Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: stefan123 skrivet 14 maj 2004, 19:12:57

Titel: Buffert
Skrivet av: stefan123 skrivet 14 maj 2004, 19:12:57
Hej,
Min installatör sa att det är bra att ha mycket vatten in värmesystemet för pumparna går lugnare (L/V-pump).
Jag skall byta hela mitt system och har då en VV-beredare på väg till soptippen. Eftersom den är hel så undrar jag om det är ide att installera den i serie med elementen (den är inte dubbelmantlad utan jag får använda VV-delen))?
Större exp.kärl måste jag ha men är det någon finess eller har han fel ?

Mvh Stefan
Titel: Re:Buffert
Skrivet av: admin skrivet 14 maj 2004, 19:21:29
Har du plats för den, samt ett avlopp där eventuellt läckage kan rinna undan (antar att den är gammal) så är det en god ide, det gör att du kan gå på den större VP:n utan att antalet start och stopp blir allt för många.
Titel: Re:Buffert
Skrivet av: stefan123 skrivet 14 maj 2004, 19:30:49
Hej,
Avlopp finns och plats likaså !
Hur många % av värmesystemets vatten skall expansionskärlet klara ?
Behöver man dimensionera om cirkulationspumpen ?
Kan man "serie-koppla" expansionskärl ?
Mitt gamla som nu är för litet är ett år gammalt skulle det vara kul att ha nytta ev eller är man "dumsnål" om man inte köper nutt med rätt storlek ?
Mvh Stefan
Titel: Re:Buffert
Skrivet av: admin skrivet 14 maj 2004, 20:32:50
Slutet system ca 8-10% av volymen.

Öppet kärl ca 15 % av volymen.

Du kan paralellkoppla dem - inte seriekoppla dem.

Det påverkar inte cirkulationspumpen.