Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: johan771 skrivet 12 januari 2011, 14:29:59

Titel: Problem vid periodisk höjning (181)
Skrivet av: johan771 skrivet 12 januari 2011, 14:29:59
Hej.

Har fått följande fellarm de sista 3-4 gånger som VP:en skall göra denna legionella höjning, vad kan det bero på??

så här står det i displayen:
"på 5 timmar kunde inte önskad temperatur uppnås vid periodisk höjning av varmvattnet. Anläggningen återgår till normaldrift och gör ett nytt försök vid nästa tillfälle för periodisk höjning. Återkommer problemet, kontakta din installatör."

Tack på förhand.

/Johan
Titel: SV: Problem vid periodisk höjning (181)
Skrivet av: 2000 skrivet 12 januari 2011, 15:02:08
Har du tillskottet avstängt? VP behöver tillskott för de sista graderna. Alternativt får du sänka gradtalet för periodiskhöjning.

//2000
Titel: SV: Problem vid periodisk höjning (181)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 12 januari 2011, 18:25:04
Hej.

Har fått följande fellarm de sista 3-4 gånger som VP:en skall göra denna legionella höjning, vad kan det bero på??

så här står det i displayen:
"på 5 timmar kunde inte önskad temperatur uppnås vid periodisk höjning av varmvattnet. Anläggningen återgår till normaldrift och gör ett nytt försök vid nästa tillfälle för periodisk höjning. Återkommer problemet, kontakta din installatör."

Tack på förhand.

/Johan

Gissar på att du har max installerad el effekt ställd på 0 fast du har pumpen i auto läge. Styren fattar inte att spetsen inte körs utan väntar 5 timmar på att vv tempen ska höjas.
Titel: SV: Problem vid periodisk höjning (181)
Skrivet av: johan771 skrivet 13 januari 2011, 11:37:24
Okej Smurfen.

Var kan jag ställa om värdet för tillsatsen? Tror elpatron är på 6kW, bör jag ställa värdet till 6000W eller 6kW och som sagt, i vilken meny?

Tack för snabba svar! (som vanligt här på forumet, super!)

/Johan
Titel: SV: Problem vid periodisk höjning (181)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 13 januari 2011, 17:27:54
Okej Smurfen.

Var kan jag ställa om värdet för tillsatsen? Tror elpatron är på 6kW, bör jag ställa värdet till 6000W eller 6kW och som sagt, i vilken meny?

Tack för snabba svar! (som vanligt här på forumet, super!)

/Johan

Du kan se i info menyn hur mycket du har i installerad eleffekt vill man ändra måste man in i installatörsmenyn. 1245 har normalt elpatron kopplad för 7 kw men man kan ställa ner den från menyn men det finns egentligen ingen anledning. För du har väl en 1245 Sc:,h
Titel: SV: Problem vid periodisk höjning (181)
Skrivet av: johan771 skrivet 13 januari 2011, 21:28:48
Smurfen, jo jag har en 1245-8, klantigt att inte nämna det!  :-\  Jag kollade i info-menyn och det ser ut som att tillgänglig effekt från elpatron är 6kW. Men jag undrar fortfarande om man kan ställa värdet på elpatron för just legionellakörningen??
Titel: SV: Problem vid periodisk höjning (181)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 januari 2011, 16:21:33
Smurfen, jo jag har en 1245-8, klantigt att inte nämna det!  :-\  Jag kollade i info-menyn och det ser ut som att tillgänglig effekt från elpatron är 6kW. Men jag undrar fortfarande om man kan ställa värdet på elpatron för just legionellakörningen??

Går inte att ställa effekten på legionellakörning vp går in med 1kw och stegar sedan upp stegvis med 1kw tills den är uppe i max. Har du kollat så inte överhetningsskyddet på patron löst ut.
Titel: SV: Problem vid periodisk höjning (181)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 januari 2011, 17:11:00
Kollade i logen från min höjning i går Vp höjer effekten med 1 kw varje min tills den är uppe i 56 kw sen ligger min kvar i 6 min på max effekt. Kostar nog en krona i elspets varannan vecka ;)
Titel: SV: Problem vid periodisk höjning (181)
Skrivet av: knepig skrivet 17 januari 2011, 21:36:00
Om man har sänkt "gradminuter tillsats" till ex -700. Påverkar det då också el-tillsatsen vid legionellaförbränningen, så vp måste komma upp i 700 gm innan tillsatsen skjuter på?
Titel: SV: Problem vid periodisk höjning (181)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 17 januari 2011, 21:46:13
Om man har sänkt "gradminuter tillsats" till ex -700. Påverkar det då också el-tillsatsen vid legionellaförbränningen, så vp måste komma upp i 700 gm innan tillsatsen skjuter på?

Nej endast vid värme