Hej! Nu händer det igen . Har fått en massa stopp igen pga "Hög hetgastemp"Hänt 2 ggr igår kväll och 2 ggr hittils idag. Fått något varmare väderlek (-11 ºC)Pumpen gick felfritt efter ett stopp pga under -15 ºC ett par dagar. Men vp gick iaf från ca kl 10 igår till ca 23 innan den började larma första gången.Detta har hänt flera gånger under hösten och nu i vinter. Börjar bli något irriterande. Har sett att hetgastemp ligger och jobbar runt 120 ºC. Steg förut från 50 ºC till 118 på ca 2 min. Det kanske är normalt. När man har nollställt larmet att par ggr så brukar den funka ett par dagar. Den ligger ganska ofta o jobbar på temp hgas 115 ºC om det nu är normalt?Vad skall jag hitta på för och få iordning på detta störande moment??Har läst att fler har haft liknande problem med hetgaslarm. Har någon fått löst de problemen?Mvh Christian
Det skulle kunna vara köldmediebrist med tanke på väldigt hög Start/Stopp frekvens runt 0 ºC.Ac-system som jag normalt jobbar med i bilar beter sig liknande när gasnivån är låg.Skall ta och ringa CTC imorgon och höra med dom.Finns det nån inställning som skulle kunna förbättra det hela??
Vilken temp har du på VPin och VPut när det är runt -11 ºC
Citat från: Castrol skrivet 10 januari 2010, 12:28:20Vilken temp har du på VPin och VPut när det är runt -11 ºCVet inte. Men nu när det är -7 här i stockholmSå har jag Panna 57/60Framl 37/37Panna ned 51/55 (Inställd på 50 grader men det sägs att den toppar till 55 var 5 start el något. )Hetgas 98Vp in ut 34/57Min upppgift i år blir att öka radiatorstorlekarna så jag får ut ännu mera av pumpen.Har även en fläktkonvektor inmonterad i gillestugan.Har många start och stop jag med.// G
Citat från: Georg _L skrivet 10 januari 2010, 12:58:28Citat från: Castrol skrivet 10 januari 2010, 12:28:20Vilken temp har du på VPin och VPut när det är runt -11 ºCVet inte. Men nu när det är -7 här i stockholmSå har jag Panna 57/60Framl 37/37Panna ned 51/55 (Inställd på 50 grader men det sägs att den toppar till 55 var 5 start el något. )Hetgas 98Vp in ut 34/57Min upppgift i år blir att öka radiatorstorlekarna så jag får ut ännu mera av pumpen.Har även en fläktkonvektor inmonterad i gillestugan.Har många start och stop jag med.// GEnligt ovan är det alltså VPin 37 ºC och VPut 57 ºC eller?Om det stämmer är det alldeles för hög tempökning över pumpen. VPut på 57 ºC är mig veterligen högre än max tempen på 55 ºC. Detta är i så fall en trolig orsak till att den löser på Högtryck. Testa att höja cirkulationspumpen mellan EcoEl och VP för att ta ned denna temp ökning. 5-7 ºC tempökning, vilket skall vara optimalt, nu har du ju 20 ºC
var kommer det 34 ºC vattnet ifrån?.... är det möjligvis en ecologic du har? så att returen från elementen går direkt till vp?
Kan det verkligen vara möjligt, att vattentemperaturen höjs 23º under passagen genom EcoAir? Normalt rör det sig om 4-5 grader.//Ronnie
Anledningen är att enligt CTC ska delta T över VPin/ut vara 4-5 grader.//Ronnie
Be Ctc kolla med serienummret på pumpen, vi hade samma fel i 1års tid innan vi det åtgärdat. I vårt fall var det ett "åtgärdspaket" som löste alla problem vad gäller den biten. Vi hade larm för hetgas 2-4ggr dygn så fort det vart 0 ute eller kallare.Nu går den som en klocka ner till -15 då den stannar men ända dit ner så ger den +50 grader.
