Författare Ämne: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?  (läst 13596 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HWS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #15 skrivet: 15 december 2012, 20:45:42 »
"kolla fläktens kondensator": är inte det bara en avstörningskondensator?

"som en takfläkt ungefär": det måste vara fläktfel. Det ska kännas som 10-15sekm ungefär.

Men det borde väl också finnas eltillskott. Det första man kollar är om allt fungerar med enbart tillskott. Sedan vet man vilken enhet, som är fel.

Definera gärna Ut/In. Rör märkt out:41-42*C  ?  Menas med det VP-Ut, som tex T8 i Rego? Om all är rättvänt mÃ¥ste VP-Ut vara den högre tempen.

"kylmediat har läckt ut": Jag har själv haft ganska många nedisningar, en gång till 10-15cm upp, vilket aldrig har resulterat i någon läcka i förångaren.

Ett ganska säkert tipps är fläkten, som, om den inte har bytts någon gång, måste ha gått i 10år nu i ur och skur!
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #16 skrivet: 15 december 2012, 21:16:23 »
Fläktmotorn har en startkondensator.
Det jag tycker är konstigt är att kompressorn inte borde gå speciellt länge om inte fläkten går. Förångaren borde bli jättekall och pressostaten löser ut...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #17 skrivet: 16 december 2012, 19:58:55 »
driftkonding! om fläkten snurrar lätt så är förslaget kolla eller byt kondensator direkt. värdet är stämplat på, är ganska viktigt att ha detta värde

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2013, 08:14:53 »
TACK för alla svar tummenupp

Har skruvat lite och haft mig, inte vidare vetenskapligt men...

Min slutsats är att man får inte gilla svalt/lätt kyligt inomhus.
Vi har haft den inställd pÃ¥ 2½-3 för en inomhustemp pÃ¥ 14-16 °C  fiR:

När temperaturen utomhus sjönk här i Skåne så tänkte jag att det är bäst att öka effekten så att inga rör fryser, har ju två rum med värmen avstängd.

Vred up från 3 till 5.
 huuura vad det har gÃ¥tt bra!
Varmvatten görs bara ibland, verkar som om den t.o.m. följer förbrukningen av detsamma...
Pumpen går inte så ofta, inga synbara problem med nedisning/avfrostning.
18-20 grader inomhus.

Har justerat ned till 4 för tre dagar sedan, allt fortfarande bra. Ska prova med 3½ imorgon.
Lite för varmt som det är nu.

Tack igen!!!!!
/Magnus
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #19 skrivet: 10 december 2013, 12:05:20 »
Jag är så korkad som inte inser att jag hade en tråd här på forumet Sc:,h

Jag har lagt detta inlägget i tråden IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!

Hejsan!

Jag undrar om jag kan ha ett liknande problem som Micke_I??

Vi kom hem för snart en månad sedan efter två veckors sem. Under denna tid har anläggningen stannat helt. installerad 2003: Optima 700 CL300 CombiCompact. Utegivare.

Servicetekniker på besök: "Fläkten trasig" - kommer med en ny fläkt på Fredagen 10 dagar senare, maskineriet startar upp igen.

Efter ett antal timmar marker jag att den gör vv hela tiden, fortsätter tills pressostat hög löser ut. om o om igen, får även retur hög från elementen fast ingen värme går ut (ventilen slår om till radiator I ca 1 min innan den går tillbaka till vv igen)

Ringer firman igen som säger att de kommer på Måndag, de kom till slut på Torsdagen visar det sig... Sc:,h
Nu är det cirkpump till radiatorer som är slut, hämtar en ny i bilen som ej passar, på med den gamla igen. "kan du byta själv så är det billigare än att jag ska beställa en och komma tillbaka igen"

Jag hämtar en ny i grannbyn och monterar själv.

Det fortsätter som innan i ca två dagar, då är jag lite tjurig och sätter mig nere hos pannan för att prata allvar med den lite... medans jag plöjer igenom manualerna framlänges & baklänges .,;- så blir jag nyfiken på var den där förb. givaren till vv sitter.
Jo, den sitter ju innanför en flärp i isoleringen pÃ¥ framsidan av tanken inuti ett litet rör som är fastlött pÃ¥ själva tanken.... eller den borde göra det :o  Det visar sig att givaren har ramlat ur röret och hänger fritt mellan isoleringsflärp och tank....

Jag stoppar in givaren och trycker i lite isolering bakom för att hålla den på plats, säkrar även med tejp.
Nu värmer den upp vv och skiftar sedan till radiator när vv är lagom.

Då är jag väl glad tummenupp
 help Nä... vi har aldrig haft sÃ¥ varmt i huset som nu, runt 24-26 grader, vi som brukar hÃ¥lla runt 16-17.

nu trycker den ut 40-48 gradigt vatten i radiatorerna hela tiden, non-stop tills det att pressostat löser ut, sen på det igen... fiR:
Jag har under två dagar vridit ner både kurvlutning och parallellförskjutning, men fortfarande scorchio inomhus???

