VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: maceuvebrant skrivet 15 december 2012, 12:13:27

Titel: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 15 december 2012, 12:13:27
Hej hopp!

Sitter med en Optima 700 med 290A/W årsmodell 2002 här nere i Skåne.

Problemet är att den verkar ha fastnat i vv-läge >:(

Efter att ha spenderat några timmar på detta forum så verkar det vara halvvanligt...

Följande förutsättningar!
Vi flyttade in 2007
Har varit runt -10--18 en vecka eller så just nu - inga större problem med värmen då.
-3 till runt nollan när den började krångla för två dagar sedan.
+2 idag
Har motionerat växelventilen, framstår som OK.
Pumpdrift +Tillskott el + vv lyser.. och lyser..
Hett vv i överflöd.
Har en liten vv-beredare inkopplad efter 290A/W.
Inga röda lampor
Radiatortemp efter cpump runt 20C.
Värme innomhus ca 14-15 grader
Bra tryck.
Avfrostar OK så vitt jag kan se.
En ca 5 cm hög iskant i nederkant som ej smälter vid avfrostningen.
Kompressorn låter som jag förmodar att den gör vid drift.
Fläkten snurrar sakta, på tomgång?
Den gröna? (minnet) vippsäkringen är i läge upp. (motorskydd?)
Den svarta på/starta knappen är intryckt.
En gång eller två per timme två så växlar den över till radiatorvärme, men slår över till vv efter en minut eller två.
Har inte sett den stå i "standby" på två dagar...
Cirkpump radiatorer står normalt på 2.
Skruvat av täckskruven på ovanstående, den snurrar. rann ut lite svart vatten  :P
Cirkpump under tanken kunde jag inte ta bort täckskruven på för där spruuutade det vatten, men den vibrerar lätt som om den snurrar.

När den väl slår över till radiatorvärme så svalnar röret på radiatorsidan om växelventilen snabbt, som om det inte kommer tillräkligt med vv från vp?!?

Jo jag har den tjusiga blåa italienskan...



Vad tror ni om detta Sc:,h  dontknow

Tackar & Bugar!
/Magnus
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: HWS skrivet 15 december 2012, 13:50:54
Hej hopp, välkommen på forumet.

Först och främst ett väsentligt problem. Nedisning minskar utgående effekten väsentligt. Risk för is finns ju alltid, men ökar avseväred, om det är skräpigt därnere vid avloppet och framförallt under förångaren, där det finns också en ränna utanför att ta hänsyn till. Tvångsavfrostning flera gånger rekommenderas och nu har det väl blivit varmare också.  Går tillskottet?

Fläkten ska förståss snurra, så att det känns ett ordentligt luftdrag-.

Vidare finns det VVinställningar som tex T3start. T3 sätter igång VVproduktionen ovillkorligen och sedan körs VV en inställd, valbar tid. T8stopptemp spelar också en roll, för om den ligger väldigt hög, så når pumpen den aldrig. Som sagt, hur är det med tillskottet?
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 december 2012, 15:10:06
Om fläkten inte snurrar som den skall så blir det inte så mycket värme, Men den borde lösa ut ganska snart på LP då... Alternativt så har förångaren frusit sönder av isen i nederkant så att all gas har läckt ut.
Skriv ner alla temperaturer i servicenivån, avancerad meny, temperaturer.
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 15 december 2012, 15:25:44
Hmmm?

Undrar om jag skrivit fel någonstans dontknow

Min manöverpanel är helt manuell, inga siffror - bara rattar o lampor.

Jag ska försöka hitta korrekt namn på www, är inte hemma nu.

Sorry för "lurendrejeriet" a:gl

/Magnus
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 15 december 2012, 17:07:28
Reglercentral CL300 skall det vara enl. telefonkontakt med sonen som tittar i manualen.
"Den är dock helt analog" en ratt och lite displaylampor. Nollningsknapp, onoff etc
Det som inte syns när fronten är på är ett kretskort med vridpotentiometrar och "jumpers"

CL300-Antik???

