Författare Ämne: delta t brine lägre och lägre  (läst 12346 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #15 skrivet: 15 november 2011, 07:58:23 »
Du har rätt i att det ser ut sÃ¥ ace.  Posta lite bättre bilder

Utloggad Jaguar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #16 skrivet: 15 november 2011, 09:51:53 »
"Gamla" LP sitter på den tunna ledningen som går ut från ledningen i den röda fyrkant (returen til kompressorn).

Nya LP (inom den blå cirkel) ser ut att sitta direkt på returen. Åtminstone går den genom isoleringen.

Det har med garanti inte fyllts på någon köldmedie och nej inget på fakturan heller.
Korrekt att det är R407c.

Kommer tilbaka med mätning av hetgas temp.
Thermia Diplomat Duo 16 (16 KW), 300 l varmvattenberedare, 920 m ytjordkollektor i två slingor sedan 2004. Hus från 1920: 360 m2 i två plan + 180 m2 källare (vinden inte uppvärmt), 56 radiatorer. Malmö.

Utloggad Jaguar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #17 skrivet: 15 november 2011, 10:15:40 »

Hetgas: 85
Vätskeledning: 33,0
Radiator fram: 35
Radiator retur: 31

Brine in: 3
Brine ut: 3
Thermia Diplomat Duo 16 (16 KW), 300 l varmvattenberedare, 920 m ytjordkollektor i två slingor sedan 2004. Hus från 1920: 360 m2 i två plan + 180 m2 källare (vinden inte uppvärmt), 56 radiatorer. Malmö.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #18 skrivet: 15 november 2011, 11:02:05 »
Vätsketempen verkar bra, men hetgasen är för hög gentemot tillverkad temp. Kanske visar vätske givaren fel? 

Dina deltan visar att det fattas köldmedium, samma med hetgastempen som borde vara runt 35 grader högre än tillverkad temp( nu vet vi ju inte exakt tillverkad temp eftersom vi inte har ett manometerställ)

Du borde ringa en kylgubbe.  LP pressostaten sitter korrekt , man stoppar pÃ¥ en ny direkt pÃ¥ serviceuttaget.

Utloggad Jaguar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #19 skrivet: 15 november 2011, 12:54:17 »
Orakel har du inte tidigare anget att om vätsketemp och retur temp var inom 1-3 grader så var allt super!? Hur resoneras då att vätske givaren visar fel?

Hetgas är nog lite osäkert (mätning med digitalt stektermometer fästat på rör och temporärt isolerat utanpå). Den borde dock underskattats på det sättet och om det borde vara 70 grader låter det som något är fel.
Förstår jag rätt att om hetgas är för varm då indikerar det brist på R407c?

Installatören var först inne på att det antigen var brist på R407c eller LP som krånglade (det är 2 veckor sedan nu).
Efter bytet av LP frågade jag installatören om det var någon ide att fylla på med R407c. Svaret var nej - han menade allt förklarats av LP som hade fel brytningsställe (testat genomgång med voltmeter som var ok tills kompressorn startade) Var han fel?

Finns det mer man kan kolla för jag ringar kylgubben?

ACE håller du med Orakel i antagningen att det är köldmediet?
Thermia Diplomat Duo 16 (16 KW), 300 l varmvattenberedare, 920 m ytjordkollektor i två slingor sedan 2004. Hus från 1920: 360 m2 i två plan + 180 m2 källare (vinden inte uppvärmt), 56 radiatorer. Malmö.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #20 skrivet: 15 november 2011, 14:59:21 »
Om det är för lite köldmedium i sÃ¥ ger kompressorn för mkt energi till det och det som kallas tryckgasöverhettningen blir för hög.  PÃ¥ din maskin ska det vara mellen 35-40 grader varmare hetgas än kondenserings temp.