FÃ¥r snart ringa firman...igen :'(

 help help help

Magnus


 
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #20 skrivet: 19 december 2013, 16:03:05 »
Hejsan igen tOOmten

Nu har jag köpt termometrar som monterarts innanför rör-isolering, dikt an mot rör in & ut. satte även en givare i röret som är fastlött på vv-tanken. Får då se vilken temp. systemets givare får.

Startade pumpen från kall kl. 13:15 igår, den har varit avstängd i två dygn.

Kl. 13:15.
utomhustemp. 5´ 
Inomhustemp. 14´
vvtemp. 14´
Vattentryck. 0. jag fyller på till 0.75
Vxlventil: radiator.
värmebärande cp hastighet 2. Radiator cp hastighet 2. Dessa är konstanta hela dagen.
Värmeratt på 1. Kurvlutning på lägsta. Dessa värden är konstanta hela dagen.
IN är från pump. UT är retur till pump.

13:20.  IN 13.8    UT 13.1                   Tryck: 0.8                Vxlv: radiator.
13:40.  IN  24.7   UT 18.8                                                  Vxlv: vv.
14:15.  IN  39.8   UT  33.3     vv 37.0.  Tryck: 1.0                Vxlv: vv
14:45.  IN  38.9   UT  32.9     vv 42.7.  Tryck: 1.2                Vxlv: vv
15:30.  IN  43.4   UT  43.4     vv 48.5.  Tryck: 1.4                Vxlv: vv        HP löst ut, jag nollade.
15:46.  IN  43.4   UT  40.4     vv 45.1.  Tryck: -                    Vxlv: vv        Startar igen efter 15 min.
15:49.  IN  45.3   UT  ---        vv ---     Tryck: -                    Vxlv: vv
15:51.  IN  47.2   UT  42.2     vv ---      Tryck: -                    Vxlv: vv
15:54.  IN  48.6   UT  43.4     vv 49.9.  Tryck: 1.8                Vxlv: vv          Släpper ut trycket till 1.3.
15:57.  IN  50.2   UT  45.4     vv 51.8.  Tryck: 1.3                Vxlv: vv
15:58.  IN  50.3   UT  45.9     vv 52.5.  Tryck: 1.0                Vxlv: vv           HP löst ut, Retur hög. Jag nollar.
16:01.  IN  47.3   UT  48.8     vv 51.9.  Tryck: 1.1                Vxlv: vv           Retur hög.
16:08.  IN  44.8   UT  44.5     vv 49.9.  Tryck: 1.2                Vxlv: vv
16:12.  IN  43.9   UT  43.9     vv 49.0.  Tryck: 1.2                Vxlv: vv            Börjar blinka f. omst. Retur hög slocknar.
16:13.  IN  46.3   UT  43.4     vv 48.6.  Tryck: 1.2                Vxlv: vv            Startar direkt när retur hög slocknat.

Från och med nu så går pumpens värme ut till radiatorerna!

16:17.  IN  47.3   UT  43.8     vv 48.5.  Tryck: 1.2                Vxlv: vv->rad.   Tar bort vxlventil sÃ¥ rad. fÃ¥r värme.
16:18.  IN  35.4   UT  21.9     vv 48.5    Tryck: ---                 Vxlv: rad.          vv/dusch forsätter lysa hela tiden.
16:20.  IN  30.6   UT  19.7     vv 48.5     Tryck: 1.1               Vxlv: rad.         
16:22.  IN  27.9   UT  19.5     vv 48.4     Tryck: ---                Vxlv: rad. 
16:27.  IN  28.0   UT  21.9     vv 48.0     Tryck: ---                Vxlv: rad.
16:38.  IN  29.2   UT  23.1     vv 47.2     Tryck: 1.2               Vxlv: rad.
16:48.  IN  32.4   UT  27.4     vv 46.3     Tryck: 1.4               Vxlv: rad.
16:58.  IN  33.7   UT  27.2     vv 45.2     Tryck: 1.5               Vxlv: rad.
17:08.  IN  35.0   UT  28.3     vv 44.4     Tryck: 1.6               Vxlv: rad.
17:18.  IN  35.4   UT  29.1     vv 43.8     Tryck: 1.6               Vxlv: rad.
17:28.  IN  35.4   UT  30.2     vv 43.3     Tryck: 1.6               Vxlv: rad.
17:38.  IN  24.1   UT  30.2     vv 42.9     Tryck: 1.6               Vxlv: rad.
17:58.  IN  36.3   UT  29.8     vv 42.2     Tryck: 1.6               Vxlv: rad.
18.22.  IN  38.2   UT  33.0     vv 39.6     Tryck: 2.0               Vxlv: rad.          Släpper ut tryck till 1.4. Tillskott tänd!
Lämnar huset i ca 6 timmar.

