Författare Ämne: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?  (läst 13596 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #30 skrivet: 11 januari 2014, 16:51:16 »
manualer söker du:
IVT
document
markera rutan, includera äldre document
markera värmepump
markera optima, ladda hem

innanför frontluckan sitter ett litet kretskort med potentiometrar och jumpers. den ena potten är för varmvattentemperaturen, vrid den mot lägre temp. det finns en potte hystereses, vrid den mot lägre värde. innan ändring skriv upp pottarnas position, använd en instrumentmejsel som passar i pottarnas centrumspår, vrid INTE över ändlägena. prova olika lägen, om det inte hjälper återställ till ursprungsläget

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2014, 16:49:12 »
Frontplåten ja...
Den har inte varit pÃ¥ sedan November  :(

vv-potten har stått på lägsta sedan Nov. och hysteresis på 5(fabr.rek.) Jag ska ändra den till lägsta idag.

De senaste dagarna har jag märkt att när den gör vv sÃ¥ löser returhög inte ut vid de tillfällen eltillskott är inkopplat, den hinner alltsÃ¥ fÃ¥ upp vv-temp till ca 52 °C varvid vxlv slÃ¥r om till radiator  :)

Problemet jag då får är att den pumpar på med eltillskott tills returhög löser ut, men sedan fortsätter den köra värme på eltillskott fullt ös.
En natt glömde jag att stänga av allt, det var då 28 °C på morgonen, och plånboken lite lättare :(

Klurigt är bara förnamnet  Sc:,h
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #32 skrivet: 12 januari 2014, 17:42:57 »
Jag tror inte det är någon ide att gå vidare i felsökningen innan givarna är bytta. Det låter definitivt som om det skulle kunna vara det som krånglar och de kostar knappt 200 kr per styck (utegivaren lite mer).
Du får rätt varmt varmvatten trots att inställningen är satt på lägsta? Det tyder också på givarfel.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #33 skrivet: 13 januari 2014, 09:56:45 »
Ja det låter helt klart som ett vettigt steg.

Kan man hitta art.nr. pÃ¥ de olika givarna?  Är det bara vp-försäljare som säljer givare eller kan man hitta dessa hos ELFA mm.

Den har kämpat på bra det senaste dygnet :-) ibland har den kopplat in eltillskott, ibland inte.
Värmen inomhus har den klarat att hålla på ca 18 °C även fast det varit neråt -6 °C i natt. Helt utan tillskott, pheew!
om tillskottet hade kopplats in hade det nog varit 25 °C eller mer i morse.
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #34 skrivet: 13 januari 2014, 10:04:18 »
Det är vanliga 4.7 kΩ NTC-motstÃ¥nd. Finns pÃ¥ Elfa, Art nr 60-260-25.

Sen får du pyssla lite för att löda på kablarna och få dom någorlunda inkapslade, men det borde inte vara så svårt. Lite krympslang över dom och kylpasta och alu-tejp så att dom har bra kontakt med mätstället borde funka bra...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #35 skrivet: 17 januari 2014, 17:31:59 »
Toppen Purjo  tummenupp

Jag har inte kommit åt att köra o hämta givare ännu men de ligger och väntar på mig.

De senaste tre dygnen har pumpen tuffat på fint, kanske inte så fint för pumpen, men inomhusklimatet är på topp!

Den gÃ¥r med bÃ¥de radiatortemp & VV ställt pÃ¥ lägsta. Vid runt nollan har vi ca. 38 in & 32 ut. Den kör över och gör VV alldeles av sig själv  ;)
Ibland slår retur hög till då den inte riktigt orkar få upp VV-temp till 52 °C snabbt nog.
Visst, den går ju non-stop men drar å andra sidan inte mer än ca. 2kWh i timmen.
Bäst av allt: Inget eltillskott som slÃ¥s pÃ¥ och fastnar påååååå ..... Jaaaaaaaaaaa sÃ¥ billigt  tummenupp tummenupp

Kan man kanske slå av eltillskottet via de tre raderna med automatsäkringar på Compactens vänstra sida? Det hade varit skönt att slippa oroa sig för att det kopplas på när man inte är hemma, arbetar ju 26-timmars pass.

Så det mesta är väl fel & trasigt, men det funkar smidigt & bra !!!

Tjo!
« Senast ändrad: 17 januari 2014, 17:34:45 av maceuvebrant »
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #36 skrivet: 17 januari 2014, 18:48:56 »
är tanken (combicompakten) avluftad?

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #37 skrivet: 17 januari 2014, 22:12:57 »
Hej lödläckan  :)

Jag luftar via luftnippeln som sitter högt upp på tankens framsida. Är det den du menar?

/Magnus
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #38 skrivet: 18 januari 2014, 13:39:24 »
ja, i höjd med manöverpanelen. avlufta och efterfyll vatten till 0,8-1,0. på manometern.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #39 skrivet: 18 januari 2014, 17:18:52 »
Bra!

Den brukar jag kontroll-lufta cirka en gång i veckan, tillsammans med luftnipplarna på IN/UT ledningarna. Någon gång ibland kommer det lite luft från IN/UT men väldigt sällan från tanken.

Trycket har hÃ¥llit sig fint runt ett kilo de senaste tre dagarna  tummenupp

/M.
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #40 skrivet: 22 januari 2014, 21:07:18 »
Ja säg den glädje som varar  :o

Idag var det 25 °C här hemma när jag öppnade dörren,, puuuhhh!
Eltillskottet har knäppt på någon gång mellan 07.00 och 17.00.
De härliga 50kWh per dygn barkade iväg lite... 13kWh/timme... :'(

Hejohå!
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!