Under de tio minuter jag pratade med sonen så slog den över från vv till radiatorv två gånger, men gick tillbaka inom en minut. Röret som leder till radiatorerna "blev inte ens lite mer än ljummet"

Tackar för er hjälp tummenupp
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 december 2012, 17:17:49
Hur varma är rören som går till/från värmepumpen?
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 15 december 2012, 17:25:04
Har inte mätt annat än med handen ännu, det var igår.
Varmt, men inte varmare än att jag kan hålla handen på det.

/magnus
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 december 2012, 17:34:06
Det intressanta är att veta exakt hur stor temperaturskillnad det är på dom, inte bara att dom är varma...
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 15 december 2012, 17:41:14
Ni menar rören som går från och till vp!?

Jag ska se om sonen inte kan rota rätt på ir-mätaren och läsa av.

Återkommer  :)
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: Mr Henke skrivet 15 december 2012, 17:59:27
Ni menar rören som går från och till vp!?

Jag ska se om sonen inte kan rota rätt på ir-mätaren och läsa av.

Återkommer  :)
Tänk på om du ska mäta med ir picka att sätta en bit tejp på röret när du mäter. Annars blir det tokfel.
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 15 december 2012, 18:12:43
Aschh!

IR pickan ska man ju kunna mäta direkt på bilmotorers olika delar med...

SMS från grabben :-)
"Tape på rör.
Rör märkt out:41-42*C  (filterröret)
Rör märkt in: 45-46*C

Röret som går till cirk-pump som förser elementen 30*C"
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 december 2012, 18:21:41
Om vattnet som kommer från VP'n är varmare än det som går ut till den så ser det bra ut. I så fall skulle det kunna vara fel på nån givare eller själva styrsystemet. Snurrar fläkten som den skall? Är det varmt i varmvattenberedaren? Går VP'n hela tiden, eller bara i intervaller (förutom avfrostningar)?
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 15 december 2012, 18:31:35
Fläkten snurrar långsamt, som en takfläkt ungefär.
Varmvattenberedaren har varmvatten så det blir över  :o

Resten av frågorna får jag försöka svara när jag kommer hem imorgon.

TACK tummenupp ska Ni ha så länge!
/Magnus
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 december 2012, 19:06:07
Om fläkten inte går fortare så blir det inte mycket värme producerat. Att den inte löser på LP kan bero på att kylmediat har läckt ut. Lite svårt att felsöka på distans dock om man inte har tillgång till diverse temperaturer...
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: lödläckan skrivet 15 december 2012, 19:16:09
om fläkten snurrar långsamt men inte går trögt så är förslaget att kolla fläktens kondensator. sitter under kåpan i centrum av fläkten är 4 eller 5 Microfarad kan mätas med universalinstrument som kan mäta capacitans. förmodligen är den nere på 1 eller2.
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: HWS skrivet 15 december 2012, 20:45:42
"kolla fläktens kondensator": är inte det bara en avstörningskondensator?

"som en takfläkt ungefär": det måste vara fläktfel. Det ska kännas som 10-15sekm ungefär.

Men det borde väl också finnas eltillskott. Det första man kollar är om allt fungerar med enbart tillskott. Sedan vet man vilken enhet, som är fel.

Definera gärna Ut/In. Rör märkt out:41-42*C  ?  Menas med det VP-Ut, som tex T8 i Rego? Om all är rättvänt måste VP-Ut vara den högre tempen.

"kylmediat har läckt ut": Jag har själv haft ganska många nedisningar, en gång till 10-15cm upp, vilket aldrig har resulterat i någon läcka i förångaren.

