Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« skrivet: 26 december 2009, 18:51:37 »
Hej,
Då har min Eco Air 107 med Eco El 1550 innedel kört nästan ett år. Startades upp efter egeninstallation i början av januari 2009.
Enda strulet hittills har varit problemet i början med utlöst motorskydd till kompressorn vilket löstes smidigt genom att CTC skickade mig ett nytt mjukstarts-/motorskyddskort vilket är mer tolerant mot elverkets frikostiga spänningsvariationer på elnätet.

Men......
I början av november hade VP'en stoppat på "Hög hetgastemperatur" vilket jag återställde utan åtgärd och sen snurrade det på igen tills samma larm kom igen. Då jag även denna gång hade fullt upp med annat så blev det en reset och VP'en gick igen.
Totalt har detta fel dykt upp ungefär 5ggr sedan början av november med minst någon vecka mellan gångerna.
Idag hade den stoppat igen på samma fel vilket jag återställde vid lunchtid innan vi åkte på julrea. När vi kom hem var felet åter där alltså efter bara några timmar. Jag nollställde igen och var inne och käkade. När jag kom ut igen efter ca en timme för att kolla upp det hela så körde VP'n fortfarande men displayen på Ecoelen visade en hetgas temp på 124 grader. Jag tog av luckan på VP'en men kunde inte se något direkt tokigt. Kunde inte se några bubblor i tittglaset men om man lyste in i det med en ficklampa kunda jag ana något som susade förbi (som svaga skuggor). Kondensorn (så heter väl kylelementet bakom fläkten?)var duktigt igenisad. Efter en kvart stoppa den igen på hetgasfelet (visade då 128grader på dispalyen). Vid kontroll av tittglaset strax efter stoppet så rusade det förbi en massa bubblor under några sekunder vilket tyder på att där är gas som det ska.

Vad kan detta fel bero på?
Kan VP'n glömma att avfrosta? Funderar nu i efterhand på att jag inte hört någon avfrostning på länge vilket man brukar när man är ute i garaget strax intill och pular.
Idag är det ca 4 grader ute och duggregn vilket kanske gör att det lättare fryser på??
Mvh
Fredrik
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #1 skrivet: 26 december 2009, 19:51:16 »
Vad har du för temperatur...

på VPin när du får larm?
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #2 skrivet: 26 december 2009, 19:56:35 »
Hej Kan inte denna pump specifikt,antar att det är R407A köldmedia?
Du har ett allvarligt fel på denna pump,rent av livsfarligt,128gr! innan högtryckspressostaten
slår av?måste vara felinställt,borde slå ifrån vid 65gr max.
Låt anläggningen stå frånslagen,vad du gör.Vid denna temp smörjer inte oljan i kompressorn.
Ring efter kyltekniker snarast,så han kan lokalisera felet,hoppas kompressorn inte
tagit skada nu.
Det är förångaren som finns ute och är nedisad,tror inte att felet har med avfrostningen att göra.
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #3 skrivet: 26 december 2009, 21:42:35 »
Hej Kan inte denna pump specifikt,antar att det är R407A köldmedia?
Du har ett allvarligt fel på denna pump,rent av livsfarligt,128gr! innan högtryckspressostaten
slår av?måste vara felinställt,borde slå ifrån vid 65gr max.
Låt anläggningen stå frånslagen,vad du gör.Vid denna temp smörjer inte oljan i kompressorn.
Ring efter kyltekniker snarast,så han kan lokalisera felet,hoppas kompressorn inte
tagit skada nu.
Det är förångaren som finns ute och är nedisad,tror inte att felet har med avfrostningen att göra.
Det är R407C, och hetgaslarmet ska stå på 130ºC. Min pump kör alltid vid den här tiden på året med en hetgastemperatur runt 125º i slutet av körningarna.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #4 skrivet: 26 december 2009, 22:55:50 »
Det är R407C, och hetgaslarmet ska stå på 130ºC. Min pump kör alltid vid den här tiden på året med en hetgastemperatur runt 125º i slutet av körningarna.
]quote

