Författare Ämne: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?  (läst 13597 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« skrivet: 15 december 2012, 12:13:27 »
Hej hopp!

Sitter med en Optima 700 med 290A/W årsmodell 2002 här nere i Skåne.

Problemet är att den verkar ha fastnat i vv-läge >:(

Efter att ha spenderat några timmar på detta forum så verkar det vara halvvanligt...

Följande förutsättningar!
Vi flyttade in 2007
Har varit runt -10--18 en vecka eller så just nu - inga större problem med värmen då.
-3 till runt nollan när den började krångla för två dagar sedan.
+2 idag
Har motionerat växelventilen, framstår som OK.
Pumpdrift +Tillskott el + vv lyser.. och lyser..
Hett vv i överflöd.
Har en liten vv-beredare inkopplad efter 290A/W.
Inga röda lampor
Radiatortemp efter cpump runt 20C.
Värme innomhus ca 14-15 grader
Bra tryck.
Avfrostar OK så vitt jag kan se.
En ca 5 cm hög iskant i nederkant som ej smälter vid avfrostningen.
Kompressorn låter som jag förmodar att den gör vid drift.
Fläkten snurrar sakta, på tomgång?
Den gröna? (minnet) vippsäkringen är i läge upp. (motorskydd?)
Den svarta på/starta knappen är intryckt.
En gång eller två per timme två så växlar den över till radiatorvärme, men slår över till vv efter en minut eller två.
Har inte sett den stå i "standby" på två dagar...
Cirkpump radiatorer står normalt på 2.
Skruvat av täckskruven pÃ¥ ovanstÃ¥ende, den snurrar. rann ut lite svart vatten  :P
Cirkpump under tanken kunde jag inte ta bort täckskruven på för där spruuutade det vatten, men den vibrerar lätt som om den snurrar.

När den väl slår över till radiatorvärme så svalnar röret på radiatorsidan om växelventilen snabbt, som om det inte kommer tillräkligt med vv från vp?!?

Jo jag har den tjusiga blåa italienskan...



Vad tror ni om detta Sc:,h  dontknow

Tackar & Bugar!
/Magnus
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad HWS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2012, 13:50:54 »
Hej hopp, välkommen på forumet.

Först och främst ett väsentligt problem. Nedisning minskar utgÃ¥ende effekten väsentligt. Risk för is finns ju alltid, men ökar avseväred, om det är skräpigt därnere vid avloppet och framförallt under förÃ¥ngaren, där det finns ocksÃ¥ en ränna utanför att ta hänsyn till. TvÃ¥ngsavfrostning flera gÃ¥nger rekommenderas och nu har det väl blivit varmare ocksÃ¥.  GÃ¥r tillskottet?

Fläkten ska förståss snurra, så att det känns ett ordentligt luftdrag-.

Vidare finns det VVinställningar som tex T3start. T3 sätter igång VVproduktionen ovillkorligen och sedan körs VV en inställd, valbar tid. T8stopptemp spelar också en roll, för om den ligger väldigt hög, så når pumpen den aldrig. Som sagt, hur är det med tillskottet?
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #2 skrivet: 15 december 2012, 15:10:06 »
Om fläkten inte snurrar som den skall så blir det inte så mycket värme, Men den borde lösa ut ganska snart på LP då... Alternativt så har förångaren frusit sönder av isen i nederkant så att all gas har läckt ut.
Skriv ner alla temperaturer i servicenivån, avancerad meny, temperaturer.
« Senast ändrad: 15 december 2012, 21:17:09 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #3 skrivet: 15 december 2012, 15:25:44 »
Hmmm?

Undrar om jag skrivit fel någonstans dontknow

Min manöverpanel är helt manuell, inga siffror - bara rattar o lampor.

Jag ska försöka hitta korrekt namn på www, är inte hemma nu.

Sorry för "lurendrejeriet" a:gl

/Magnus
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #4 skrivet: 15 december 2012, 17:07:28 »
Reglercentral CL300 skall det vara enl. telefonkontakt med sonen som tittar i manualen.
"Den är dock helt analog" en ratt och lite displaylampor. Nollningsknapp, onoff etc
Det som inte syns när fronten är på är ett kretskort med vridpotentiometrar och "jumpers"

CL300-Antik???

Under de tio minuter jag pratade med sonen så slog den över från vv till radiatorv två gånger, men gick tillbaka inom en minut. Röret som leder till radiatorerna "blev inte ens lite mer än ljummet"

Tackar för er hjälp tummenupp
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #5 skrivet: 15 december 2012, 17:17:49 »
Hur varma är rören som går till/från värmepumpen?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #6 skrivet: 15 december 2012, 17:25:04 »
Har inte mätt annat än med handen ännu, det var igår.
Varmt, men inte varmare än att jag kan hålla handen på det.

/magnus
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #7 skrivet: 15 december 2012, 17:34:06 »
Det intressanta är att veta exakt hur stor temperaturskillnad det är på dom, inte bara att dom är varma...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #8 skrivet: 15 december 2012, 17:41:14 »
Ni menar rören som går från och till vp!?

Jag ska se om sonen inte kan rota rätt på ir-mätaren och läsa av.

Ã…terkommer  :)
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1561
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #9 skrivet: 15 december 2012, 17:59:27 »
Ni menar rören som går från och till vp!?

Jag ska se om sonen inte kan rota rätt på ir-mätaren och läsa av.

Ã…terkommer  :)
Tänk på om du ska mäta med ir picka att sätta en bit tejp på röret när du mäter. Annars blir det tokfel.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #10 skrivet: 15 december 2012, 18:12:43 »
Aschh!

IR pickan ska man ju kunna mäta direkt på bilmotorers olika delar med...

SMS från grabben :-)
"Tape på rör.
Rör märkt out:41-42*C  (filterröret)
Rör märkt in: 45-46*C

Röret som går till cirk-pump som förser elementen 30*C"
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #11 skrivet: 15 december 2012, 18:21:41 »
Om vattnet som kommer från VP'n är varmare än det som går ut till den så ser det bra ut. I så fall skulle det kunna vara fel på nån givare eller själva styrsystemet. Snurrar fläkten som den skall? Är det varmt i varmvattenberedaren? Går VP'n hela tiden, eller bara i intervaller (förutom avfrostningar)?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #12 skrivet: 15 december 2012, 18:31:35 »
Fläkten snurrar långsamt, som en takfläkt ungefär.
Varmvattenberedaren har varmvatten sÃ¥ det blir över  :o

Resten av frågorna får jag försöka svara när jag kommer hem imorgon.

TACK tummenupp ska Ni ha så länge!
/Magnus
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #13 skrivet: 15 december 2012, 19:06:07 »
Om fläkten inte går fortare så blir det inte mycket värme producerat. Att den inte löser på LP kan bero på att kylmediat har läckt ut. Lite svårt att felsöka på distans dock om man inte har tillgång till diverse temperaturer...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #14 skrivet: 15 december 2012, 19:16:09 »
om fläkten snurrar långsamt men inte går trögt så är förslaget att kolla fläktens kondensator. sitter under kåpan i centrum av fläkten är 4 eller 5 Microfarad kan mätas med universalinstrument som kan mäta capacitans. förmodligen är den nere på 1 eller2.