Ett ganska säkert tipps är fläkten, som, om den inte har bytts någon gång, måste ha gått i 10år nu i ur och skur!
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 december 2012, 21:16:23
Fläktmotorn har en startkondensator.
Det jag tycker är konstigt är att kompressorn inte borde gå speciellt länge om inte fläkten går. Förångaren borde bli jättekall och pressostaten löser ut...
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: lödläckan skrivet 16 december 2012, 19:58:55
driftkonding! om fläkten snurrar lätt så är förslaget kolla eller byt kondensator direkt. värdet är stämplat på, är ganska viktigt att ha detta värde
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 25 januari 2013, 08:14:53
TACK för alla svar tummenupp

Har skruvat lite och haft mig, inte vidare vetenskapligt men...

Min slutsats är att man får inte gilla svalt/lätt kyligt inomhus.
Vi har haft den inställd på 2½-3 för en inomhustemp på 14-16 °C  fiR:

När temperaturen utomhus sjönk här i Skåne så tänkte jag att det är bäst att öka effekten så att inga rör fryser, har ju två rum med värmen avstängd.

Vred up från 3 till 5.
 huuura vad det har gått bra!
Varmvatten görs bara ibland, verkar som om den t.o.m. följer förbrukningen av detsamma...
Pumpen går inte så ofta, inga synbara problem med nedisning/avfrostning.
18-20 grader inomhus.

Har justerat ned till 4 för tre dagar sedan, allt fortfarande bra. Ska prova med 3½ imorgon.
Lite för varmt som det är nu.

Tack igen!!!!!
/Magnus
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 10 december 2013, 12:05:20
Jag är så korkad som inte inser att jag hade en tråd här på forumet Sc:,h

Jag har lagt detta inlägget i tråden IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!

Hejsan!

Jag undrar om jag kan ha ett liknande problem som Micke_I??

Vi kom hem för snart en månad sedan efter två veckors sem. Under denna tid har anläggningen stannat helt. installerad 2003: Optima 700 CL300 CombiCompact. Utegivare.

Servicetekniker på besök: "Fläkten trasig" - kommer med en ny fläkt på Fredagen 10 dagar senare, maskineriet startar upp igen.

Efter ett antal timmar marker jag att den gör vv hela tiden, fortsätter tills pressostat hög löser ut. om o om igen, får även retur hög från elementen fast ingen värme går ut (ventilen slår om till radiator I ca 1 min innan den går tillbaka till vv igen)

Ringer firman igen som säger att de kommer på Måndag, de kom till slut på Torsdagen visar det sig... Sc:,h
Nu är det cirkpump till radiatorer som är slut, hämtar en ny i bilen som ej passar, på med den gamla igen. "kan du byta själv så är det billigare än att jag ska beställa en och komma tillbaka igen"

Jag hämtar en ny i grannbyn och monterar själv.

Det fortsätter som innan i ca två dagar, då är jag lite tjurig och sätter mig nere hos pannan för att prata allvar med den lite... medans jag plöjer igenom manualerna framlänges & baklänges .,;- så blir jag nyfiken på var den där förb. givaren till vv sitter.
Jo, den sitter ju innanför en flärp i isoleringen på framsidan av tanken inuti ett litet rör som är fastlött på själva tanken.... eller den borde göra det :o  Det visar sig att givaren har ramlat ur röret och hänger fritt mellan isoleringsflärp och tank....

Jag stoppar in givaren och trycker i lite isolering bakom för att hålla den på plats, säkrar även med tejp.
Nu värmer den upp vv och skiftar sedan till radiator när vv är lagom.

Då är jag väl glad tummenupp
 help Nä... vi har aldrig haft så varmt i huset som nu, runt 24-26 grader, vi som brukar hålla runt 16-17.

nu trycker den ut 40-48 gradigt vatten i radiatorerna hela tiden, non-stop tills det att pressostat löser ut, sen på det igen... fiR:
Jag har under två dagar vridit ner både kurvlutning och parallellförskjutning, men fortfarande scorchio inomhus???