Det var en konstig anläggning?R407C har sin kritiska temp vid ca:70gr,över detta
får man ett okontrollerbart förlopp på gasen.Häftigt överhettad ånga?
Oljan till denna Kompressor klarar max 120gr,då börjar den att spjälkas,med komp haveri som
följd.
Vad har man då för kondenseringstemp?Vätsketemp vid strypventilen?
Kan inte vara mycket till verkningsgrad här? Sc:,h
« Senast ändrad: 26 december 2009, 22:59:54 av Guten »
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad Fredrik O.

  • Vindkraftsreparatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #5 skrivet: 26 december 2009, 23:08:48 »
Vad har du för temperatur...

på VPin när du får larm?
Strax före pumpen stoppade i eftermiddags kollade jag på displayen och vid en hetgastemp på 124 grader var VPin 42 gr och VPut 45gr.
Detta vid en utetemp på ca 4gr, duggregnoch en anmärkninsvärt nerisad förångare.
CTC's orginalinställning för hetgaslarmet är 130 gr.

Kan det vara brist på gas trots att det inte syns bubblor i siktglaset under körning?
Kan 4-vägsventilen bråka så att VP'n inte kör avfrostning?

Jag har ingen aning om vad som är rätt eller fel vad gäller R407C och temperaturer men man får hoppas att CTC har haft någon aning om vad de sysslade med när de tog fram denna modell av VP.

/Fredrik
« Senast ändrad: 26 december 2009, 23:11:11 av Fredrik O. »
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #6 skrivet: 27 december 2009, 01:05:09 »
Enligt spec,skall högtryckpressostaten slå från vid 29bar
motsvarar ca:65gr.För denna pump.
Den här hetgasgivaren var sitter den?Måste sitta precis där gasen lämnar kompressorn?
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad Diesel2005

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #7 skrivet: 27 december 2009, 07:57:19 »
Har precis samma fel som dig. Samma pump också. Har fungerat felfritt men nu efter en period med kallare väder har avfrostningen inte fungerat. Jag kopplade ifrån VP igår och la en press över VP och satte in en värmefläkt så att all is på kylelementet tinade bort. Efter det gick den 3-4 timmar utan problem med en hetgas runt 80-90 gr innan den hade isat ihop igen. Går det att manuellt köra avfrostning från displayen på elpannan? Vad styr avfrostningen?

Utloggad Fredrik O.

  • Vindkraftsreparatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #8 skrivet: 27 december 2009, 09:04:30 »
Enligt spec,skall högtryckpressostaten slå från vid 29bar
motsvarar ca:65gr.För denna pump.
Den här hetgasgivaren var sitter den?Måste sitta precis där gasen lämnar kompressorn?

Nr 13 på bilden är hetgasgivaren. Nr 8 är HT pressostaten.

Den dåliga bilden är lånad från nätet.

/Fredrik
« Senast ändrad: 27 december 2009, 09:11:39 av Fredrik O. »
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #9 skrivet: 27 december 2009, 09:21:36 »
Enligt spec,skall högtryckpressostaten slå från vid 29bar
motsvarar ca:65gr.För denna pump.
Den här hetgasgivaren var sitter den?Måste sitta precis där gasen lämnar kompressorn?
Talar inte du om förångninstemp ?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #10 skrivet: 27 december 2009, 10:52:17 »
Det är R407C, och hetgaslarmet ska stå på 130ºC. Min pump kör alltid vid den här tiden på året med en hetgastemperatur runt 125º i slutet av körningarna.
]quote

Det var en konstig anläggning?R407C har sin kritiska temp vid ca:70gr,över detta
får man ett okontrollerbart förlopp på gasen.Häftigt överhettad ånga?
Oljan till denna Kompressor klarar max 120gr,då börjar den att spjälkas,med komp haveri som
följd.

