Skrivet av: Junior
« skrivet: 10 januari 2010, 23:34:34 »Vad har du för värde på gradminuterna?
För att få bort gradminuter krävs att temperaturen ligger över börvärdet. Ligger pumpen mycket efter med gradminuter tar den till elspets för att komma ikapp.
Gradminuterna står på -418 (startvärde gm är ställt till -500) Vad betyder detta då?
Jag har en 1235 men antar det funkar lika.. Startvärdet är när den kopplar in TS sen kan du ställa in Diff (min står på 100) och det är när nästa steg kopplas in dvs vid -600.. Orkar VP + TS första steg minska gradminutrarna istället slår den av TS när GM ökat med 100 från ditt startvärde dvs vid -399 (eller -400).. Sedan slår den till igen när GM gått ned till -500 och så slår den till ytterligare ett steg för varje -100 GM.
När jag ändå kladdar i tråden undrar jag vad som styr hur långt kompressorn värmer VB-f, är det samma värde som för XVV eller finns det annan inställning ? Då menar jag alltså när kompressorn slår av och den bara värmer med TS..