Får snart ringa firman...igen :'(

 help help help

Magnus


 
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 19 december 2013, 16:03:05
Hejsan igen tOOmten

Nu har jag köpt termometrar som monterarts innanför rör-isolering, dikt an mot rör in & ut. satte även en givare i röret som är fastlött på vv-tanken. Får då se vilken temp. systemets givare får.

Startade pumpen från kall kl. 13:15 igår, den har varit avstängd i två dygn.

Kl. 13:15.
utomhustemp. 5´ 
Inomhustemp. 14´
vvtemp. 14´
Vattentryck. 0. jag fyller på till 0.75
Vxlventil: radiator.
värmebärande cp hastighet 2. Radiator cp hastighet 2. Dessa är konstanta hela dagen.
Värmeratt på 1. Kurvlutning på lägsta. Dessa värden är konstanta hela dagen.
IN är från pump. UT är retur till pump.

13:20.  IN 13.8    UT 13.1                   Tryck: 0.8                Vxlv: radiator.
13:40.  IN  24.7   UT 18.8                                                  Vxlv: vv.
14:15.  IN  39.8   UT  33.3     vv 37.0.  Tryck: 1.0                Vxlv: vv
14:45.  IN  38.9   UT  32.9     vv 42.7.  Tryck: 1.2                Vxlv: vv
15:30.  IN  43.4   UT  43.4     vv 48.5.  Tryck: 1.4                Vxlv: vv        HP löst ut, jag nollade.
15:46.  IN  43.4   UT  40.4     vv 45.1.  Tryck: -                    Vxlv: vv        Startar igen efter 15 min.
15:49.  IN  45.3   UT  ---        vv ---     Tryck: -                    Vxlv: vv
15:51.  IN  47.2   UT  42.2     vv ---      Tryck: -                    Vxlv: vv
15:54.  IN  48.6   UT  43.4     vv 49.9.  Tryck: 1.8                Vxlv: vv          Släpper ut trycket till 1.3.
15:57.  IN  50.2   UT  45.4     vv 51.8.  Tryck: 1.3                Vxlv: vv
15:58.  IN  50.3   UT  45.9     vv 52.5.  Tryck: 1.0                Vxlv: vv           HP löst ut, Retur hög. Jag nollar.
16:01.  IN  47.3   UT  48.8     vv 51.9.  Tryck: 1.1                Vxlv: vv           Retur hög.
16:08.  IN  44.8   UT  44.5     vv 49.9.  Tryck: 1.2                Vxlv: vv
16:12.  IN  43.9   UT  43.9     vv 49.0.  Tryck: 1.2                Vxlv: vv            Börjar blinka f. omst. Retur hög slocknar.
16:13.  IN  46.3   UT  43.4     vv 48.6.  Tryck: 1.2                Vxlv: vv            Startar direkt när retur hög slocknat.

Från och med nu så går pumpens värme ut till radiatorerna!

16:17.  IN  47.3   UT  43.8     vv 48.5.  Tryck: 1.2                Vxlv: vv->rad.   Tar bort vxlventil så rad. får värme.
16:18.  IN  35.4   UT  21.9     vv 48.5    Tryck: ---                 Vxlv: rad.          vv/dusch forsätter lysa hela tiden.
16:20.  IN  30.6   UT  19.7     vv 48.5     Tryck: 1.1               Vxlv: rad.         
16:22.  IN  27.9   UT  19.5     vv 48.4     Tryck: ---                Vxlv: rad. 
16:27.  IN  28.0   UT  21.9     vv 48.0     Tryck: ---                Vxlv: rad.
16:38.  IN  29.2   UT  23.1     vv 47.2     Tryck: 1.2               Vxlv: rad.
16:48.  IN  32.4   UT  27.4     vv 46.3     Tryck: 1.4               Vxlv: rad.
16:58.  IN  33.7   UT  27.2     vv 45.2     Tryck: 1.5               Vxlv: rad.
17:08.  IN  35.0   UT  28.3     vv 44.4     Tryck: 1.6               Vxlv: rad.
17:18.  IN  35.4   UT  29.1     vv 43.8     Tryck: 1.6               Vxlv: rad.
17:28.  IN  35.4   UT  30.2     vv 43.3     Tryck: 1.6               Vxlv: rad.
17:38.  IN  24.1   UT  30.2     vv 42.9     Tryck: 1.6               Vxlv: rad.
17:58.  IN  36.3   UT  29.8     vv 42.2     Tryck: 1.6               Vxlv: rad.
18.22.  IN  38.2   UT  33.0     vv 39.6     Tryck: 2.0               Vxlv: rad.          Släpper ut tryck till 1.4. Tillskott tänd!
Lämnar huset i ca 6 timmar.