Det är nog ingen konstig anläggning. Däremot är det väl konstigt att vissa skriver en massa smöja, utan att ha en aning vad de pratar om.
EcoAir jobbar normalt vid 100-130 grader på hetgasen, och den larmar först vid 130º, det är alltså helt normalt med hetgastemperaturer över 100º.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad tomtom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #11 skrivet: 27 december 2009, 12:05:05 »
Hej!

Kolla i "aktuell driftinfo" vad "VP ute" visar.
Visar den över 10 ºC går fläkten på lågfart
och avfrostar ej.

MVH

Utloggad Diesel2005

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #12 skrivet: 27 december 2009, 16:01:14 »
Som sagt, jag har haft samma problem ett par dagar nu. Så nu imorse stängde jag av VP och gick över till elpanna. Därefter stängde jag av pannan på arbetsbrytaren. väntade någon minut och startade igen. Gick in i menyn och hämtade fabriksinställningarna. Det enda jag ändrade var huvudsäkringen. Så har den stått idag och då har avfrostnigen fungerat. Men så fort jag har ställt in mina värden och lutning så har problemet med hög hetgas och icke fungerande avfrostning återkommit. Haft -7 hela dagen.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #13 skrivet: 27 december 2009, 16:28:01 »
Vilka värden är det du ändrar, när du går ifrån fabriksinställningarna?
Huskurvan måste du ju ändra, om du inte har sådan tur, att fabr inst har helt rätt kurva för dig.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Diesel2005

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #14 skrivet: 27 december 2009, 17:24:34 »
Lutningen höjer jag till 55. Ändrar oxå extra vv både tid till 60min och värme till 60 ºC, det var dom jag kalla värderna.

Utloggad Fredrik O.

  • Vindkraftsreparatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #15 skrivet: 27 december 2009, 20:02:51 »
Jaha då kanske jag hitta felet!!

Jag gav mig på en felsökning i förmiddags. Hittade inget som verkade trasigt eller löst.

Gjorde en nollställning av det hetgasfelet som inträffade någon gång i gårkväll och skrev sedan ner temperaturerna med ca 15min mellanrum från Ecoelens display. Jag hade dessutom apterat min Fluke rörprobe på hetgasröret i VP'n för att kolla så hetgasgivaren visade rätt temperatur (vilket den gör). För den som orkar läsa har jag försökt att bifoga excellfilen med de avlästa värdena här.

Efter lite röj i garaget och varmkörning av hobbybilarna så kunde jag konstatera att efter 2 timmar kontinuerlig körning började förångaren bli rejält nerisad.
Efter ca 2½ timmer körning så började EcoEl koppla in elvärme för att kunna hålla temperaturen.
När VP'n kört kontinuerligt i 3 timmar utan avfrostning så var förångaren täckt till 2/3 av ett 5mm tjockt skit av is/snö och nästan helt tät. Hetgasen var dessutom över 120 gr och på väg upp.
Jag gjorde en "tvångsavfrostning" genom att koppla bort nollan till fläkten och koppla in nolla till MV till 4-vägsventilen. (4-vägsventilen funkar alltså perfekt)
Det tog ca 5-6min att frosta bort all is.
Kopplade därefter tillbaks fläkten igen och VP'n började producera värme igen.
Efter ytterligare 2 timmar så bestämde jag mig för att göra om proceduren igen med avfrostningen.

Min EcoAir avfrostar alltså inte av sig själv!

