Författare Ämne: Höjd förbrukning med EcoEL & Eco Air 105  (läst 7628 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Höjd förbrukning med EcoEL & Eco Air 105
« Svar #15 skrivet: 10 mars 2009, 22:58:27 »
En sån här kväll...

någon minusgrad i Stockholm, värmer min lilla 105 hela bostadsdelen i huset alldeles själv utan spets. Om du inte har någon jättekällare borde din LV oxå klara det.

Nu är jag ingen proffs på Ecoel-inställningar, men du har ju normala värden utom för hetgasen, som indikerar att pumpen inte snurrar. Om den inte frostade av precis när du gjorde avläsningen, och den inte har någon nattsänk som precis gick in, så har du något konstigt här. Kolla om pumpen fortfarande står still. Hetgasen borde vara minst 80 ºC.

Kan du inte se på displayen om pumpen går??
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad fragge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Höjd förbrukning med EcoEL & Eco Air 105
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2009, 09:38:05 »
Det var den totala förbrukningen.

Jag har enplans hus utan källare.

Jo pumpen vilade eftersom pannan höll den värmen den skulle hålla för tillfället.

Just nu har jag radiatorer utan termostat. Ja utan någonting egentligen. Man kan inte ens stänga av dom
för dom är så gamla. Tro ni att jag skulle tjäna på att sätta in termostater? Stänger jag dörren till sovrummet
så blir det runt 25-26° där inne. Skulle golvvärme förändra något?
« Senast ändrad: 11 mars 2009, 09:41:37 av fragge »

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Höjd förbrukning med EcoEL & Eco Air 105
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2009, 15:56:50 »
Hej

Golvvärme förändrar inget vad gäller värmebehovet, det är detsamma vilken form av uppvärmning du än har. Det som kan ändras är framledningstemperaturen, men den verkar riktigt låg redan nu.

Det bästa är, om alla radiatorer får vara helt öppna, visserligen är CTC relativt okänslig för hur radiatorerna regleras, eftersom pumpen jobbar mot pannan, som sen shuntar ut radiatorvattnet.
Jag har själv ett element i sovrummet och ett annat nerstrypt med termostat.

Kan du inte fixa så att det går att stänga av eller strypa elementet i sovrummet med en manuell ventil eller kanske helt enkelt ta bort det och plugga anslutningarna?

Sen ser jag att du har ruggigt låg framledningstemperatur, det gör att pannan håller ganska låg temperatur bortsett från sommarhalvåret då den värms till 55º hela tiden.
Har du problem med varmvattnet, kan du i fabriksinställningarna ändra "VP min ºC" från 35 exempelvis 40, då jobbar pumpen åtminstonne mellan 40º-45º.
Varmvattenförsörjningen hänger lite ihop med vilken framledningstemperatur som behövs, i varje fall under vinterhalvåret.

För övrigt tror jag att du kommer att klara dig på 9 000-10 000kWh under året, när det gäller värme och varmvatten.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad fragge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Höjd förbrukning med EcoEL & Eco Air 105
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2009, 16:13:08 »
Är inte framledningen så låg för att den automatiskt har sänkts när det inte behövs eller är det en inställning den jobbar mot?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Höjd förbrukning med EcoEL & Eco Air 105
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2009, 16:25:44 »
Är inte framledningen så låg för att den automatiskt har sänkts när det inte behövs eller är det en inställning den jobbar mot?


Ok, det kan mycket väl vara så. Den sänks av innegivaren om det är varmare än behovet i rummet, exempelvis vid sol. Såg längre upp att du körde på kurva 56, du har nog nästan samma framledning som jag.
Ska man få en bra bild av hur allt funkar, ska man helst se driftinfo och inställningar på kvällen, när pumpen går och ingen sol eller annat påverkar det hela.

Vi har nog ganska lika förhållande (115m² tegel hjältevadshus), förra året gjorde jag av med lite mer än 8 000kWh på värme och varmvatten, i år lär det nog bli 1 000kWh mer pga kallt i jan-feb.

