Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 juli 2004, 22:46:17 »Nej inte vad jag vet, men flödesmotståndet ökar med kvadraten på hastigheten. dubblat flöde = fyrdubblat motstånd.
Av den anledningen bör man hålla sig till rek. max. längder på en slinga ytjordvärme. Kan man är det MYCKET bättre att dela upp slinga på två eller flera slingor. det ger mindre motstånd och mindre skada skedd om man skulle få en läcka som inte hittas. Om man nu kan gräva nya slingor utan att paja dom bef. förstås.
Nibe har rek. maxlängder på sina olika pumpar. där får du en hint om vad som är acceptabelt. kommer inte på jobbet på ett tag tyvärr.
Av den anledningen bör man hålla sig till rek. max. längder på en slinga ytjordvärme. Kan man är det MYCKET bättre att dela upp slinga på två eller flera slingor. det ger mindre motstånd och mindre skada skedd om man skulle få en läcka som inte hittas. Om man nu kan gräva nya slingor utan att paja dom bef. förstås.
Nibe har rek. maxlängder på sina olika pumpar. där får du en hint om vad som är acceptabelt. kommer inte på jobbet på ett tag tyvärr.