Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: jitm skrivet 25 januari 2009, 16:32:17

Titel: CTC Eco El V2 ihop med Eco Air V3 via Eco tolk
Skrivet av: jitm skrivet 25 januari 2009, 16:32:17
Hej är det någon som vet hur man sänker tempen för Max körningen 55 grader. Jag skulle vilja sänka den någon grad för den löser ibland på högtrycksvakten.Jag ska bygga om men inte nu utan tänkte vänta tills i sommar *vinkar*
Titel: SV: CTC Eco El V2 ihop med Eco Air V3 via Eco tolk
Skrivet av: erp skrivet 25 januari 2009, 17:14:42
Enda sättet är väl att ändra "VP max" i fabriksinställningarna. Koden är 372 eller kanske831.

//Ronnie