Avfrostningsuret (det kretskort som sköter avfrostningen och sitter överst i EcoAirs elskåp) har 4 kabelanslutningar. 1- fas till kortet från samma utgång på A1 reläkort som startar kompressorn samt matar fas till MV till 4-vägsventilen. 2- nolla in till kortet. 3- nolla ut till fläktmotorn (från NC utgången på kortet). 4-nolla ut till MV till 4-vägsventil. Kortet växlar alltså mellan att ge nolla till fläkten eller nolla till MV. Kortet har dessutom ett kapilärrör som går in i isoleringen ovanför elskåpet i EcoAir och känner av någon temperatur.
Varken styrkortet i EcoEl eller EcoAir bör kunna ha någon inverkan på avfrostningen utan denna styrs alltså endast från detta kort.

Antar att mina hetgaslarm beror på bristen av avfrostningar.

För att få skiten att gå så länge gjorde jag en MacGyver med ett växlande relä och en julbelysningstimer vilken jag programerade att dra växelreläret i 6 min var annan timme och därigenom avfrosta.

Är det vanligt att avfrostningskortet pajjar eller är det någon annat som spökar i min VP.

Mvh
Fredrik
« Senast ändrad: 27 december 2009, 20:12:07 av Fredrik O. »
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #16 skrivet: 27 december 2009, 22:26:52 »
Hej,FredrikO,tack för bilden,var det bara 2/3 av förångaren som blev frostbelagd?
Något ofrostat fält över förångaren?
Det kan dÃ¥ tyda  pÃ¥ kylmedelsbrist.
Det borde finnas en givare,termistor,termostat,som mäter lufttempen in över förångaren
till när avfrostningen ska starta,kanske kapilärröret?

Du "erp" lite taskig ton från dig,du som verkar veta vad du talar om.
Kan inte du förklara för mig och andra,hur Eco Air 107 är tekniskt uppbyggd?
Tempinställningar,kondensor typ,cop?
Till mig som bara skriver en massa smörja,utan att ha en aning om vad jag pratar om?

Nisse-Gurra,nej inte förångningstemp.
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad SvenE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #17 skrivet: 28 december 2009, 01:09:55 »
vid "hög hetgas" är en av åtgärderna att flytta givaren ut på förångaren.... (numera är den placerad så från fabrik) tidigare var den placerad i "maskinrummet".... (nr 3) men detta kan man få hjälp och råd av CTC-direkt!!

SvenE
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #18 skrivet: 28 december 2009, 06:59:03 »
Hej SvenE,Nej flytta hetgasgivaren ut på på förångaren hjälper inte,måste vara något annat
du menar.


Hej cocacola,Tycker ctc kör med höga temp överlag,fattar inte vitsen med det,blir ju bara
skit,instabil drift,låg verkningsgrad? Bra tips från en gammal kylteknik lärare,för snabbdiagnos
av kyl/värmeanläggning,kan du hålla handen på komp 30sek utan att bränna handen vid drift,och
att sugröret in till komp,är kallt +2-2gr,ska va blött eller lite frost,sista 5cm in till komp.
DÃ¥ mÃ¥r anläggningen i stort sett  bra,stämmer ganska bra faktiskt.
Personligen skulle jag inte vilja ha högre hetgastemp än 70gr,kondensering 45gr,sen verkar den
hoppa upp till 55gr i grundinst,efter vart fjärde stopp?sen får man väl helt enkelt spetsa med
med elpatron i pannan? Rätta mig om jag har fel,och motivera gärna
Vilka är fabriksinställn börtemp,hur har du inställt.Mvh/Guten
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad Fredrik O.

  • Vindkraftsreparatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #19 skrivet: 28 december 2009, 07:51:31 »
Tack för alla svaren!

Byt avfrostningsuret så kommer den att fungera igen . Det är inget vanligt fel men det händer att dom går sönder .

ctc är en riktig värmepump och har absolut inget kappilär rör som reglering .

Det blir väl att ringa CTC idag (om de jobbar i mellandagarna) och be dem skicka ett nytt avfrostningsur. Detta bör väl gå på garantin då det är fortfarande mindre än ett år sedan driftsstart.

