Hej Kan inte denna pump specifikt,antar att det är R407A köldmedia?Du har ett allvarligt fel på denna pump,rent av livsfarligt,128gr! innan högtryckspressostatenslår av?måste vara felinställt,borde slå ifrån vid 65gr max.Låt anläggningen stå frånslagen,vad du gör.Vid denna temp smörjer inte oljan i kompressorn.Ring efter kyltekniker snarast,så han kan lokalisera felet,hoppas kompressorn intetagit skada nu.Det är förångaren som finns ute och är nedisad,tror inte att felet har med avfrostningen att göra.
Det är R407C, och hetgaslarmet ska stå på 130ºC. Min pump kör alltid vid den här tiden på året med en hetgastemperatur runt 125º i slutet av körningarna.]quoteDet var en konstig anläggning?R407C har sin kritiska temp vid ca:70gr,över dettafår man ett okontrollerbart förlopp på gasen.Häftigt överhettad ånga? Oljan till denna Kompressor klarar max 120gr,då börjar den att spjälkas,med komp haveri somföljd.Vad har man då för kondenseringstemp?Vätsketemp vid strypventilen?Kan inte vara mycket till verkningsgrad här?
Vad har du för temperatur...på VPin när du får larm?
Enligt spec,skall högtryckpressostaten slå från vid 29barmotsvarar ca:65gr.För denna pump.Den här hetgasgivaren var sitter den?Måste sitta precis där gasen lämnar kompressorn?
Citat från: erp skrivet 26 december 2009, 21:42:35Det är R407C, och hetgaslarmet ska stå på 130ºC. Min pump kör alltid vid den här tiden på året med en hetgastemperatur runt 125º i slutet av körningarna.]quoteDet var en konstig anläggning?R407C har sin kritiska temp vid ca:70gr,över dettafår man ett okontrollerbart förlopp på gasen.Häftigt överhettad ånga? Oljan till denna Kompressor klarar max 120gr,då börjar den att spjälkas,med komp haveri somföljd.Det är nog ingen konstig anläggning. Däremot är det väl konstigt att vissa skriver en massa smöja, utan att ha en aning vad de pratar om.EcoAir jobbar normalt vid 100-130 grader på hetgasen, och den larmar först vid 130º, det är alltså helt normalt med hetgastemperaturer över 100º.//Ronnie
Det är R407C, och hetgaslarmet ska stå på 130ºC. Min pump kör alltid vid den här tiden på året med en hetgastemperatur runt 125º i slutet av körningarna.]quoteDet var en konstig anläggning?R407C har sin kritiska temp vid ca:70gr,över dettafår man ett okontrollerbart förlopp på gasen.Häftigt överhettad ånga? Oljan till denna Kompressor klarar max 120gr,då börjar den att spjälkas,med komp haveri somföljd.
Byt avfrostningsuret så kommer den att fungera igen . Det är inget vanligt fel men det händer att dom går sönder . ctc är en riktig värmepump och har absolut inget kappilär rör som reglering .
Hej,FredrikO,tack för bilden,var det bara 2/3 av förångaren som blev frostbelagd?Något ofrostat fält över förångaren? Det kan då tyda på kylmedelsbrist.
vid "hög hetgas" är en av åtgärderna att flytta givaren ut på förångaren.... (numera är den placerad så från fabrik) tidigare var den placerad i "maskinrummet".... (nr 3) men detta kan man få hjälp och råd av CTC-direkt!!SvenE
Efter en avfrostning,och ca en kvarts värmedrift,bör man se ett eller två distingtahorisontella frostfria fält över förångaren,klassiskt tecken på kylmedelsbrist.Vilket brukar resulterar i högre hetgastemp.
Ja det går att mäta,men svårt att få exakt.Vad man gör i första hand är att läcksökaså man vet att anläggn är tät,därefter får man uppskatta hur mycket som behöver fyllas.
Ja jo det är väl så ctc och vissa andra vp konstruktörer vill ligga i temp.Vilket jag tycker vansinne,tex hetgas larmet inte larmar förren 130 ºC???htpressostaten 29bar? R407C medie kondenserar inte över 70 ºC blåser rakt igenomplattvärmeväxlaren utan att avge någon värme! + att förångningen störs,= sämre energiupptagTex ska man inte tro att man kan ligga på 55 ºC kondensering,och tro att man ska fåett cop på mer än 1,5max,vid -10 ºC
Hej pontus. om du vid ren förångare och har en utgående temp på vattnet på säg 50 har en hetgas på 80 grader så är det ok inget att oroa sig för går den upp över 105 grader ska en kylkille justera överhettningen någon grad . c-c