hele huset via PC. Har dessuten lagt inn diverse sikkerhetstemperaturer pga har ikke HP/LP eller flowswitcher i systemet. Fremtidig forbedring er Energimålere inn/ut som berekner kontinuerlig COP på anlegget. Hadde også vært kjekt med R410 og inverter.
Drømmeløsningen vil være å sette opp en separat frekvensomformer for inverteren (f.eks telemeq) og styre stepper motoren til den elektroniske ekspasjonsventilen fra PLC.en inne (DVS nesten ikke elektronikk ute i varmepumpa).
MVH