« skrivet: 19 november 2012, 08:17:12 »Det står i manualen...
10.5 Kontroll efter driftsättning
För att anläggningen ska fungera optimalt är det viktigt
att temperaturdifferensen på varma sidan kontrolleras.
Det rekommenderade värdet är mellan 5-10 °C.
För att kontrollera differensen:
B Läs av givare T8 (värmebärare ut) och T9 (värmebärare
in).
Utförs driftsättning vid låg utetemperatur (under 0 °C)
ska temperaturdifferensen vara mellan 5-7 °C.
Utförs driftsättning vid utetemperatur över 15 °C ska
temperaturdifferensen vara mellan 8-10 °C.
10.5 Kontroll efter driftsättning
För att anläggningen ska fungera optimalt är det viktigt
att temperaturdifferensen på varma sidan kontrolleras.
Det rekommenderade värdet är mellan 5-10 °C.
För att kontrollera differensen:
B Läs av givare T8 (värmebärare ut) och T9 (värmebärare
in).
Utförs driftsättning vid låg utetemperatur (under 0 °C)
ska temperaturdifferensen vara mellan 5-7 °C.
Utförs driftsättning vid utetemperatur över 15 °C ska
temperaturdifferensen vara mellan 8-10 °C.