Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 november 2012, 08:17:12 »

Det står i manualen...  .,;-

10.5 Kontroll efter driftsättning
För att anläggningen ska fungera optimalt är det viktigt
att temperaturdifferensen på varma sidan kontrolleras.
Det rekommenderade värdet är mellan 5-10 °C.
För att kontrollera differensen:
B Läs av givare T8 (värmebärare ut) och T9 (värmebärare
in).
Utförs driftsättning vid låg utetemperatur (under 0 °C)
ska temperaturdifferensen vara mellan 5-7 °C.
Utförs driftsättning vid utetemperatur över 15 °C ska
temperaturdifferensen vara mellan 8-10 °C.
Skrivet av: Elving
« skrivet: 18 november 2012, 14:23:38 »

Tack Lmf för svaret

Min nästa fråga :är det viktigt vad skillnaden på T8 och T9 är. Och om det är så vilket värde bör man ha.??
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 18 november 2012, 12:31:09 »

20,5/58 är din aktuella kurva (V ärdet är 20,5°C och H värdet är 58°C)

Det betyder att du vid en ute temperatur av +20°C vill ha 20,5°C i framlednings temperatur
och vid en utetemperatur av -20°C (H-Värdet) vill ha en framledning på 58°C.

Tänk på att du kan behöva knäcka kurvan runt noll strecket (öka lite extra på framledningen på värmekurvan från -5°C till +5°C) då systemet vanligtvis har det lite besvärligt att reglera just där.

För att veta om du ställt kurvan rätt måste du först koppla ifrån innetempgivaren
Sedan vänta minst ett dygn och läsa av innetempen
Justera sedan kurvan och vänta ett dygn och se vad du får för temperatur
Upprepa tills du är nöjd
Koppla därefter in innetempgivaren igen

Om du är lite slö ställer du upp innegivaren 1°C extra för att få dina 20°C inne.
Eller så korrigerar du givaren T5 med 1°C under Service menyn
Skrivet av: Elving
« skrivet: 18 november 2012, 10:10:19 »

Tack för svaren.

Har i Rego 800 i kundmenyn ställt in rumstem till 20 gr.
Trycker jag på temperaturer i kundmenyn visas 20,5/58, vad visar detta?I själva huset som också visas i detta läge är tem 20, dock vi mätning i rummet med innegivaren är det endast 19 gr. Har jag ställt kurvan fel??
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 november 2012, 18:55:07 »

De flesta värmepumpar kan styras med både ock.
Utegivaren kommer vara den som styr i huvudsak och rumsgivare kompenserar för avvikelser i innetemp.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 17 november 2012, 12:39:37 »

Ja det är bra, måste man välja är det utegivare som reglersystemet måste ha (i nästan alla reglersystem).
Skrivet av: Elving
« skrivet: 17 november 2012, 12:20:45 »

Är det bra att ha både innegivare och utegivare ?
Om ej vilken skall man slopa?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!