Jag skrev att det gick ett kappilärrör från avfrostningsuret i mitt förra inlägg. Är ingen expert på kylfacktermer men helt riktigt så ska där sitta en bulb i ändan på detta.

Hej,FredrikO,tack för bilden,var det bara 2/3 av förångaren som blev frostbelagd?
Något ofrostat fält över förångaren?
Det kan dÃ¥ tyda  pÃ¥ kylmedelsbrist.

På min 107'a börjar alltid isbildningen som två horinsontella "streck" varav ett är strax över och ett strax under mitten på förångaren.
Dessa växer sedan ihop samt mot förångarens övre och nedre kant. Vid normal drift när avfrostningen fungerar så når de aldrig till över/underkant av förångaren innan avfrostningen sker.
I går med 3 timmars kontinuerlig körning utan avfrostning, 5 graders utetemp och fuktig luft byggde det på så att 2/3delar mitt på förångarens baksida var så nerisade att där var runt 5mm påbyggt.
Tittade man genom fläkten i på förångaren så såg det ut som där var is(ser mer ut som snö) ända ut i hörnen.

Syns inga bubblor i siktglaset men kan man mäta fram att där är rätt mängd gas i systemet? Jag har möjlighet att låna manometerställ.

vid "hög hetgas" är en av åtgärderna att flytta givaren ut på förångaren.... (numera är den placerad så från fabrik) tidigare var den placerad i "maskinrummet".... (nr 3) men detta kan man få hjälp och råd av CTC-direkt!!
SvenE
Min EcoAir 107'a är tillverkad hösten 2008. Där sitter en "bulb" faststrippsad med buntband på förångaren, vet ej om denna är till avfrostningsuret.

/Fredrik
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #20 skrivet: 28 december 2009, 08:16:17 »
Efter en avfrostning,och ca en kvarts värmedrift,bör man se ett eller två distingta
horisontella frostfria fält över förångaren,klassiskt tecken på kylmedelsbrist.
Vilket brukar resulterar i högre hetgastemp.
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad Fredrik O.

  • Vindkraftsreparatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #21 skrivet: 28 december 2009, 08:59:46 »
Efter en avfrostning,och ca en kvarts värmedrift,bör man se ett eller två distingta
horisontella frostfria fält över förångaren,klassiskt tecken på kylmedelsbrist.
Vilket brukar resulterar i högre hetgastemp.
Går det att mäta att det finns rätt mängd gas i systemet? Har som sagt möjlighet att låna ett manometerställ för kylmedia men vet inte vilka tryck som är aktuella samt exakt hur jag kopplar in manometrarna (antagligen självklart för de som jobbar i branchen) Finns 2 mätuttag i VP'n vad jag kan se.
Här är länk till en gammal tråd med bild på min förångare:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24168.msg235628#msg235628
/Fredrik
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #22 skrivet: 28 december 2009, 09:33:07 »
Ja det går att mäta,men svårt att få exakt.Vad man gör i första hand är att läcksöka
så man vet att anläggn är tät,därefter får man uppskatta hur mycket som behöver fyllas.
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #23 skrivet: 28 december 2009, 16:09:56 »
Ja det går att mäta,men svårt att få exakt.Vad man gör i första hand är att läcksöka
så man vet att anläggn är tät,därefter får man uppskatta hur mycket som behöver fyllas.


Svårt att efterfylla en pump med r407c inte sant? man bör väl tömma hela annläggningen och fylla om helt nytt?

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #24 skrivet: 28 december 2009, 18:24:01 »
Absolut Nisse-Gurra,du har rätt,om läcka konstaterats måste anläggningen tömmas
R407C har ju en sk glide på 6,5gr,(blandgas med olika kokpunkt)
Alltså blir inge bra att bara pytsa på,dessutom måste det återfyllas ny media i vätskefas Thumbsup
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #25 skrivet: 28 december 2009, 18:47:22 »
vid ett tryck på ca 24 bar ger väl en förångningstemp på ca 59 ºC?

