Skrivet av: lars
« skrivet: 13 oktober 2005, 10:24:54 »Jag känner igen problemet. Jag har två olika fastigheter med vardera en st Duo 12.
J ag har haft samma problem och det löses på följande sätt:
Tag bort framplåten på varmvattenberedaren. Där sitter en termostat. Sänk den lite.(Moturs). (Jag har gjort ett hål i framplåten så jag kan justera termostaten med skruvmejsel utan att ta bort plåten) Gör små justeringar! Lycka till!
PS! Duo 12 har genom sin överhettare mycket varmt vatten(varmare än andra värmepumpar). Om Du inte har det så lufta slingan från vp till vvb så själcirkulationen fungerar. DS