Skrivet av: Labold
« skrivet: 08 maj 2012, 10:44:38 »Hej igen,
nu har vi fått energiberäkning från byggnadsingenjören och de drar till med lägre siffror.
De har räknat ut Atemp (typ uppvärmd yta) till 320m2.
Varmvatten 8000kWh/år.
Transmissionsförluster och läckage 25000 kWh/år.
Ventilationsförluster räknat på 80% FTX-verkningsgrad 4000 kWh/år.
TOTALT energibehov alltså 37000 kWh/år.
Av detta räknar de med att:
Processenergi ska tillföra 5000 kWh/år.
Personenergi 2000 kWh/år.
Energiåteranvändning från varmvattnet 1500 kWh/år.
TOTALT ska alltså vp tillföra 28500 kWh/år. Om jag lägger in de här värdena i VPW2100 så får jag ett toppeffektbehov på strax över 10 kW. Sen får man väl ta uppgifterna med en nypa salt, men det får mig ändå att luta mot att det kanske blir fint med en 12:a snarare än 16...
Kommentarer?
PS Rickard, jag ska inte kröka några rör själv men jag har tänkt rita och specificera allt själv. Golvvärmeleverantören får förstås rita på slingläggning och leverera instrypningsprotokoll för slinglängderna. Har tänkt konsultera lämplig "flödesguru" för att dimensionera rör och stämma av att jag har injusterings/flödesmätnings-möjligheter på rätt ställen.DS
nu har vi fått energiberäkning från byggnadsingenjören och de drar till med lägre siffror.
De har räknat ut Atemp (typ uppvärmd yta) till 320m2.
Varmvatten 8000kWh/år.
Transmissionsförluster och läckage 25000 kWh/år.
Ventilationsförluster räknat på 80% FTX-verkningsgrad 4000 kWh/år.
TOTALT energibehov alltså 37000 kWh/år.
Av detta räknar de med att:
Processenergi ska tillföra 5000 kWh/år.
Personenergi 2000 kWh/år.
Energiåteranvändning från varmvattnet 1500 kWh/år.
TOTALT ska alltså vp tillföra 28500 kWh/år. Om jag lägger in de här värdena i VPW2100 så får jag ett toppeffektbehov på strax över 10 kW. Sen får man väl ta uppgifterna med en nypa salt, men det får mig ändå att luta mot att det kanske blir fint med en 12:a snarare än 16...
Kommentarer?
PS Rickard, jag ska inte kröka några rör själv men jag har tänkt rita och specificera allt själv. Golvvärmeleverantören får förstås rita på slingläggning och leverera instrypningsprotokoll för slinglängderna. Har tänkt konsultera lämplig "flödesguru" för att dimensionera rör och stämma av att jag har injusterings/flödesmätnings-möjligheter på rätt ställen.DS