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #26 skrivet: 28 december 2009, 19:39:42 »
Nisse-Gurra,Det ger 59 ºC i kondensering.

Har du det på din pump?
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #27 skrivet: 28 december 2009, 20:12:32 »
kondenseringen torde ligga på 55 ºC ca... och den överhettade ångan---->hetgasen torde ligga mellan 80-110 ºC beroende på hur igensatt förångaren är & vattentemp är jag helt ute och snurrar nu eller?

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #28 skrivet: 28 december 2009, 21:32:14 »
Ja jo det är väl så ctc och vissa andra vp konstruktörer vill ligga i temp.
Vilket jag tycker vansinne,tex hetgas larmet inte larmar förren 130 ºC???
htpressostaten 29bar? R407C medie kondenserar inte över 80 ºC blåser rakt igenom
plattvärmeväxlaren utan att avge någon värme! + att förångningen störs,= sämre energiupptag
Tex ska man inte tro att man kan ligga på 55 ºC kondensering,och tro att man ska få
ett cop på mer än 1,5max,vid -10 ºC
« Senast ändrad: 30 december 2009, 20:27:23 av Guten »
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #29 skrivet: 28 december 2009, 22:47:45 »
Ja jo det är väl så ctc och vissa andra vp konstruktörer vill ligga i temp.
Vilket jag tycker vansinne,tex hetgas larmet inte larmar förren 130 ºC???
htpressostaten 29bar? R407C medie kondenserar inte över 70 ºC blåser rakt igenom
plattvärmeväxlaren utan att avge någon värme! + att förångningen störs,= sämre energiupptag
Tex ska man inte tro att man kan ligga på 55 ºC kondensering,och tro att man ska få
ett cop på mer än 1,5max,vid -10 ºC

Hur menar du när du säger att det inte kodenserar och blåser rakt igenom plattvvx:en utan att avge värme?
Är expantionsventilen felaktigt kalibrerad och stÃ¥r helt öppen "för att det skall kunna blÃ¥sa rakt igenom" fÃ¥r vi ju inte upp trycket i systemet frÃ¥n första början, och dÃ¥ har vi ju varken kondensering eller förÃ¥ngning.   Sc:,h Sc:
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #30 skrivet: 29 december 2009, 00:05:53 »
Vad jag menar är att hetgaserna över 80 ºC kan/hinner inte kondenseras i kondensorn.
Vilket resulterar i förlorad värmeavgång,vilket resulterar i mycket flachgas i vätskan,och
dÃ¥lig underkylning i denna ( Flachgas=okondenserad hetgas i vätskan)  vilket resulterar i dÃ¥lig förÃ¥ngning,=sämre värmeupptag,vilket resulterar i för hög överhettning
av suggasen till kompressorn.=höga hetgaser.
Ja där är den onda cirkeln sluten.Detta är resultatet av att ligga på höga temeraturer,vilket
försämras med sjunkande ute temperatur,man får en instabil värmeanläggning,med driftproblem.
Och dålig verkningsgrad (cop) huvuddunk :o

« Senast ändrad: 30 december 2009, 20:33:21 av Guten »
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #31 skrivet: 29 december 2009, 08:25:27 »
hej.. vad ska göras för att nå dessa värden?
min hetgas ligger ca 30-40 ºC över kondensering.
vad bör VB DeltaT ligga pÃ¥?(ctc ecoheat) original ligger min pÃ¥ knappa 5 ºC  (R407c).
har det nån betydelse när man kör mot en tank, kontra rätt ut på systemet?