24.00.  IN  44.3   UT  44.8     vv 41.5     Tryck: 1.6               Vxlv: rad. 
24:07.  IN  42.6   UT  44.4     vv 51.4     Tryck: 1.6               Vxlv: rad.           Spolar lite i kranar vid sänggående.
                                                                                                                   Kompressor blinkar, tillskott lyser.
                                                                                                                   vv lampan lyser precis som den gjort
                                                                                                                   sedan kl. 13.40.
24:08.  Växelventilen monteras på igen varpå värmen går till vv igen.

24:52.  IN  45.3   UT  45.1     vv 49.7     Tryck: 1.6               Vxlv: vv.             HP löst ut, retur hög.
24:53   Jag stänger av pannan och går och lägger mig. 21' i huset, svettigt!

 
Hmmmmmm?














Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 07 januari 2014, 11:29:43
Hej & Hå  :'(

Firman var här igen, nu bytte de ut vv-givaren som var trasig.

Det hela verkade fungera en dag eller två..

Nu händer följande vid uppstart från kall:
Producerar vv tills min egen termometers givare som sitter brevid pannans givare visar 50-55 grader....
Retur hög löser då ut samtidigt som vxlventilen skiftar till radiatorvärme. Ibland löser även HP ut.
Någon gång har den faktiskt slagit om till radiator i tid och då står den och producerar värme med fullt el-tillskott tills returen och/eller HP blir för hög.
Varvid inomhustempen är ca 26 grader  :P

Jag har vv på lägsta-40C.
Jag har kurvlutning på lägsta.
Jag har "den andra" på lägsta.

Trött? Ja det är jag  Sc:,h
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: lödläckan skrivet 07 januari 2014, 15:57:03
är det verkligen en 290 A/W?? och inte en 290. AW pannan har 2 växelventiler som går parallellt. vilken Optima är det?? den som blåser luften uppåt, eller den silvergrå som blåser horisontellt. om det är som jag tror 290 (utan AW) så finns det en dosa för optiman. och det är ganska kinkigt med inställningen, minns inte riktigt hur det var.
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: IVT Center 7h skrivet 07 januari 2014, 20:47:17
Har du manuellt kollat om växelventilen verkligen fungerar? Alltså löper mellan ändlägena utan att kärva?
Stämmer varmvattengivarens, utegivarens och returgivarens resistans med tabellen i manualen eller enligt länk, sidan 61? http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_CDE_sv_4.5.pdf (http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_CDE_sv_4.5.pdf)

Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 08 januari 2014, 14:52:43
Oj Oj Oj  :::_)

Det är ju för fasiken en Combi Compact och inget annat .,;-

Någon gång i början så fick jag för mig att det var en 290A/W.... Cue; Basse Brännström för oss som såg Fem Myror...
Jag får rätta till i ämnesraden och samtidigt passa på att be om ursäkt till alla som varit så vänliga och försökt hjälpa till. "Sorry"

Växelventilen rör sig utan problem mellan ändlägena. Reparatören som var här kommenterade även att Honeywell styrningen, "blå-lådan", går så fint och tyst. Ovanligt för dessa tydligen.

