Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: PetraM skrivet 28 oktober 2010, 15:51:19

Titel: Nibe 310p - kompressor lagt av- köpa ny komp. eller byta ut hela?
Skrivet av: PetraM skrivet 28 oktober 2010, 15:51:19
Hej!
Har en Fighter 310p från 2000. Kompressorn har lagt av och på Nibe säger de att Värmepumpen har livslängd på 10-15 år. Undrar om någon kan vägleda mig huruvida jag ska köpa helt ny värmepump (och i så fall gärna tips om vilken!) eller köpa kompressor (har fått ca pris 12-15'). Har hört många som säger att det är kompressorn som lägger av, men byter man den hur lång tid kan man förvänta sig att värmepumpen då klarar sig?

Petra, som hoppas på hjälp....detta är inte riktigt min grej  Sc:,h
Titel: SV: Nibe 310p - kompressor lagt av- köpa ny komp. eller byta ut hela?
Skrivet av: krambriw skrivet 28 oktober 2010, 19:05:29
Att reparera kanske ger dig 5-6 år till men det vara mer som går sönder under de kommande åren. Har du kollat med försäkringsbolaget om du får ut något på hemförsäkringen (kanske dom anser den avskriven pga ålder)

Där försvann annars drygt 2 års elbesparing, tyvärr. Detta brukar dom inte gärna prata om i marknadsföringen

Hade själv en gammal (dock inte nibe men samma klass) som vi bytte ut mot en Comfortzone i augusti. Bästa jag gjort, fungerar helt underbart och den är tyst. Vårt hus är på 170 kvm i två plan och vi har fått mycket bättre luft inomhus, jämn och stabil temperatur i alla rum på båda våningarna och mycket mera varmvatten. Har blockerat eltillskottet, verkar inte behövas ännu (trots -5 härom natten)

Hade jag pengar skulle jag inte tveka...vi fick byta kompressor två gånger på den gamla tror jag och sedan var det en massa annat som började paja slag i slag

mvh Walter
Titel: SV: Nibe 310p - kompressor lagt av- köpa ny komp. eller byta ut hela?
Skrivet av: Josth skrivet 29 oktober 2010, 11:36:31
Har varit mycket problem med de årsmodellerna pga påtvingad övergång till nytt miljövänligt köldmedia i slutet av 90-talet. Detta påverkade smörjningen i kompressorerna som skar ihop efter oftast 3-5 år. Är det första gången kompressorn gått sönder? I så fall har det gått bättre än för många, man får nog ändå räkna med byte av kompressor efter 10-15 år. Pannan i övrigt bör hålla i 20 år. Ju större kompressor dessto dyrare byte så det gäller också att välja rätt storlek på hela anläggningen i förhållande till uppvärmningsbehovet i huset. Man måste alltså räkna på vad som blir bäst i just ditt fall.

Att bara byta till Comfortzone eller Nibe F750 kan ge kondensvattenskador i huset eftersom ett begagnat hus normalt inte är byggt med en avluftkanal för de låga temperaturer dessa anläggningar har. Kräver noggrann undersökning och ev ändrad kanalinstallation.  
Titel: SV: Nibe 310p - kompressor lagt av- köpa ny komp. eller byta ut hela?
Skrivet av: krambriw skrivet 29 oktober 2010, 13:31:46
Citera
...ett begagnat hus normalt inte är byggt med en avluftkanal för de låga temperarurer dessa anläggningar har...

Håller helt med. Hade själv tur, det var rejält gjort men det är jätteviktigt att använda rätt sorts anslutningar närmast pumpen också.

Hoppas Petra tar hjälp av en firma som kan detta, jag antog nästan det

mvh