« Svar #15 skrivet: 01 februari 2013, 21:28:44 »
Det verkar som om pumpen frostar av just nu.

Enligt dina driftdata har pumpen dragit ca 7980 kWh/år och elpatronen i övre pannan 6230kW/år, vilket blir 14210 kWh/år.
Det är alldeles för mycket på elpannan, den ska sättas så lågt som möjligt utan att varmvattnet blir lidande.

Jag hade satt ner elpannan till 40-45 grader och sedan eventuellt ökat lite om det behövs för varmvattnet.
Det går ju också att använda funktionen "extra VV" i stället för att ösa på med elpatronen.

Med lite mer normal inställning på patronen hade förbrukningen legat runt 10-11 tusen kWh/år.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2013, 21:47:07 »
LÃ¥ter lÃ¥gt med 10000kwh de 6230kwh frÃ¥n elpatron ska ju ersättas av kompressorn och med cop 3 sÃ¥ blir det 2076kwh+7980 kwh =10000kwh helt utan elpatron är det möjligt att köra en Ctc luft vatten helt utan elpatron ja kanske  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jonte80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2013, 22:24:13 »
Det verkar som om pumpen frostar av just nu.

Enligt dina driftdata har pumpen dragit ca 7980 kWh/år och elpatronen i övre pannan 6230kW/år, vilket blir 14210 kWh/år.
Det är alldeles för mycket på elpannan, den ska sättas så lågt som möjligt utan att varmvattnet blir lidande.

Jag hade satt ner elpannan till 40-45 grader och sedan eventuellt ökat lite om det behövs för varmvattnet.
Det går ju också att använda funktionen "extra VV" i stället för att ösa på med elpatronen.

Med lite mer normal inställning på patronen hade förbrukningen legat runt 10-11 tusen kWh/år.
Tack!
Ska testa det att dra ner elpannan till 40!
Min sambo och jag har suttit och försökt klura ut hur du har räknat ut det men vi lyckas inte dontknow Skulle du vilja berätta hur du räknar ut det? Skulle hjälpa oss mycket så vi kan ha koll på förbrukningen!

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2013, 22:43:23 »
Total drifttid = 19557 timmar = 116 veckor

Elvärme = 13894 kWh   13894kWh / 116 x 52 blir ca 6228 kWh/Ã¥r

Kompressor =7424h x 2,4kW = 17817 kWh  17817 / 116 x 52 blir ca 7987 kWh/Ã¥r
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Jonte80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2013, 23:02:41 »
Total drifttid = 19557 timmar = 116 veckor

Elvärme = 13894 kWh   13894kWh / 116 x 52 blir ca 6228 kWh/Ã¥r

Kompressor =7424h x 2,4kW = 17817 kWh  17817 / 116 x 52 blir ca 7987 kWh/Ã¥r

Tusen tack erp!  :)

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2013, 23:59:36 »
Mina beräkningar utgick från mailet du redovisade. Där fanns ju alla siffror för 8 månader. Jag delade med 8 och gångade med 12.

Du har inte angett vad du har för huskurva och justering. Det får du fram om du klickar Ok på Husparametrar i inställningsmenyn (ovanför Min utetemp). Men om mina beräkningar stämmer så har du huskurva 55, och det betyder att värmepumpen kommer stanna på för hög VPin när temperaturen går under -7, och då kommer övre elpatronen ensam försöka hålla värmen i huset.

Håll koll på vad du har för värden på VPin/ut när allting går som vanligt, och inte avfrostar (som vid den avläsning du uppgett här) och kolla vilken huskurva du har.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Jonte80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #21 skrivet: 02 februari 2013, 21:32:32 »
Mina beräkningar utgick från mailet du redovisade. Där fanns ju alla siffror för 8 månader. Jag delade med 8 och gångade med 12.

Du har inte angett vad du har för huskurva och justering. Det får du fram om du klickar Ok på Husparametrar i inställningsmenyn (ovanför Min utetemp). Men om mina beräkningar stämmer så har du huskurva 55, och det betyder att värmepumpen kommer stanna på för hög VPin när temperaturen går under -7, och då kommer övre elpatronen ensam försöka hålla värmen i huset.

Håll koll på vad du har för värden på VPin/ut när allting går som vanligt, och inte avfrostar (som vid den avläsning du uppgett här) och kolla vilken huskurva du har.

Tack lunk Umeå för din uträkning!
Tog ett kort på inst. husparametrar. Får se om det funkar att lägga upp det med iPad.

