Hej
Hoppas någon kan hjälpa mig. Thermia support kliar sig i huvudet och har inga svar. Ortens Thermia-återförsäljare är absolut sista utvägen på grund av flera saker. Den ena grannkommunens återförsäljare svarar inte i telefon och de andra jag provat har lovat att ringa tillbaka men....ja, de är väl inte så intresserade av ett jobb 7 mil från hemmaplan. Själv är bäste dräng - med forumhjälp.
Vi har en gammal Villa Classic 105, jordvärme. Den värmer ett hus i Västerdalarna på 220 m2 samt källare på 110. Vi har radiatorer förutom i tre nyrenoverade rum där vi har golvvärme med egen shuntgrupp. För närvarande kurva 39, kurva min 10°, kurva max 54°. Rumsgivare och utegivare ger korrekta värden.
För någon månad sedan började kompressorn slå av och på hela tiden, ibland tog VV slut när man duschade, vilket jag aldrig märkt förut och det gick onödigt mycket värme ut på radiatorerna/golvvärmen. Räknade ut att växelventilen kärvade. Motionerade den och allt började fungera som vanligt igen. Frid och fröjd även om vi började ställa in oss på att ventilen troligen måste bytas. Ingen panik nu på sommaren iallafall.
Så för några dagar sedan återkom samma symptom. Får inte växelventilen att gå smidigt hur jag än smörjer och motionerar den, den fastnar liksom halvvägs upp varje gång. Ja, ja, en rörmokarbekant ska byta den men har inte tid just nu. Ändrade då värmestopp från 17° till 5° och tänkte att jag var smart. Då skulle ju inte VP behöva växla om den inte ska köra någon värme på rören, bara VV-produktion. Där hade jag tydligen fel. Varje gång den kör VV så startar efter ett tag cirkulationspumpen och börvärdet på framledningstempen ställs på 55°!!! (kurva max 54). VP kör alltså 55-gradigt vatten på elementen tills VV-produktionen stoppas. Sedan ändras börvärdet till 20°, vid +10° ute. Borde inte, för det första, börvärdet vara 10° (kurva min 10) när jag har ett värmestopp på 5° och det är varmare än så ute samt att rumstemperaturen är 2 grader varmare än rumbör? För det andra, ska den göra så här, köra CP med full värme på elementen samtidigt som VV? Det kanske den alltid gjort men jag har inte märkt det eftersom växelventilen fungerat. Elementen hinner ju inte bli varma på den här korta stunden (om växelventilen inte kärvar).
I tre dagars tid nu har jag varit ner och dragit upp växelventilen manuellt efter att VP gjort VV, annars går ju varmt vatten ut på elementen konstant och pumpen får göra VV oftare. Jag har också varit och kollat alla värden flera ggr om dagen och började fundera över Integral. Inte en enda gång på tre dagar har jag sett den visa något annat än -0....... Inställningarna för Integral VP och TS är fabriksinställningarna 60° resp 600°, Hyst VP 7 och Hyst TS 15.
Kan dessa saker bero på den krånglande växelventilen eller är det något mer som är fel? Vill ju inte gärna börja byta grejer hejvilt. Pumpen installerades för 15 år sedan så man vet väl vad som väntar....men vi väntar gärna ett tag till....
//Nanna - hushållets ofrivilliga rörmokare....