Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: För lÃ¥g delta T pÃ¥ värmebärarsidan  (läst 4647 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Edin A-K

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
För låg delta T på värmebärarsidan
« skrivet: 26 november 2005, 13:03:35 »

Förutsättningar:
Nibe 1115 10kw
205m aktivt hål
Hus i södra dalarna: 110m2 plus källare på 70m2 plus "Uthus" på 110m2 förbundet med kulvert

Undrar om någon kan hjälpa mig med mina värden?

Som jag förstår så har jag för lågt delta-t på värmebäraren.
KB-pumpen är inställd på läge 1 och då har jag kb-in +2 och kb-ut -2 vid noll grader. (Gärna kommentarer på det här oxå).
VB-pumpen är inställd på läge 3 och då har jag vb-ut +40 och vb-in +38 grader vid 21,5 grader i huset
Framledningsgivaren är flyttad efter acc-tanken.
Jag kör med åttans kurva -60 gradminuter och -2 på ratten

Pumpen käkar upp alla gradminuter innan den stannar
Alla termostater är bortplockade.

Hoppas någon kan hjälpa mig för jag har kört fast!
MVH/Edin
210 meters borra (204 aktiva)+Nibe 1115-10 Kw+Nibe VPA300/200+isolerad acc på 500L

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: För låg delta T på värmebärarsidan
« Svar #1 skrivet: 26 november 2005, 13:07:57 »
Prova ställ båda cirkpumparna på läge 2 istället.


Kolla sedan så att du har grundflöden strypta ganska hårt på dina minsta radiatorer, typ toalett, tvättstuga.

Försök få några graders tempdiff även över de allra minsta radiatorerna, annar får du "kortslutning" i radiatorkretsen (nästan lika varmt på returen som på framledningen till på de minsta radiatorerna)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Edin

  • Gäst
Edin
SV: För låg delta T på värmebärarsidan
« Svar #2 skrivet: 26 november 2005, 14:50:22 »
Hej Rickard
Tack för ett snabb svar.
Jag ska göra som du säger.
Jag har två mindre radiator uppe på vinden som jag kan strypa flödet i
och en handdukstork i badrummet som är helt öppet (kortiss).
Hur påverkas KB o VB temperaturen teoretiskt om jag ökar flödet på KB pummpen samt sänker hastigheten på VB pumppen.

Mvh Edin

Utloggad Edin A-K

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: För låg delta T på värmebärarsidan
« Svar #3 skrivet: 26 november 2005, 15:00:52 »
Glömde logga in.   :) (är på jobbet för närvarande)  :-\
Jag passar på o frågar om ni tycker att KB-värdet (-2,2 vid 0*C)är lågt.
Betyder det isåfall att det är dåligt med värme i hålet ?
Borran är ca ett år gammal så att temperaturen borde ha stabiliserat sig.
Tyvär sÃ¥ har jag inte loggat nÃ¥gra värde  :( trots att jag köpt Loggern för ett bra tag sen (har inte haft tid o koppla in den) .
Mvh/ Edin
« Senast ändrad: 26 november 2005, 15:36:15 av Edin A-K »
210 meters borra (204 aktiva)+Nibe 1115-10 Kw+Nibe VPA300/200+isolerad acc på 500L

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: För låg delta T på värmebärarsidan
« Svar #4 skrivet: 26 november 2005, 18:25:30 »
+2 in är ok... det sjunker väl lite till i vinter sen så stabiliseras tempen i borran.

Var glad att du har bra cirkulation!  Det är sämre om den är dÃ¥lig....

Om inte det Rickard nämnde ger resultat, får du väl strypa liite på alla raddar.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Edin A-K

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: För låg delta T på värmebärarsidan
« Svar #5 skrivet: 27 november 2005, 12:57:36 »
Nu har jag strypt tre små radiatorer och en handdukstork samt ställt ner flödet till läge 2 på cirkulationspumparna men delta-t verkar inte bli påverkad nånting.
Det enda som hände var att jag fick större delta-t på kalla sidan 2,-3

Det jag nu funderar över är om  det verkligen gÃ¥r att mäta delta-t med VB-framgivaren efter ACC-tanken  dÃ¥ den inte visar det "aktuella" värdet  pÃ¥ VB-fram direkt efter värmepumpen.
Jag kanske ska flytta loggergivarn till före ACC-tanken (Altsså direkt efter pumpen)???

Förslag???
/Mvh Edin
« Senast ändrad: 27 november 2005, 13:03:58 av Edin A-K »
210 meters borra (204 aktiva)+Nibe 1115-10 Kw+Nibe VPA300/200+isolerad acc på 500L

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: För låg delta T på värmebärarsidan
« Svar #6 skrivet: 27 november 2005, 14:50:00 »
Skillnaden som den mäts nu är ett mått på den effekt radiatorerna avger medan temperaturskillnaden som mäts omedelbart före och efter pumpen är ett mått på den effekt pumpen avger. Flödet är ju detsamma överallt i systemet. Beroende på hur temperaturen i acktanken förändras (skiktning/omblandning) behöver skillnaderna inte vara lika. Skillnaden som den nu mäts är i vilket fall som helst mindre än mellan pumpens in- och utlopp.

7-10 graders temperaturskillnad rekommenderas för att pumpen då arbetar med bäst verkningsgrad och då är det temperaturskillnaden mellan pumpens in- och utlopp som avses.

Strypning av små radiatorer påverkar inte differensen utan den gör att huset kan hållas vid önskad temperatur med lägre framledningstemperatur vilket minskar elförbrukningen.

En liten korrigering: Det sista blev inte helt rätt. Strypningen av de små radiatorerna gör att flödet minskar något, det är ju en centrifugalpump, vilket gör att differensen ökar något.
« Senast ändrad: 28 november 2005, 08:21:52 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Edin A-K

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: För låg delta T på värmebärarsidan
« Svar #7 skrivet: 27 november 2005, 17:11:04 »
Ok, tack så mycket!

Jag ska ta o flytta givaren tilll loggen till  alldeles efter pumpen istället sÃ¥ fÃ¥r jag se vad jag fÃ¥r för resultat!!

MVH/Edin
210 meters borra (204 aktiva)+Nibe 1115-10 Kw+Nibe VPA300/200+isolerad acc på 500L

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: För låg delta T på värmebärarsidan
« Svar #8 skrivet: 01 december 2005, 19:59:51 »
En liten kommentar från Danmark (har 1215 + ACC med fram-kännare efter ACC):
Har läst/frågat mycket dom sista dar, ock hadde samma problem med låg VB-Fram-Retur skillnad (bara 2-3 grader). Satte termometer på både fram/retur på 1215, ock här var skilnaden större, men inte tilräklig. Jag var lite nervös vid tanken om att sänka pump-hastighet i 1215 med tanke på golvvärmens flöde..... men ibland tänker man inte! Pumpen som kör golvet/radiatorerne sitter på retur innan ACC, ock därför samma framledning. Nu var frågen om det gik att värma allt up med låga flödet (1), ock det gör det faktisk! Nu har jag ung. 6-7 grader skillnad.
Ser fram emot att kolla läget i morgon!

Lycka till

Öyvind
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: För låg delta T på värmebärarsidan
« Svar #9 skrivet: 01 december 2005, 20:07:33 »
Du kommer att få se att du får varmare inne och VP fungerar bättre är min kommentar Sc:,h
Speciellt viktigt för att få upp VV temp i topp med rimliga start och stopp.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!