/Pontus
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #32 skrivet: 30 december 2009, 17:02:39 »
Hej pontus. om du vid ren förÃ¥ngare och har en utgÃ¥ende temp pÃ¥ vattnet pÃ¥ säg 50 har en hetgas pÃ¥ 80 grader sÃ¥ är det ok inget att oroa sig för  :)
gÃ¥r den upp över 105 grader  ska en kylkille justera överhettningen nÃ¥gon grad .
c-c *vinkar*

Hmmm min pump har VP-IN/UT på 41/45 grader och hetgas på 111 vid -8 grader ute. Ska man göra nån justering?
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #33 skrivet: 30 december 2009, 20:23:14 »
Hej cocacola och andra,Vid närmare undersökning av R407C är (cp) critical point 80 ºC
Då temp över detta ingen kondensering kan ske oavsett tryck,teoretiskt i allafall.
Hur fÃ¥r du till underkylningen,om du  kommer ut till en pump som ligger pÃ¥ 120 ºC i hetgastemp
och -10 ºC ute,kunden tycker att den borde prestera mer värme utan så mycket el stöd?
växlings diffen verkar ju inte vara mer än 5-10 ºC?sitter där någon kondenserings regulator?
sänka effekten på kompressorn, är väl frekvenstyrd?
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #34 skrivet: 30 december 2009, 22:22:50 »
Hur får du rätt temp på vattnet,i ctc:ns fall,räcker väl inte med att öka flödes hastigheten?
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #35 skrivet: 30 december 2009, 23:18:06 »
Så du menar att man fiksar underkylningen med temp diff på vattnet på tex,5 ºC och 80 i kondens

Låter fantastic,måste vara en maffig värmeväxlare, vad får du för förångningstemp då?
 Gott nytt Ã¥r *vinkar*
« Senast ändrad: 30 december 2009, 23:29:06 av Guten »
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

FredrikP

  • Gäst
FredrikP
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #36 skrivet: 15 november 2011, 15:01:11 »
Hej hej, jag hade samma problem med att pumpen larmade för hög hetgastemp, och efter kollat lite på inläggen så ringde jag till CTC Direkt och fick snabbt svar på vad mitt fel var.
Jag installerade min pump 2006 och tydligen så hade dom en annan givare på eco air:en som sitter under.
Om givaren missvisar så får man samma problem. Hade an ute temp som var +6grader och den visade 22grader. Den jag pratde men var mycket trevlig och han sickade en ny givare kostnadsfritt.
Kolla aktuell drifinfo på ute temp, och sedan pil ner och kolla ute temp vp så det är samma. Där kan felet ligga. tydligen på de gammla givarna så ärgar de och går sönder och dom har kommit men en ny variant.

MVH Fredrik

Emmix

  • Gäst
Emmix
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #37 skrivet: 05 januari 2012, 12:05:15 »
Fredrik du har räddat mej. Vet absolut ingenting om värmepumpar o fick panik när den gång på gång larmade om för hög hetgastemperatur. Gjorde som du skrev o märkte att ute-temperaturen inte alls stämde med VP ute-temperaturen så ringde CTC som omgående skickar en ny givare till mej :D
TACK!!!!

sukke1

  • Gäst
sukke1
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #38 skrivet: 11 oktober 2012, 21:48:04 »
Jag hade också fel värde på VP ute, det gick att fixa med lite contact-cleaner och kontaktspray.
Var bara lite dålig kontakt i utegivaren.

Hälsn. Per  tummenupp

Malmbergan

  • Gäst
Malmbergan
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #39 skrivet: 17 januari 2016, 10:22:48 »
Jag har samma fel pÃ¥ min pump. Är helt okunnig pÃ¥ detta omrÃ¥de och undrar var givaren sitter som inte funkar? Det är -11 enligt pannan och vp tror att det är +10... Tänkte om man kunde prova med lite kärlek innan det blir byte 😊.

ando

  • Gäst
ando
SV: Larm: Hög hetgastemperatur CTC Eco Air 107
« Svar #40 skrivet: 17 februari 2016, 18:34:17 »
På min sitter det som en kopplingsdosa under pumpen... skruvade loss allt och dränkte det i 5-56 och skruvade ihop igen, det funkade för mig.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!