I veckan fick jag ett nytt styrkort till min Atec 9, version 2.2.1 tummenupp
Syftet är att ta bort dom kära gamla "Låg Förångtemp 2" som besvärat mig från dag 1.
Men när man byter kort så ryker ju också alla inställningar. Bekymrade mig inte särskilt då jag hållit på ganska mycket med pumpen.
Men nu får jag förstås inte optimum funktionen att bete sig som förväntat! help
Är det någon som har en uppdaterad installationsmanual?
Jag har en gammal rev 1 från 2011.
Hursomhelst har jag slagit på Optimum under Installation->System. Jag har också satt "Temp Diff Cirk" till 7 och låtit startflöde och minflöde vara oförändrade via Service Menyn.
Vad händer då? Pumpen startar och drar upp ett delta på 20-21 grader. Då tar det 3 minuter att äta upp den "skuld" på 60 gradminuter man har och pumpen stannar.
Bra? Inte särskilt. För under dessa minuter har den värmt upp ca. 15 liter av de totalt kanske 250-300 liter som finns i systemet.
Det pumpen bör göra i det här läget är att gå till det inställda deltat på 7 grader och sen skall den öka hastigheten på den varvtalsstyrda cirkulationspumpen och och istället värma en större volym vatten.
(Den skall antagligen göra nåt med ventilen också men det har jag aldrig förstått).
Anläggningen är loggad så jag ser allt ganska tydligt.
Helt övertygad att det bara rör sig om ett inställningsproblem, men var!!!!
-
Jag skulle testa att dra upp STARTFLÖDE CIRK så att tempdiffen hamnar i rätt område från början.
Du kan även testa att ändra MIN FLÖDE CIRK fram och tillbaka och se att det verkligen händer nått (att styrningen funkar)?
-
Jag har redan lekt lite med dom parametrarna och dom funkar såtillvida att dom påverkar - kör nu 35% (ger ca. 5 l/min) som minflöde och 70% (ger ca 14l/min) som startflöde.
Men pumpeländet taktar ner till minflödet så fort den kan och ger ett delta på 20+.
Lade upp graferna på min loggningssida
http://e-logger.se/pub?SodraM7&p=3 (http://e-logger.se/pub?SodraM7&p=3)
-
Kollar du på temperaturerna i Atec:ens menysystem eller har du externa givare?
-
Externa givare i det du ser - men ge eller ta en grad så ger Atecen samma temperaturer.
Och det borde vara ok, allting funkade fram till kortbytet.
Det måste finnas någon inställning i någon fullkompligt ologisk meny!
Eller så är det en bug i 2.2.1? Någon annan som kör den versionen?
-
Nu har jag uppdaterat min loggningshemsida!
http://e-logger.se/pub?SodraM7&p=2 (http://e-logger.se/pub?SodraM7&p=2)
Där finns en graf från i tisdags innan jag bytte kort.
Och där finns en graf från idag efter kortbytet.
Tyvärr heter dom samma, DeltaFlöden, men den där temperaturen skenar är ny.
Nästan synd att det inte är kallare för som det är nu går pumpen 2-3 gånger tidigt på morgonen så det är lite svårt att hänga med live.
-
Jag tror att det är nån bugg, jag är inte hemma på just Atec men jag gissar att den använder just givarna för FRAMLEDNING/RETURLEDNING för att styra :dt: på värmebäraren.
-
Nu är det fixat!
Vet inte om man skall kalla det bugg eller feature Sc:,h
Man måste göra saker i den här ordningen:
- Ställ in pumpens storlek
- Återställ till fabriksinställning
- Sätt på Optimum (och gör de andra inställningarna)
Vi återställde aldrig till fabriksinställning.
-
Blev du av med larmen?
Jag har samma version på kortet, men den larmar fortfarande sporadiskt då temperaturen ligger kring nollan...
-
Så här långt inga larm - men det har ju varit ganska varmt. :)
Återkommer så fort jag får första larmet - det kommer säkert men förhoppningsvis är frekvensen mycket lägre.
-
Några larm ännu nu när kylan har kommit? Jag har samma version på kortet (2.2.1) och har fått tre stycken under de senaste dagarna med mellan -10 och 0 grader ute...
Börjar bli lite sur på pumpn, ska prova labba lite med avfrostningskurvan.
-
Fick bytt kort förra året efter några återkommande larm. Sen dess har jag inte hört ett pip.. Den bara går. Oerhört nöjd med pumpen.
Hade några larm "hög returtemp" men då höjde vi bara max retur till 60 °C
Efter det har det varit tyst. GVS vad får du för larm?
Jag hade kontakt med Danfoss support, de var mycket vänliga och guidade mig igenom inställningarna.
-
Hej
Fick igår mitt styrkort bytt för tredje gången. Denna gång till version 3.
Bytet innebär både byte av displaykort och kort i uteenheten.
Enligt installatören skall vi ny slippa larmen som beror på felaktigt flöde eftersom flödet nu kommer att regleras bättre. Jag frågade om ny manual men det är fortfarande samma version 1 från 2011 som används
Appe