Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: mrbeach skrivet 26 juni 2006, 19:40:28

Titel: Cirkulationspump
Skrivet av: mrbeach skrivet 26 juni 2006, 19:40:28
Dum fråga kanske.
1. Går alltid C pumpen när VPn står i läge auto ?(Radiatorsidan)
2. Hur mycket drar den i dom olika 3 lägena ?
Om Ja på fråga 1. kan man undra varför den ska snurra när det inte finns värmebehov.
Hur är det med brine C-pumpen den står väl iallafall stilla hoppas jag _/-
Titel: SV: Cirkulationspump
Skrivet av: Rickard skrivet 26 juni 2006, 20:02:23
Om jag har fattat det rätt så går varma sidan cirkpump hela tiden, detta om utetempen understiger den temp som du angett i reglerdatorn som stopptemp (sommardrift), övrig tid måste cirkpumpen gå för att regleringen skall fungera då reglerdatorn använder sig av temperaturen i det cirkulerande vattnet för att styra start/stopp av kompressorn.

På brinesidan går cirkpumpen bara när kompressorn går.