Exakt samma värmemaskin får helt olika års-COP i olika hus.
Det är enbart gradskillnaden som kostar pengar för en värmepump.
En tumregel är att:
Det går åt 6 W för varje grad värmepumpen ska höja vid 1000 W uteffekt.
Har du t.ex. 0 grader i borran, förångas köldmediet vid ungefär -10.
har du samtidigt 50 grader på elementen kondenseras köldmediet vid ungefär +50.
Gradskillnaden är då 60 grader = 1000 W / (60 grader * 6 W) = 2.8 COP
Har huset ett bra golvvärmesystem klarar du dig med 30 grader framledning och
då har du vid samma förhållanden i borran:
1000 W / (40 grader*6W) = 4,2 COP
Ett för litet borrhål sänker med tiden förångningen och därmed även din COP.
Ett litet radiatorsystem kräver en hög kondenseringen och ger systemet en låg COP.
Huset är alltså lika viktig för systemets COP som värmepumpens förångare
Precis som Rickard nämnt så är ju storleken på pumpen viktig för årsverkningsgraden, en för liten pump kräver mer tillskottsvärme med 1 i verkningsgrad.