//Ronnie

PS; kom att tänka på en sak, ni har väl inte fått en ny elmätare installerad på sista tiden. Det har de flesta här omkring fått.
I så fall kan det ju hända att den gamla visat alldeles för lite, medan den nya visar nu visar rätt. Det kan visst skilja en hel del mellan en gammal snurra och en av de nya.
« Senast ändrad: 11 mars 2009, 17:51:10 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad fragge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Höjd förbrukning med EcoEL & Eco Air 105
« Svar #20 skrivet: 12 mars 2009, 11:10:33 »
Jo det var ganska nyligen. Ett år sedan ungefär. Det kanske kan vara en faktor.
Men det känns fortfarande lustigt när jag jämför med andra hushåll och deras elräkningar.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Höjd förbrukning med EcoEL & Eco Air 105
« Svar #21 skrivet: 12 mars 2009, 11:40:59 »
Är inte framledningen så låg för att den automatiskt har sänkts när det inte behövs eller är det en inställning den jobbar mot?


Jo, du har rätt...

Vid +3 ºC ute, så vill ditt styrsystem ha 33 ºC framledning. Om du då är nöjd med inomhustempen är det jättebra - gör absolut ingenting med elementen - du har ett lågtempsystem som är bättre än mitt. (Mitt styrsystem vill ha +36 ºC, och det tycker jag är bra).

Pumpen/shunten har lyckats mata ut +34 ºC vatten till elementen, därför tog den paus. (Nu kan jag inte Ecoelstyrsystemet så bra. Mitt styr stoppar och startar pumpen på returledningstempen. Men dina andra temparaturer ligger ocså på/över BÖRvärde.

Man kan grovt räkna med att Ecoair går med COP 2.5 i det här läget. Det innebär att när du kör pumpen så betalar du kanske 0.5kr/kWh och när du kör elpatronen så betalar du 1.20kr/kWh. Innan du installerade pumpen betalade du 1.20 för all el till värme och varmvatten?

Kan du läsa av hur många sk kompressortimmar och hur många elpatrontimmar pumpen har kört? Det ger dig bra information hur mycket du sparat. Dessutom ger det viss indikation på om det är något fel.
(Tex kan ju en felaktig givare lura styret att köra patron istället för pump.Men i ditt fall tycker jag att alla givare visar samstämmiga värden)
« Senast ändrad: 13 mars 2009, 00:02:25 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Höjd förbrukning med EcoEL & Eco Air 105
« Svar #22 skrivet: 12 mars 2009, 11:45:36 »
Hej

För att jämföra lite:

2008 var min totala förbrukning 14 300kWh och under jan-feb gick det då åt 3 300kWh varav 2123kWh till värme & varmvatten.

Under jan-feb i år har det gått åt 4 800kWh varav 3569kWh till värme & varmvatten, så de första månaderna i år är något helt annat än vad det var förra året, det har gått åt 1446kWh mer till värme & varmvatten än vad det gick åt under samma tid förra året.

Då ska man tänka på att jag kört med värmepump hela tiden, hade jag kört med el- eller oljepanna hade skillnaden varit ännu större.
Det hade nog varit 3000kWh mer i år i stället för 1446kWh. Du kan nog lägga på ett par tusen kWh på din förbrukning 2008, när du jämför med årets förbruknig under jan-feb.

//Ronnie
« Senast ändrad: 12 mars 2009, 12:18:07 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad fragge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Höjd förbrukning med EcoEL & Eco Air 105
« Svar #23 skrivet: 12 mars 2009, 12:33:11 »
Ok.

Ja det känns som man tjänar mest vår/höst då det är åtminstone ett par plusgrader. Hade varit skönt att komma ner till 15k kwh/år
men det löser sig nog med lite isolering. Just nu har jag 5-6cm kutterspån och inget annat.

Någon som har någon speciell isolering att rekommendera?


Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Höjd förbrukning med EcoEL & Eco Air 105
« Svar #24 skrivet: 12 mars 2009, 12:50:29 »
Jag ligger strax under 15 000kWh per år.
Tittar man på din förbrukning, så verkar den ligga på samma nivå.
Jag gissar att du klarar 10 000kWh på värme och varmvatten, och sedan beror resten på övrig förbrukning.
Jag tror att du kommer att hamna på 15 000kWh eller i varje fall mycket nära.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!