Nu startade jag upp hela maskineriet från kallt när jag kom hem idag.

Gör vv utan eltillskott.  :)
Efter en timme eller två: min egen vv-mätare i givarröret visar 51°C vi
Från pump 50.6°C, retur pump 44.9°C

Några minuter senare löser retur hög ut och pumpen stannar.
Då visar vv 51.7°C  från pump 51.2°C och retur pump 45.0°C

Cirka 40 sekunder senare slår vxl-ventilen om till radiator.
Då visar vv 52.0°C

Verkar som om mjukvaran.... fiR:



Titel: SV: Optima 700 +Combi Compact (inte 290A/W) -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 08 januari 2014, 14:57:56
Försöker korrigera ämnesraden från 290A/W till Combi Compact.
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: IVT Center 7h skrivet 08 januari 2014, 16:59:18
Jag föreslår att du byter returgivaren och eventuellt de andra två givarna samtidigt. De faktiska temperaturerna föranleder inget larm, så returgivaren är säkert defekt.
Jag kan inte alla egenheter som CL300 har för CombiCompact, men när don eller givare är defekta så får man konstiga funktioner.
Om servicekillen har kylbehörighet så kan han kanske kolla värmepumpen också (expansions- och 4-vägsventil)
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 09 januari 2014, 13:41:25
Hej IVT Center  :)

Tackar för din hjälp! 
VV-givaren är utbytt förra veckan, de andra har suttit där sedan innan vi flyttade dit för 5 år sedan.
Att byta givarna låter som en bra idé. Jag skall leta runt lite här på forumet och även ringa företag för att hitta givare.
Kan man hitta beskrivning/ritning på Optima 700 någonstans tro?

Ha det BÄST!
Magnus
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: lödläckan skrivet 09 januari 2014, 16:35:57
är nöddriftomkopplaren avstängd,(får inte vara på i normaldrift), är termostatventilerna bortplockade,(eller fullt öppna), det måste vara fullt flöde för att det skall fungera, någon enstaka kan få vara i drift
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 09 januari 2014, 16:56:59
Hoj Hoj Lödläckan!

Bara så vi pratar om samma sak... Nöddriftsomkopplaren är det svarta vredet nere till vänster, bredvid automatsäkringen!?!
Den står isåfall på 0/AV.
Alla termostater står fullt öppna förutom i ett av sovrummet, den är helt stängd.

Tack för hjälp!!!!

/Magnus
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: lödläckan skrivet 11 januari 2014, 16:51:16
manualer söker du:
IVT
document
markera rutan, includera äldre document
markera värmepump
markera optima, ladda hem

innanför frontluckan sitter ett litet kretskort med potentiometrar och jumpers. den ena potten är för varmvattentemperaturen, vrid den mot lägre temp. det finns en potte hystereses, vrid den mot lägre värde. innan ändring skriv upp pottarnas position, använd en instrumentmejsel som passar i pottarnas centrumspår, vrid INTE över ändlägena. prova olika lägen, om det inte hjälper återställ till ursprungsläget
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 12 januari 2014, 16:49:12
Frontplåten ja...
Den har inte varit på sedan November  :(

vv-potten har stått på lägsta sedan Nov. och hysteresis på 5(fabr.rek.) Jag ska ändra den till lägsta idag.

De senaste dagarna har jag märkt att när den gör vv så löser returhög inte ut vid de tillfällen eltillskott är inkopplat, den hinner alltså få upp vv-temp till ca 52 °C varvid vxlv slår om till radiator  :)

Problemet jag då får är att den pumpar på med eltillskott tills returhög löser ut, men sedan fortsätter den köra värme på eltillskott fullt ös.
En natt glömde jag att stänga av allt, det var då 28 °C på morgonen, och plånboken lite lättare :(

Klurigt är bara förnamnet  Sc:,h
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: IVT Center 7h skrivet 12 januari 2014, 17:42:57
Jag tror inte det är någon ide att gå vidare i felsökningen innan givarna är bytta. Det låter definitivt som om det skulle kunna vara det som krånglar och de kostar knappt 200 kr per styck (utegivaren lite mer).
Du får rätt varmt varmvatten trots att inställningen är satt på lägsta? Det tyder också på givarfel.
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 13 januari 2014, 09:56:45
Ja det låter helt klart som ett vettigt steg.

