Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: jitm skrivet 25 januari 2009, 16:32:17
-
Hej är det någon som vet hur man sänker tempen för Max körningen 55 grader. Jag skulle vilja sänka den någon grad för den löser ibland på högtrycksvakten.Jag ska bygga om men inte nu utan tänkte vänta tills i sommar *vinkar*
-
Enda sättet är väl att ändra "VP max" i fabriksinställningarna. Koden är 372 eller kanske831.
//Ronnie