Ämnessammanfattning

Skrivet av: SILVER
« skrivet: 29 januari 2005, 10:36:33 »

f310 modeller som tappar tryck brukar till 98% läcka i säk-ventilen 1.5 bar. Justeringar har gjorts och Nibe har kommit med en ny modell av säk på 2.5 bar
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 16 oktober 2004, 00:20:54 »

samma här men mitt pannrum liknar en gammal kolkällare, så där är det inte alls så noga.
Skrivet av: admin
« skrivet: 16 oktober 2004, 00:09:55 »

Jag har inte ens dragit min säkerhetsventil till/mot avloppet, mitt golv tål den mängd vatten som kan tänkas läcka ut genom säkerhetsaventilen <5 liter.

Jag förutsätter att jag (eller den som äger huset när det händer) kommer att fundera vad som hänt när det står vatten på klinkersgolvet i förrådet...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 oktober 2004, 23:04:35 »

Ställ "hundkoppen" under skvallerröret från säkerhetsventilen, d¨ser du om det kommer där.
då kan det va ventilen i sig själv eller blåsan i exp (blåsan kan du kolla enl ovan).

En del drar ned skvallerrören ned i golvbrunnen, det tycker jag är fel. Man ska se om det droppar!
Skrivet av: admin
« skrivet: 15 oktober 2004, 22:14:41 »

Trasig gummiblåsa i ditt tryckkärl är en mycket bra teori, både trolig och önskvärd.

Kolla det, har du tur är det bara det...

Tycker dock att 4 år är lite på ett expansionskärl. (om det inte var/är ett befintligt äldre kärl...)

Lycka till.

/Rickard
Skrivet av: Plumber
« skrivet: 15 oktober 2004, 19:48:54 »

Innan vi målar fan på väggen så lufta ur pannan med hjälp av säkerhetsventiln som antagligen sitter under en lucka högt upp på VPn alternativt inne bland resten av rören.
Steg två e att kolla förtrycket på expkärlet. Det kan ju vara så att när VPn inte ville vara med längre så sjunker tempen och därmed sjunker även trycket.
Exp kärlet ska ta upp ev svängningar i temp men e det vattenfyllt så e systemet "stumt" och tryckmäteren börjar konstra sig.
Kolla om trycket ökar blixtsnabbt när du börjar fylla på eller om det stiger långsamt.
Kan även vara så att säkerhetsventilen läcker lite och släpper trycket den vägen.
Skrivet av: Roger
« skrivet: 15 oktober 2004, 19:47:28 »

Citera
Efter upprepade fyllningar och avluftning ställde jag trycket på rekomenderade 1 bar. Tyvärr faller trycket till oroande låga nivåer hela tiden. Har fyllt på med vatten flera gånger per dag. Nu senast var trycket nästan nere i noll.  ???


Skulle inte förvåna mig om det är expansionskärlet som gått sönder.
Det sitter en gummiduk inne i kärlet som brukar gå sönder och då finns det inget som kan expandera vid ökat tryck i systemet varvid vattnet far ut genom säkerhetsventilen vid uppvärmning.
Du kan kolla en sak det sitter en vanlig bilventil på kärlet tryck in stiftet och se om det pyser ut någon luft att tala om ska vara ca:0,5 k motryck,kommer det vatten så är det trasigt.

Roger
Skrivet av: admin
« skrivet: 15 oktober 2004, 18:07:36 »

Det fina med ett tryckexpansionskärl är att en eventuell vattenläcka sällan hinner ställa till med någon större vattenskada.

Detta av den anledningen att det första man normalt ska göra om trycket faller är att undersöka hela systemet nogrannt efter läckor.

Med ledning av vad du framför i ditt inlägg verkar du dock inte ha gjort det, detta kan i värsta fall innebära ett en vattenskada om ca 5-10 liter vatten nu kanske är uppe i en vattenskada om 100 liter...

Låt oss hoppas att det inte är det, men jag kan inte se en annan förklaring.

Om du har krypgrund - bege dig snabbt som attan under huset och kolla om det droppar vatten nånstans.
Har du inte krypgrund, leta då igenom hela huset efter tecken på fukt - på eller under ytbeläggningar. (golv, tapeter o.s.v.)

Det senare gäller även om du har krypgrund utan att hitta tecken på läcka där.

Som sagt var, jag hoppas att du inte råkat ut för en läcka, men allt tyder nog ändå på det.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 15 oktober 2004, 16:47:05 »

Det låter ju som en läcka, inte bra.

Är det radiator vattnet vi pratar om (jag har ingen koll på nibes modeller)

Det gäller ju att lokalisera läckan innan skadorna blir onödigt stora.
Skrivet av: Amritpal Singh
« skrivet: 15 oktober 2004, 02:28:05 »

Hej!

Har en Nibe fighter 310P sen 4 år. För några dagar sedan hände det sig att pannans temperatur sjönk till ca. 27-28 grader. Det visade sig att överhettningsskyddet hade slagit till och återställningen av denna fick upp temperaturen igen. Antog att det hela berodde på strömavbrottet vi råkade ut för någon dag förre vi märkte av att varmvattnet började avta.

Samtidigt var det ett väldigt lågt tryck i pannan, under 0.4 bar. Efter upprepade fyllningar och avluftning ställde jag trycket på rekomenderade 1 bar. Tyvärr faller trycket till oroande låga nivåer hela tiden. Har fyllt på med vatten flera gånger per dag. Nu senast var trycket nästan nere i noll.  ???

Vad kan vara fel? Läcker systemet någonstans? Förslag på vad man göra?

Tacksam för svar.

Amrit



Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!