VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Bosse bus skrivet 23 december 2012, 17:57:02

Titel: Min julklapp från er :)
Skrivet av: Bosse bus skrivet 23 december 2012, 17:57:02
Hallå har en ivt 700 från -2003 den funkar men vad ger bäst ekonomi (COP).

Den är kopplad till en acc på 750l tar värme från toppen matar in från pumpen i mitten och kör retur från botten och returen från kåken (Golvärme).

Kan reglera botten så det går långsamt och få varierande temp till pumpen lr köra skapligt högt flöde så det blir stabilare.


Vad är optimalt just nu in i pump ca 37 ut ur pump ca 45 ut ur acc ca 42 är det ok.

När ger pumpen mest? vet att ju lägre temp ju högre cop.

skall jag öka flödet i alla slingor och ha in till pump ca 32 ut ca 37 = ut ur acc ca 35 klara mig där just nu lr lågt flöde så slingorna i kåken hinner avge mer värme = större diff på in och ut.

Vad skall man eftersträva?


God jul på er alla och hoppas på en julklapp från er :)


Titel: SV: Min julklapp från er :)
Skrivet av: ugge skrivet 23 december 2012, 18:50:33
För att få optimala förhållande för VP:ens effektivitet bör man kontrollera temperaturdifferensen, :dt:, över värmepumpens in och ut. Jag minns inte om det skiljer för luft/vatten maskinerna men i övrigt rekommenderas 7-8 grader.
Om du sänker cirkulationen på värmesidan så minskar temperaturen på golvslingorna mot slutet av slingan, vilket naturligtvis blir ger kallare golv där. Av den anledningen vill man inte ha för stor temperaturdifferens här.
För att klara värmebehovet måste du tillgodose en viss framledningstemperatur, vilket också är den minsta temperatur som värmepumpen måste skicka ut, om du inte skall spetsvärma med elpatron i övre delen av tanken. Detta gör att temperaturdifferensen på värmesidan inte heller kan vara större än 7-8 grader. Skulle returen sjunka mer i förhållande till framledningen så skulle också temperaturen ut från värmepumpen också sjunka, om vi inte justerar flödet på laddpumpen.
Lägre temperatur för högre COP har med skillnaden mellan uteluften (källan) och framledningen (förbrukaren) och har alltså inte med temperaturdifferensen som bör vara mellan in och ut på värmepumpens vattensida.
Hoppas att resonemanget kan vara till hjälp, och inte behäftat med allt för grova fel ;)