Så nu var det dags igen . Har vart borta ett par timmar och när jag kom hem så stod det och blinkade om samma larm igen.Finns det någon möjlighet att mina egna iställningar ställer till det?Tror dock inte jag har något onormalt?!Och nu när jag kolla värdena var det dags igen för nytt larm.Elpanna :45Undre panna: 50Framledn vid -15 ºC: 70 ºC (För och testa)Lite driftsdata:ELpanna 3Kw+0KwFramledn 46/62Elpanna: 46/69Elp Nedre 45/50Vpump:45/50Shunt Öppen
Är det någon fara och inte återställa larmet?Går den över på enbart elpatron och kör??Vill ju inte att det skall frysa i utedelen!
Usch! Pratade med CTC idag angående mitt lilla problem. Fick talat med en reparatör som vart nästan helt säker på att min kompressor havererat. Hoppas nu att hemförsäkring och "ctc tryggetspaket" fungerar smärtfritt.Surt och behöva köra nästan enbart på elpatroner nu i minst 1 veckas tid.
Nu ska reparatören komma imorgon och anläggningen går fortfarande felfritt.Det blir ju inte lätt och hitta något fel då skulle jag tro. Var ute och kikade lite nyss och det finns lite frost på hela utedelen vad jag kunde se. Det var även lite frost på ledningarna till kompressor mm.Anläggningen jobbade med en hetgastemp på ca 118 ºC, ca 46 ºC. i pannan.
Nu har reparatören vart här.Det blev en dom som var väntad. Byte av kompressor pga hög hetgastemp vid drift. Kollade nyss och den låg på ca 120 ºC.Han trodde på nån form av inre läckage el liknade i kompressorn.Så nu får vi se vad försäkringsbolaget säger om det hela.Hoppas iallafall det skall lösa mina bekymmer.
Min anläggning (kompressor) strular oxå me hetgas larm direkt när det blir kallare....Vart någonstans bor du CS280?
Citat från: CS280 skrivet 13 januari 2010, 17:33:44Nu har reparatören vart här.Det blev en dom som var väntad. Byte av kompressor pga hög hetgastemp vid drift. Kollade nyss och den låg på ca 120 ºC.Han trodde på nån form av inre läckage el liknade i kompressorn.Så nu får vi se vad försäkringsbolaget säger om det hela.Hoppas iallafall det skall lösa mina bekymmer.Hoppas han mätte upp och uteslöt exp,ven,kylmedelsbrist,kan inte begripa hur inreläckage i komp skulle kunna leda till hög hetgastemp? -------------------------------------------------------------------------------------------Ecodan,1,att magnetventilen skulle läcka över till lt sidan är högst ovanligt knappt hört talas om?2,Denna teori känner jag inte igen? Kan du utveckla detta närmare?3,Så hög hetgastemp kan inte bero på gasbrist och att exp,vent inte fungerar???Min erfarenhet säger mig att detta är de vanligaste orsakerna till hög hetgastemp,säkert8 av 10 fall.4,Att lp pressen oftast löser,pga trasig exp vent först,stämmer inte häller?Sedan att byta hetgasgivare sänker ju inte hetgastemeraturen?Håller du på att utbilda dig till kyltekniker? Har du jobbat ute på fält med dessakunskaper? :,v(
Hällevadsholm Där var jag i måndags .
Vad jag vet än så länge så ska notan betalas av hemförsäkring och självrisk av CTC. Det är ju 6 års trygghetsförsäkring vid installation om alla papper skickats in.Reparatören tog iallafall med sig alla papper från försäkringsbolaget så jag hoppas jag slipper mer krångel nu.
