Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: zx12r skrivet 15 februari 2008, 10:52:53

Titel: Legionellafunderingar..
Skrivet av: zx12r skrivet 15 februari 2008, 10:52:53
Ser att många verkar använda sig av en liten beredare för att toppvärma varmvatten för att legionellla-säkra i system med luft/vattenpump.

Men hur fungerar det i verkligheten? Rent logiskt borde accen med 45-50 gradigt vatten vara en optimerad legionellaodling. Att man sedan tar varmvattnet via en liten beredare kan väl inte alltid säkra mot legionella? Har man en efterberedare med toppvärme som rymmer t.ex. 60 liter och tömmer beredaren vid duschning, går ju 45-50 gradigt accvatten rakt igenom beredaren utan att toppvärmas. Jag tycker det låter livsfarligt... eller?

/T
Titel: SV: Legionellafunderingar..
Skrivet av: Ville Vessla skrivet 15 februari 2008, 11:04:11
Legionella växer inte över 45 ºC så med temperaturen i ditt exempel är det inga problem.
Nu är det väl vanligen kallare än så i åtminstone delar av acken så då stämmer ju dina farhågor bättre.
Exempelvis i min är temperaturen som kallast 40 ºC i botten och 47 ºC i topp och jag har ingen spetsberedare.
Däremot kör jag upp hela tanken till 65 ºC emellannåt samt badar ofta, vilket borde tömma ut det mesta.

Livsfarligheten oavsett system i en enfamiljsbostad kan ju möjligen diskuteras, vilket även gjorts flera gånger här, men om man gör en legionellakörning av acken varannan vecka även om man har spetsberedare är det ju fullständigt säkert.
Titel: SV: Legionellafunderingar..
Skrivet av: erp skrivet 15 februari 2008, 11:51:24
Saxat från Boverkets info om legionella:

Legionellabakterier - förekomst, tillväxt och avdödning:

Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Bakterien är vilande, det vill säga förökar sig inte, vid temperaturer under ca 20 °C. Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C. Avdödning av bakterier sker vid högre temperaturer.
 

I dricksvatten och varmvatten finns tillräckligt med näringsämnen för att bakterien ska kunna växa till. Förutom näring och temperatur är tiden en viktig faktor när det gäller tillväxten av legionellabakterier. Tiden är också viktig när det gäller möjligheten att ta död på bakterierna. Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent på mindre än 10 sekunder.
 
Spridning av legionellabakterier:

Legionellabakterierna är så små att de kan följa med i vattendimma (aerosol). Vattendimma uppstår överallt där vattenstrålar slås sönder, till exempel vid duschning, i evaporativa luftkylare, i bubbelbad med mera. För att man ska bli sjuk krävs dock att bakterien ska komma ner i lungorna. Att dricka vattnet anses inte farligt.

//Ronnie
Titel: SV: Legionellafunderingar..
Skrivet av: FRJO skrivet 15 februari 2008, 14:20:44
Ser att många verkar använda sig av en liten beredare för att toppvärma varmvatten för att legionellla-säkra i system med luft/vattenpump.

Men hur fungerar det i verkligheten? Rent logiskt borde accen med 45-50 gradigt vatten vara en optimerad legionellaodling. Att man sedan tar varmvattnet via en liten beredare kan väl inte alltid säkra mot legionella? Har man en efterberedare med toppvärme som rymmer t.ex. 60 liter och tömmer beredaren vid duschning, går ju 45-50 gradigt accvatten rakt igenom beredaren utan att toppvärmas. Jag tycker det låter livsfarligt... eller?

/T
de flesta som har beredare efter har nog inte det för att ta död på baskelusker, Jag har min för att få obegränsat eller mycket med varmvatten  Thumbsup
Titel: SV: Legionellafunderingar..
Skrivet av: Asa skrivet 15 februari 2008, 22:39:25
Har också lite legionellafunderingar...

Jag har en 200 liters vv-beredare som "laddas" av en l/v-pump (Acqua inverter). Vid laddningen cirkulerar vattnet från beredaren via en värmeväxlare till 50 grader. Finns det någon legionellarisk i denna typ av system?

