Författare Ämne: Problem med varmvatten - CTC 107  (läst 8071 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1976
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Problem med varmvatten - CTC 107
« Svar #15 skrivet: 26 april 2017, 16:46:01 »
Med CTC beror varmvattnet på vad man har för framledningstemp
då det är samma tank
elpatron kan nog behövas, eller höj min temp i pannan
(CTCs lösning därför sämre i lågtempsystem)
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Problem med varmvatten - CTC 107
« Svar #16 skrivet: 27 april 2017, 15:02:56 »
Det är delvis samma tank. Husvärme tas ju i huvudsak från nedre tanken, som VPn värmer, medan det är tänkt att VV ska värmas extra i övre tanken där den aktiva elpatronen sitter. Om man har lågtempsystem och nollar övre elpatronen då blir det, som du skriver, väldigt dåligt med VV. Men om man har VV-höjning på och ställer upp tempen i övre tanken så blir det gott om varmvatten. Visserligen värmt med elpatron, men det blir det ju i en extern VVB också.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1976
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Problem med varmvatten - CTC 107
« Svar #17 skrivet: 28 april 2017, 07:56:31 »
Filosofisk utläggning - jag brukade förstå det som att CTC var designad för l/v och eltillskott med patron, inte för bergvärme.
Med bergvärme och lågtempsystem blir det mera tillskott då vv inte förvärms så mycket om man har 33 istället för 53 i nedre tanken. I teorin skulle skiktning göra att man fick tillräckligt varmt i övre tanken; i praktiken var skiktningen otillräcklig och tanken för liten. Så eltillskott nödvändigt om man ville ha vv.
Så var det på v1 och vår v2, men det har väl blivit bättre på de nyare modellerna, med extra vv-körning och till slut t o m växelventil.
« Senast ändrad: 28 april 2017, 09:07:28 av jehu »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Problem med varmvatten - CTC 107
« Svar #18 skrivet: 28 april 2017, 08:40:46 »
när duschen känns för kall är då också ecoelens temperatur nere i motsvarande temp? kan det vara så att det blandas in kallvatten från annat håll. ex. någon termostatblandare eller någon kran där varmt och kallt vatten blandas för spolning av olika saker??har varit sådana objekt i forumet.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Problem med varmvatten - CTC 107
« Svar #19 skrivet: 28 april 2017, 09:09:08 »
Filosofisk utläggning - jag brukade förstå det som att CTC var designad för l/v och eltillskott med patron.
Med bergvärme och lågtempsystem blir det mera tillskott då vv inte förvärms så mycket om man har 33 istället för 53 i nedre tanken. I teorin skulle skiktning göra att man fick tillräckligt varmt i övre tanken; i praktiken var skiktningen otillräcklig och tanken för liten. Så eltillskott nödvändigt om man ville ha vv.
Så var det på v1 och vår v2, men det har väl blivit bättre på de nyare modellerna, med extra vv-körning och till slut t o m växelventil.
Skiktningen kan inte göra så att övre pannan blir varm om man har lågtemp system på äldre ecoel får den värmas med elpatron på lite nyare kan en del klara sig med höjningen som görs var 4de start.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4712
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med varmvatten - CTC 107
« Svar #20 skrivet: 28 april 2017, 16:09:47 »
Har en Ecoair 107 ( ned till - 10C  ) jobbar mot en tank nedre delen nÃ¥n sorts skiktspärr pÃ¥ mitten eller sÃ¥ ,den orkar inte ge VV samtidigt som den ger värme när det är kallare än  +5C ,  kanske kopplar om till sommaren ,eller ny VP  L/V -- V/V sÃ¥ den gÃ¥r mot övre delen dÃ¥ ( sätta ventiler sÃ¥ det gÃ¥r att skifta ) bara förvärmning över till VVB

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1976
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Problem med varmvatten - CTC 107
« Svar #21 skrivet: 28 april 2017, 17:19:24 »
Har fått sätta min temp till 37 för att alltid ha vv.
Till badrummet har vi en vvb 100 l i serie.
Kör utan eltillskott.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Problem med varmvatten - CTC 107
« Svar #22 skrivet: 28 april 2017, 17:44:51 »
FÃ¥r du vv sÃ¥ det räcker till disk med min temp pÃ¥ 37 grader  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4712
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med varmvatten - CTC 107
« Svar #23 skrivet: 28 april 2017, 19:23:38 »
Har fått sätta min temp till 37 för att alltid ha vv.
Till badrummet har vi en vvb 100 l i serie.
Kör utan eltillskott.
MIn går enbart mot tank utan ecoel , går att ha +45 på returen , ställde om , mera värme , tipset fån forumet

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Problem med varmvatten - CTC 107
« Svar #24 skrivet: 28 april 2017, 23:27:44 »
Jag har 107 PE vilket gör att min i nedre tanken är 40, övre är ställd på 45, men jag har höjt start/stopp-diff från 5 till 7. Det gör att bör i övre och nedre tanken oftast blir samma (eftersom bör i övre är framledning +7). Tillsammans med VV-höjning var fjärde start så ger det fullt tillräckligt med VV och det ger bättre gång vid minusgrader (den hinner inte höja 7 grader mellan avfrostningarna så VPn går konstant).
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4712
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med varmvatten - CTC 107
« Svar #25 skrivet: 29 april 2017, 15:38:34 »
Har fått sätta min temp till 37 för att alltid ha vv.
Till badrummet har vi en vvb 100 l i serie.
Kör utan eltillskott.
Fick ett tips här på forumet , kolla i utedelen , läs av värdena på den , står hur man gör , det är returen som jag fick
 Ã¤ndra  , när du är pÃ¥ det värdet kan du trycka + och minus för att ändra , tror jag ändrade frÃ¥n  42  till 48 annars bryter VP pÃ¥ för hög retur och stannar , kanske det gÃ¥r att ändra tempen pÃ¥ inne   sedan

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1976
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Problem med varmvatten - CTC 107
« Svar #26 skrivet: 29 april 2017, 18:14:25 »
Fast vi har ju bergvärme med lågtempsystem någon hög retur har vi då aldrig haft.
Och nog går det bra att diska Smurfis tempen ligger oftast runt 40. Fast vi handdiskar sällan.
Skulle kunna dra pex från vvb till köket men det behövs ju inte.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Problem med varmvatten - CTC 107
« Svar #27 skrivet: 29 april 2017, 18:15:51 »
Hand diskar gör inte jag heller förutom stekpannan.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4712
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med varmvatten - CTC 107
« Svar #28 skrivet: 29 april 2017, 18:22:42 »
Fast vi har ju bergvärme med lågtempsystem någon hög retur har vi då aldrig haft.
Och nog går det bra att diska Smurfis tempen ligger oftast runt 40. Fast vi handdiskar sällan.
Skulle kunna dra pex från vvb till köket men det behövs ju inte.
Fel av mig

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Problem med varmvatten - CTC 107
« Svar #29 skrivet: 29 april 2017, 19:36:56 »
Framledning på 39 från VP med 92rgC hetgastemp??
Ser ut som kass expansionsventil.
Antagningen därför deltat är så lågt oxå..
Den där kräver åtgärd snabbt...och det blir troligen dyrt!
« Senast ändrad: 29 april 2017, 19:39:22 av ace »
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!