24.00.  IN  44.3   UT  44.8     vv 41.5     Tryck: 1.6               Vxlv: rad. 
24:07.  IN  42.6   UT  44.4     vv 51.4     Tryck: 1.6               Vxlv: rad.           Spolar lite i kranar vid sänggÃ¥ende.
                                                                                                                   Kompressor blinkar, tillskott lyser.
                                                                                                                   vv lampan lyser precis som den gjort
                                                                                                                   sedan kl. 13.40.
24:08.  Växelventilen monteras pÃ¥ igen varpÃ¥ värmen gÃ¥r till vv igen.

24:52.  IN  45.3   UT  45.1     vv 49.7     Tryck: 1.6               Vxlv: vv.             HP löst ut, retur hög.
24:53   Jag stänger av pannan och gÃ¥r och lägger mig. 21' i huset, svettigt!

 
Hmmmmmm?














IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2014, 11:29:43 »
Hej & HÃ¥  :'(

Firman var här igen, nu bytte de ut vv-givaren som var trasig.

Det hela verkade fungera en dag eller två..

Nu händer följande vid uppstart från kall:
Producerar vv tills min egen termometers givare som sitter brevid pannans givare visar 50-55 grader....
Retur hög löser då ut samtidigt som vxlventilen skiftar till radiatorvärme. Ibland löser även HP ut.
Någon gång har den faktiskt slagit om till radiator i tid och då står den och producerar värme med fullt el-tillskott tills returen och/eller HP blir för hög.
Varvid inomhustempen är ca 26 grader  :P

Jag har vv på lägsta-40C.
Jag har kurvlutning på lägsta.
Jag har "den andra" på lägsta.

Trött? Ja det är jag  Sc:,h
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2014, 15:57:03 »
är det verkligen en 290 A/W?? och inte en 290. AW pannan har 2 växelventiler som går parallellt. vilken Optima är det?? den som blåser luften uppåt, eller den silvergrå som blåser horisontellt. om det är som jag tror 290 (utan AW) så finns det en dosa för optiman. och det är ganska kinkigt med inställningen, minns inte riktigt hur det var.

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2014, 20:47:17 »
Har du manuellt kollat om växelventilen verkligen fungerar? Alltså löper mellan ändlägena utan att kärva?
Stämmer varmvattengivarens, utegivarens och returgivarens resistans med tabellen i manualen eller enligt länk, sidan 61? http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_CDE_sv_4.5.pdf

IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2014, 14:52:43 »
Oj Oj Oj  :::_)

Det är ju för fasiken en Combi Compact och inget annat .,;-

Någon gång i början så fick jag för mig att det var en 290A/W.... Cue; Basse Brännström för oss som såg Fem Myror...
Jag får rätta till i ämnesraden och samtidigt passa på att be om ursäkt till alla som varit så vänliga och försökt hjälpa till. "Sorry"

Växelventilen rör sig utan problem mellan ändlägena. Reparatören som var här kommenterade även att Honeywell styrningen, "blå-lådan", går så fint och tyst. Ovanligt för dessa tydligen.

Nu startade jag upp hela maskineriet från kallt när jag kom hem idag.

Gör vv utan eltillskott.  :)
Efter en timme eller två: min egen vv-mätare i givarröret visar 51°C vi
Från pump 50.6°C, retur pump 44.9°C

Några minuter senare löser retur hög ut och pumpen stannar.
DÃ¥ visar vv 51.7°C  frÃ¥n pump 51.2°C och retur pump 45.0°C

Cirka 40 sekunder senare slår vxl-ventilen om till radiator.
Då visar vv 52.0°C

Verkar som om mjukvaran.... fiR:



IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
Försöker korrigera ämnesraden från 290A/W till Combi Compact.
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2014, 16:59:18 »
Jag föreslår att du byter returgivaren och eventuellt de andra två givarna samtidigt. De faktiska temperaturerna föranleder inget larm, så returgivaren är säkert defekt.
Jag kan inte alla egenheter som CL300 har för CombiCompact, men när don eller givare är defekta så får man konstiga funktioner.
Om servicekillen har kylbehörighet så kan han kanske kolla värmepumpen också (expansions- och 4-vägsventil)
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2014, 13:41:25 »
Hej IVT Center  :)

Tackar för din hjälp! 
VV-givaren är utbytt förra veckan, de andra har suttit där sedan innan vi flyttade dit för 5 år sedan.
Att byta givarna låter som en bra idé. Jag skall leta runt lite här på forumet och även ringa företag för att hitta givare.
Kan man hitta beskrivning/ritning på Optima 700 någonstans tro?

Ha det BÄST!
Magnus
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2014, 16:35:57 »
är nöddriftomkopplaren avstängd,(får inte vara på i normaldrift), är termostatventilerna bortplockade,(eller fullt öppna), det måste vara fullt flöde för att det skall fungera, någon enstaka kan få vara i drift

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2014, 16:56:59 »
Hoj Hoj Lödläckan!

Bara så vi pratar om samma sak... Nöddriftsomkopplaren är det svarta vredet nere till vänster, bredvid automatsäkringen!?!
Den står isåfall på 0/AV.
Alla termostater står fullt öppna förutom i ett av sovrummet, den är helt stängd.

Tack för hjälp!!!!

/Magnus
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 