Kan man hitta art.nr. på de olika givarna?  Är det bara vp-försäljare som säljer givare eller kan man hitta dessa hos ELFA mm.

Den har kämpat på bra det senaste dygnet :-) ibland har den kopplat in eltillskott, ibland inte.
Värmen inomhus har den klarat att hålla på ca 18 °C även fast det varit neråt -6 °C i natt. Helt utan tillskott, pheew!
om tillskottet hade kopplats in hade det nog varit 25 °C eller mer i morse.
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: purjo__ skrivet 13 januari 2014, 10:04:18
Det är vanliga 4.7 kΩ NTC-motstånd. Finns på Elfa, Art nr 60-260-25.

Sen får du pyssla lite för att löda på kablarna och få dom någorlunda inkapslade, men det borde inte vara så svårt. Lite krympslang över dom och kylpasta och alu-tejp så att dom har bra kontakt med mätstället borde funka bra...
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 17 januari 2014, 17:31:59
Toppen Purjo  tummenupp

Jag har inte kommit åt att köra o hämta givare ännu men de ligger och väntar på mig.

De senaste tre dygnen har pumpen tuffat på fint, kanske inte så fint för pumpen, men inomhusklimatet är på topp!

Den går med både radiatortemp & VV ställt på lägsta. Vid runt nollan har vi ca. 38 in & 32 ut. Den kör över och gör VV alldeles av sig själv  ;)
Ibland slår retur hög till då den inte riktigt orkar få upp VV-temp till 52 °C snabbt nog.
Visst, den går ju non-stop men drar å andra sidan inte mer än ca. 2kWh i timmen.
Bäst av allt: Inget eltillskott som slås på och fastnar påååååå ..... Jaaaaaaaaaaa så billigt  tummenupp tummenupp

Kan man kanske slå av eltillskottet via de tre raderna med automatsäkringar på Compactens vänstra sida? Det hade varit skönt att slippa oroa sig för att det kopplas på när man inte är hemma, arbetar ju 26-timmars pass.

Så det mesta är väl fel & trasigt, men det funkar smidigt & bra !!!

Tjo!
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: lödläckan skrivet 17 januari 2014, 18:48:56
är tanken (combicompakten) avluftad?
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 17 januari 2014, 22:12:57
Hej lödläckan  :)

Jag luftar via luftnippeln som sitter högt upp på tankens framsida. Är det den du menar?

/Magnus
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: lödläckan skrivet 18 januari 2014, 13:39:24
ja, i höjd med manöverpanelen. avlufta och efterfyll vatten till 0,8-1,0. på manometern.
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 18 januari 2014, 17:18:52
Bra!

Den brukar jag kontroll-lufta cirka en gång i veckan, tillsammans med luftnipplarna på IN/UT ledningarna. Någon gång ibland kommer det lite luft från IN/UT men väldigt sällan från tanken.

Trycket har hållit sig fint runt ett kilo de senaste tre dagarna  tummenupp

/M.
Titel: SV: Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?
Skrivet av: maceuvebrant skrivet 22 januari 2014, 21:07:18
Ja säg den glädje som varar  :o

Idag var det 25 °C här hemma när jag öppnade dörren,, puuuhhh!
Eltillskottet har knäppt på någon gång mellan 07.00 och 17.00.
De härliga 50kWh per dygn barkade iväg lite... 13kWh/timme... :'(

Hejohå!