Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Diplomat inverter medium
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
...
46
Next
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Diplomat inverter medium (läst 92108 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4360
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: Diplomat inverter medium
«
Svar #15 skrivet:
04 november 2016, 19:04:29 »
Citera
Eftersom "växlarna" ser ut att vara justerbara kan det ju vara ett sätt att undvika oönskade frekvenser, typ vid resonanser. Men känns lite udda
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Karma +0/-0
Kön:
Mlöf
SV: Diplomat inverter medium
«
Svar #16 skrivet:
04 november 2016, 19:09:11 »
Citera
Så kan det vara, men det är dom här nio växlarna som pumpen använder. Fast inte dom två lägsta så ofta tyvärr
«
Senast ändrad: 04 november 2016, 19:30:32 av Mlöf
»
Loggat
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
McTornberg
Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 146
Karma +0/-0
Kön:
McTornberg
SV: Diplomat inverter medium
«
Svar #17 skrivet:
04 november 2016, 21:21:44 »
Citera
Jag upplever heller inte ljudet alls, låter som en kompressor bakom stängd dörr (vilket det iofs är)
.
Min går på några olika "växlar", men det har varken varit så kallt, - 2° igår, eller helt färdigt system i huset, endast tre raddar inkopplade, så jag får justera in den mer när allt även golvvärmen är inkopplad.
Loggat
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Karma +0/-0
Kön:
Mlöf
SV: Diplomat inverter medium
«
Svar #18 skrivet:
05 november 2016, 09:07:47 »
Citera
Yes ,ljudet är kanske det bästa med pumpen. Dock en natt med ca -8 ute och pumpen har tuffat på som en on off. Så " växel " tre är för mycket även nu. Skulle tro att ca 10-12 minusgrader behövs för att raka linjer. Har provat olika
dom senaste dagarna men den vägrar växla ner. Idé någon?
Loggat
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
McTornberg
Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 146
Karma +0/-0
Kön:
McTornberg
SV: Diplomat inverter medium
«
Svar #19 skrivet:
05 november 2016, 15:40:55 »
Citera
Hur kollar du vilka växlar den har använt? Jag ser bara vilken den använder just nu, i servicemenyn.
Min går på lite olika hastigheter. Kan du se om den är inställd på att lägst resp högst tillåtna hastighet är 1 resp 9?
Loggat
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Karma +0/-0
Kön:
Mlöf
SV: Diplomat inverter medium
«
Svar #20 skrivet:
05 november 2016, 16:55:25 »
Citera
Inställd på 1-9, har provat att begränsa 1-2 men den använder fortfarande 3an. Börjar tro att något är fel. Dock inga felkoder. Återförsäljare kommer till veckan.
Loggat
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Karma +0/-0
Kön:
Mlöf
SV: Diplomat inverter medium
«
Svar #21 skrivet:
05 november 2016, 17:02:44 »
Citera
Har förövrigt spendera timmar i pannrummet så min fru tror att jag skaffa någon annan, så att den använder 3an är inget tvivel..
Loggat
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
McTornberg
Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 146
Karma +0/-0
Kön:
McTornberg
SV: Diplomat inverter medium
«
Svar #22 skrivet:
06 november 2016, 01:14:51 »
Citera
Samma här, men det är ju lite som att jultomten kom tidigt i år.
Man blir lite sugen på att skaffa en logger 2020 och optimera pumpen lite, i denna tråden högst upp på värmepumpar berg/Thermia:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
står det en bit ner om att optimera genom att minska antalet starter och tillskottsbehov att man kan ändra gradminuter, är det nåt man ska/bör göra eller ska man låta den gå ett tag så man vet hur den beter sig och kanske lärt sig lite mer själv?
«
Senast ändrad: 06 november 2016, 10:36:13 av McTornberg
»
Loggat
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Karma +0/-0
Kön:
Mlöf
SV: Diplomat inverter medium
«
Svar #23 skrivet:
07 november 2016, 22:45:06 »
Citera
Efter att ha studerat pumpen ännu fler timmar, med en fru som går varmare o varmare inte hetare o hetare så har jag kommit fram till att den försöker " växla" ner i bland men blir som hindrad och tvingad tillbaka till 3an. Samt om man kör pumpen i "hand" dvs fasta lägen, så pendlar vartalen på dom två lägsta hastigheterna med ca 500 rpm. Väntar på att återförsäljare ska komma i slutet av veckan. Vad kan det bero på? Har filmat men ganska tråkiga filmer med mycket dö tid.
Loggat
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Diplomat inverter medium
«
Svar #24 skrivet:
08 november 2016, 07:23:17 »
Citera
Du kanske har för högt ställd kurva, värmepumpens börvärde blir högt, termostaterna stryper, den försöker växla ned men då sjunker framledningstempen (eller deltaT över värmeväxlaren) för mycket och den växlar upp igen.
När man justerar in en värmepump skall man ha alla termostater fullt öppna och justera kurvan så att det blir lagom varmt inne.
Det kan också bero på någon skyddsfunktion i reglerdatorn, att deltaT blir för låg för att kylprocessen skall fungera bra t.ex.
Med överproduktion, då menar du alltså att den går on/off?
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Karma +0/-0
Kön:
Mlöf
SV: Diplomat inverter medium
«
Svar #25 skrivet:
08 november 2016, 11:35:27 »
Citera
Ja den går on off. Istället för att gå ner till 2an som den blir hindrad i sina försök och fortsätter den på 3an tills intergralen är fylld. Den försöker flera gånger. Växlingar mellan dom högre växlarna går perfekt. Dom ofullständiga växlingsförsöken varar ca 2sekunder. Kan inte ladda upp en film på försöken.
Alla termostater är fullt öppna och kurvan ställd på 35 med perfekt temp inne.
mellan 6-7 grader men har provat både högre och lägre. När jag kör pumpen i "hand" vandrar varvtalen upp och ner på dom lägre växlarna ca 500 rpm. Från 3an och uppåt blir det stabilt. Väntar återförsäljare i slutet av veckan.
Loggat
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
McTornberg
Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 146
Karma +0/-0
Kön:
McTornberg
SV: Diplomat inverter medium
«
Svar #26 skrivet:
08 november 2016, 22:24:51 »
Citera
Kollade i menyn på min idag och såg att HGW var på, men inte TWS, ska inte båda vara aktiverade? Hittar inget i manualen om TWS, men däremot i beskrivningen om den.
Loggat
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Karma +0/-0
Kön:
Mlöf
SV: Diplomat inverter medium
«
Svar #27 skrivet:
08 november 2016, 23:01:51 »
Citera
Min tws är inte heller aktiverat och vet inte om den ska vara det.
Men plötsligt så gick pumpen på 1an. Se så mycket lägre grafen är.
Loggat
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Karma +0/-0
Kön:
Mlöf
SV: Diplomat inverter medium
«
Svar #28 skrivet:
08 november 2016, 23:08:25 »
Citera
Och precis så hoppar den från 1an till 3an. Men var är 2an? Hur ser det ut hos er?
Loggat
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7655
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Diplomat inverter medium
«
Svar #29 skrivet:
08 november 2016, 23:27:05 »
Citera
TWS kan man inte aktivera för det är hur pumpen värmer varmvattnet. Det gör den med en slinga (TWS) i "varmvattentanken"
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
...
46
Next
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Diplomat inverter medium
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 872
dolda: 0
användare: 7
Användare online
:
Josth
EvertL
tyke
phera
Gröngölingen
lars
Mr.Hammer
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info