Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 december 2010, 08:45:30 »Hej!
Du har för hög fart på din värmebärarpump.
Man bör sikta på en tempdiff mellan framledning och retur på 7-8 ºC.
Däremot är det knepigt att den bara står 30 sekunder?
Är det inte minuter?
Kolla i meny 5.1.10 att värmebärarpumpen står i AUTO.
(Håll Bakåt-knappen intryckt i 7 sekunder för att komma åt Servicemenyn.)
Kolla när detta händer hur VP:n bär sig åt, vad händer med temperaturerna?
Gradminutrarna är en integrering, skillnaden mellan ärvärde och börvärdet adderas till en totalsumma.
När ärvärdet är över börvärdet så ökas gradminut med skillnaden varje minut och vice versa.
Vid 0 stoppar kompressorn och vid värdet på meny 4.9.3 "Start kompressor" så startar den.
Du har för hög fart på din värmebärarpump.
Man bör sikta på en tempdiff mellan framledning och retur på 7-8 ºC.
Däremot är det knepigt att den bara står 30 sekunder?
Är det inte minuter?
Kolla i meny 5.1.10 att värmebärarpumpen står i AUTO.
(Håll Bakåt-knappen intryckt i 7 sekunder för att komma åt Servicemenyn.)
Kolla när detta händer hur VP:n bär sig åt, vad händer med temperaturerna?
Gradminutrarna är en integrering, skillnaden mellan ärvärde och börvärdet adderas till en totalsumma.
När ärvärdet är över börvärdet så ökas gradminut med skillnaden varje minut och vice versa.
Vid 0 stoppar kompressorn och vid värdet på meny 4.9.3 "Start kompressor" så startar den.