Utloggad Jonte80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2013, 22:41:08 »
Min drift info nu!
Ute -3
Rum 21 (21)
Panna 56 (55)
Framled 45 (46)
Panna nedre 47 (51)
Hetgas 73
Kompr. Till
Fläkt hög
Laddpump till
Vp in/ut 46/51 ute vp -3
Radiatorpump till
Eleffekt kW 0.0+0
Strömuttag A 5 (16)
Shuntventil
Fördr. Shunt 0

Historisk driftinfo.
Total drifttid h 19584
Elvärme kWh 13902
Högsta framl. 57
Kompressor
Total drifttid h 7441
Drifttid 24h 14:45
Starter 24h st44

Inst husparametrar.
Max framledn. 55
Min framledn. Från
Husvärme från 16
Huskurva
Lutning 50
Justering 0

Som ni ser så har jag inte satt ner elpannan som erp tipsade mig om. Ska göra det imorgon.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #23 skrivet: 02 februari 2013, 23:12:10 »
Du kan ju testa hur mycket du kan sänka inställningen av tempen i övre pannan. Det inte vara högre än vad man behöver för varmvattnets skull.
Elpatronen kommer att värma övre pannan 3º över det inställda värdet och starta igen vid det inställda värdet.
Om det behövs för husvärmens skull, kör patronen över ditt inställda värde.

Håll ett öga på "elvärme kWh" i historisk driftinfo, så ser du vad elpatronen gör av med.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2013, 23:54:14 »
44 starter och 14:45 gångtid senaste 24 timmarna. Det betyder 20 min gångtid varje gång i snitt.
Min gissning är att övre patronen står för den mesta värmen. VPn stoppar när VPin är 48 grader och det blir den väldigt snabbt eftersom du har så hög framledning. Jag skulle gissa att din VP nyss startat eftersom VPin är så nära tempen i nedre tanken. När min pump gått en stund ligger Panna nedre 1-2 grader under VPut.

Ett sätt att få VPn att gå bättre är att ställa ner innetemperaturen till 20 grader. Då borde framledningens börvärde sjunka 3-4 grader och då borde VPn kunna gå bra ner till 7-8 minus.

Och ställ ner temperaturen i övre tanken till 45 grader. Den lägger sig ändå 7 grader över framledningen så ni får ingen brist på varmvatten.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Jonte80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #25 skrivet: 07 februari 2013, 14:42:45 »
Hej!

Nu har det gått några dagar med att sänkt inne värmen till 20 grader och ställt ner övre pannan till 45 grader.

Driftinfo.

Ute +1
Rum 20.3 (20.0)
Panna 48 (47)
Framledn. 41 (40)
Panna nedre 46 (55)
Hetgas 82
Kompr. Till
Fläkt hög
Laddpump till
Eleffekt 0.0+0
Strömuttag 8 (16)
Shuntventil
Fördr shunt 180

Historisk drift.

Total drifttid h 19696
Elvärme kWh 13984
Högsta framl. 57
Kompressor
Total drifttid h 7497
Drifttid 24h 12:08
Starter 24h st 39

Hur tycker ni att det ser ut??

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #26 skrivet: 07 februari 2013, 15:12:36 »
Det ser väl ut att vara ok.
En aning många starter, den går runt tolv timmar och startar 39 ggr, vilket blir ca 18 minuters gångtid i snitt varje start, och sedan står den väl still lika länge varje gång också.
Det blir nog färre starter om temperaturen sjunker några grader, annars kan du ändra start/stopp till 7º i kodade inställningarna, så går den lite längre varje start.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Jonte80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #27 skrivet: 07 februari 2013, 18:04:23 »
Hej!

Nu är det något vajsing som jag har aldrig sett förut. Det står!
Driftinfo.
Högt eluttag.
ReduceradEL A 17
Kompr. starfördröjning (har jag sett förut.)

Aktuell driftinfo.
Ute +1
Rum 20.3 (20.0)
Panna 47 (47)
Framledn. 38 (40)
Panna nedre 38 (45)
Hetgas 52
Kompr. Från
Fläkt. Från
Laddpump till
Vp in/ut 38/38
Ute vp 1
Radiatorpump till
Eleffekt kW 1.5+0
Strömuttag 17(16)
Shuntventil
Fördr shunt 180


Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #28 skrivet: 07 februari 2013, 18:15:38 »
Inget fel, bara en varning att du förbrukar mycket el på huvudsäkringarna. EcoEl drar ner effekten för att inte riskera att en huvudsäkring går.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad Jonte80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #29 skrivet: 07 februari 2013, 18:43:42 »
Inget fel, bara en varning att du förbrukar mycket el på huvudsäkringarna. EcoEl drar ner effekten för att inte riskera att en huvudsäkring går.

Hej!
Är det något som kommer påverka elförbrukning? Du kanske har läst att vi har lite strul med kWh. Vill bara få det uteslutat att det inte är ctc:n som det är fortfarande strul med.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 609
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!