Problem med Hetgasgivare hade jag i höstas då larmade den för givarfel. Fick en givare på posten. Installera sen försvann iallafall det problemet. Sen när det blev kallare så började problemen med larm om Hög hetgastemp. Anläggningen jobbade ofta på temeraturer över 115-125 ºC.2cm frost låter lite mycket. Kan vara fel på avfrostningsuret tex. Man kan ju prova och frosta av den med hjälp av varmt vatten eller med hjälp av byggfläkt o nått tältliknande över utedelen.Mvh Christian
Jo lite extra vatten får man ju hoppas den tål. Den är ju redan ganska utsatt med regn o rusk en svensk sommar.Är man bara försiktig ska det säkert gå bra det med.Annars kan du ju alltid ringa till CTC imorgon och höra vad de har för förslag. Det verkar ju som om något inte riktigt hänger med.Mvh Christian
_/- Blir snart tokig på min anläggning. Nu har f...skapet larmat om hög hetgas igen.Ny kompressor, justerad expventil och nyfylld. Vad finns det mer som kan gå fel.Snart blir det att gå på med Finns det någon möjlighet att jag kan skapa felet själv???Kör ingen elspets och just nu är det ca -7 ºC ute.Eldar i kamin och inga problem med varmvatten vid denna temp om den inte stänger ner o larmar vill säga.Hetgastemp nyss var på ca 104 ºCMvh Christian
Nu larma den igen om hög hetgas med ca -4 ºC ute och solsken.Problemet med och mäta temp är ju tyvärr att det inte händer hela tiden. Lite tråkigt att sitta och kolla på klockor mm hela dagen Kikade ganska ofta igår på hetgastempen och den låg mellan 99-105 ºC tills jag gick och la mig vid 23:45.Nu var den på 102 ºC. Alla värden va helt ok tror jag. De låg ialllafall på sina börvärden.Smutsfilter vet jag inte om jag har faktiskt. Ska ta och kika lite om jag kan hitta nått.Sitter en liten grej undertill på samma rör som undre laddpumpen. Gissar på att det är avtappning.Går tyvärr inte och bifoga någon bild idag?!?!?! Det får nog bli och ringa reparatören på måndag igen Mvh Christian
Installatören är Hagbergs vvs enligt papprena iallafall.Ska försöka skriva ner några grejer och slå han en signal på måndag.Det känns ju som att det inte finns mycket kvar jag kan göra själv snart.Kanske inte är rätt årstid för och tömma hela anläggningen nu för renspolning.Har det någon som helst betydelse om jag sätter laddpumparna på max alt startar elpatron i övre pannan??
inår det inte smutsfilter vid lev ? Det gjorde det på min nibe
Citat från: FRJO skrivet 13 februari 2010, 13:47:51inår det inte smutsfilter vid lev ? Det gjorde det på min nibeNej inte då jag köpte min Ecoair o Ecoel i allafall. Köpte min från Dahl.Jag installerade ett sånt här med utbytbara filterpatroner.http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=133039969// G
Hetgastempen har inget med utomhustempemen att göra.All hetgas under eller runt 120 är acceptabla när det gäller att producera värme.Min hetgastemp är aldrig över 115 grader.Smutsfiltret ska sitta på det vattenrör som går IN i pumpen alltså på det nedre röret in i pumpen.Skriv ner alla frågor du har på ett papper och ställ dom till teknikern då han/hon kommer.Vem har gjort installationen?// GJag kan inte hållamed dej G, att inte hög hetgas temp. har med ute temp. att göra. Jag ser ett direkt samband med minusgrader och hög hetgas temp.på min anläggning.Den har aldrig larmat vid +grader och larmar oftare ju kallare det blir.
Nej G du missuppfattar mej. Min anläggning börjar larma å lösaut vid ca 9- ºC och det blir tätare och tätare mellan larmen ju kallare det blir. Jag har aldrig fått uppleva att anläggningen fungerar utan larm i en utomhustemperatur kallare än 9- ºC. När jag återställer larmet vid en utomhustemperatur på 12-13- ºC så stiger hetgastemperaturen snabbt. Då tar det cirka 1-2 minuter efter att anläggningen startatom att nå 133 ºC och den löser och larmar. CS280 Jag känner igen mej
Jaha det var som jag trodde. Nu e det precis som vanligt. Nu väser anläggningen igen vid 103 ºC hetgas och det bubblar/skvätter i siktglaset.Snart får man säga att man har direkverkande el istället.Nu va de nog godnatt helt och hållet! Har nu 22 ºC i pannan och kompressorn går och har ca 103 ºC hetgas.
G! Vad gör du ikväll ?