Jag har möjlighet att köra legionellahöjning i gång i veckan, men frågan är om det verkligen behövs. Vattnet värms till 50 grader (och cirkulerar), dessutom byts ju vattnet i beredaren ut efter ett par dagar pga. varmvattenförbrukningen...Är det bara slöseri att köra legionellahöjningen?
Titel: SV: Legionellafunderingar..
Skrivet av: Castrol skrivet 15 februari 2008, 23:20:56
Ser att många verkar använda sig av en liten beredare för att toppvärma varmvatten för att legionellla-säkra i system med luft/vattenpump.

Om det är som du säger, vilket jag inte tror  knUp, så gäller det för alla typer av VP, dvs det har inget med luft/vatten att göra.  :,v(

Förenklat kan man säga att begränsningen på den vv-temp som en värmepump kan ge är kopplad till vilket köldmedie som används. I både berg-vp och luft/vatten-vp är R407C vanligt, då brukar max temp vid gynsamma förhållanden ligga på 50-55ºC. All vv temp därutöver kommer från spetsning med el patron.
Titel: SV: Legionellafunderingar..
Skrivet av: obelix skrivet 18 februari 2008, 21:14:40
fick en bra lösning av min röris allt mitt vv eftervärms till 70 grader  innan det blandas till 58 . 52 grader på vvc.  Thumbsup
Titel: SV: Legionellafunderingar..
Skrivet av: Raffen skrivet 19 februari 2008, 00:00:12
Ser att många verkar använda sig av en liten beredare för att toppvärma varmvatten för att legionellla-säkra i system med luft/vattenpump.
Men hur fungerar det i verkligheten? Rent logiskt borde accen med 45-50 gradigt vatten vara en optimerad legionellaodling. Att man sedan tar varmvattnet via en liten beredare kan väl inte alltid säkra mot legionella? Har man en efterberedare med toppvärme som rymmer t.ex. 60 liter och tömmer beredaren vid duschning, går ju 45-50 gradigt accvatten rakt igenom beredaren utan att toppvärmas. Jag tycker det låter livsfarligt... eller?
/T

Hej zx12r!  Som en anmärkning kan ju nämnas att legionella är speciellt farlig för äldre personer och personer med nedsatt immunfösvar. Snålspolande duschar som ger en inandningsbar dimma istället för större droppar bör undvikas om man har en gammal värmepump med risk för legionella.

Mvh Raffen.
Titel: SV: Legionellafunderingar..
Skrivet av: zx12r skrivet 19 februari 2008, 00:11:17
Ser att många verkar använda sig av en liten beredare för att toppvärma varmvatten för att legionellla-säkra i system med luft/vattenpump.
Men hur fungerar det i verkligheten? Rent logiskt borde accen med 45-50 gradigt vatten vara en optimerad legionellaodling. Att man sedan tar varmvattnet via en liten beredare kan väl inte alltid säkra mot legionella? Har man en efterberedare med toppvärme som rymmer t.ex. 60 liter och tömmer beredaren vid duschning, går ju 45-50 gradigt accvatten rakt igenom beredaren utan att toppvärmas. Jag tycker det låter livsfarligt... eller?
/T

Hej zx12r!  Som en anmärkning kan ju nämnas att legionella är speciellt farlig för äldre personer och personer med nedsatt immunfösvar. Snålspolande duschar som ger en inandningsbar dimma istället för större droppar bör undvikas om man har en gammal värmepump med risk för legionella.

Mvh Raffen.

Då ska jag som är +40 undvika snålspolande duschmunstycke alltså!  ;D

Mvh Thomas
Titel: SV: Legionellafunderingar..
Skrivet av: Raffen skrivet 19 februari 2008, 00:21:14
Då ska jag som är +40 undvika snålspolande duschmunstycke alltså!  ;D
Mvh Thomas

Jajamen Thomas precis rätt uppfattat, så är det.  ;D  ;D

Mvh Raffen.