Den pressostat som var dÃ¥lig,, med 99% sÃ¥ kunde du bara vinklat den uppÃ¥t sÃ¥ olja rann ur den ochchamrat försiktigt pÃ¥ den.  jag skull nog ta ut en kylgubbe som verkligen mätte upp den  för dina deltan ser inget vidare ut och med ett manometerställ sÃ¥ kan du fÃ¥ veta hur det stÃ¥r till.  Tänk pÃ¥ att om den funkar lite risigt och inte "hämtar upp gratis enegin" sÃ¥ kommer den ändÃ¥ att ge värme,,, fast dyrare  i alla timmar som Ã¥terstÃ¥r tills den rasar *vinkar*

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #21 skrivet: 15 november 2011, 16:08:52 »

ACE håller du med Orakel i antagningen att det är köldmediet?
Jag håller med om att värdena är utanför marginalen för en bra drift.
jag vÃ¥gar dock ej säga med säkerhet att det är köldmediebrist......en felaktig exp-ventil ger ocksÃ¥ hetgastemperaturer över "ideal-ramarna"  (en korrekt vätsketemp/underkylning, men för hög hetgastemp beror pÃ¥ för hög suggasöverhettning = felaktig eller feljusterad exp-ventil alt täppt torkfilter ).
SvÃ¥rt att säga mer utan manometerställ o termometer (en pÃ¥litligare än din stektermometer)  ;)
Du måste nog ta dit en kyltekniker med lite systemförståelse nu.

mvh.
ACE

drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Jaguar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #22 skrivet: 15 november 2011, 16:53:22 »
Orakel, LP var redan vinklat upåt från början.

Det är ingen tveken att VP går sämre än den borde och att någon måste titta på den. Det var bara frågan om vilken type tekniker (Thermia/installatör eller kyltekniker) som kan lösa problemet bäst. Jag tar ut en kylgubbe och vi får se vad han hitter.

Någon som vet vem som är bra näre Malmö??

« Senast ändrad: 15 november 2011, 16:59:29 av Jaguar »
Thermia Diplomat Duo 16 (16 KW), 300 l varmvattenberedare, 920 m ytjordkollektor i två slingor sedan 2004. Hus från 1920: 360 m2 i två plan + 180 m2 källare (vinden inte uppvärmt), 56 radiatorer. Malmö.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #23 skrivet: 15 november 2011, 17:05:39 »
Malmö är inte mina krokar, sÃ¥ tyvärr har jag ingen personlig kännedom om ngn där. Men jag vet att Rotek finns där.  Kolla   www.rotek.se

De är stor i VP världen och borde rimligen ha lite koll, lycka till *vinkar*

Jaguar2

  • Gäst
Jaguar2
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #24 skrivet: 11 januari 2012, 11:08:40 »
Liten uppdate,

äntligen kom kylteknikern.

Det mätats 20 grad differens på kylmedlet.
Ser ut som exp-ventilen som ace också var inne på. Vi får se när den har beställts och bytats.
« Senast ändrad: 11 januari 2012, 11:35:49 av Rickard »

Utloggad Frank a

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2012, 20:26:37 »
Vad menar du med differens? Underkylning överhettning?

Utloggad Jaguar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2012, 00:37:31 »
Underkylning antar jag - han sade något med -20 medan han mätade med manometer inkopplat. Det var bara mycke lite effekt av pumpen i nuläget! Pumpen orker inte värme fram (värmebärar) til mer än 32 grader.
Thermia Diplomat Duo 16 (16 KW), 300 l varmvattenberedare, 920 m ytjordkollektor i två slingor sedan 2004. Hus från 1920: 360 m2 i två plan + 180 m2 källare (vinden inte uppvärmt), 56 radiatorer. Malmö.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2012, 06:37:05 »
underkyld vätska har inte med exp-ventilen att göra.... däremot överhettning.
Överhettningen bör ligga på 4-5K ...inte 20.
Försökte han justera den bef så bra det gick, i väntan på den nya ?
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!