vår sanyo har alltid stannat då det varit kring -20 och bara dragit kall luft från den då?
ska det vara så`? normalt enligt säljaren iaf?
pappa sa att deras panasonick gav lite då det var -26 ute.
är detta normalt el fel?
-
vår sanyo har alltid stannat då det varit kring -20 och bara dragit kall luft från den då?
ska det vara så`? normalt enligt säljaren iaf?
pappa sa att deras panasonick gav lite då det var -26 ute.
är detta normalt el fel?
enligt säljaren var det normalt att bara vara effektiv ned till -20 och återstarta vid -13 stämmer detta?
-
sanyo stannar vid -20 och startar igen vid -16...
-
sanyo stannar vid -20 och startar igen vid -16...
ok så då är det en normalt pump och inget fel?
önskar dock den gick till -25 då vi ofta haft det i vinter, och många dagar irad det inte nåt 16 heller,
-
Som Nisse säger, den stannar vid -20 och startar upp vid -16 men du kan lura pumpen om det varit -24 och stiger till -18, stäng av pumpen i 3min och starta upp den igen.
-
jag funderar på detta, kan man inte lägga in ett motstånd parallelt med NTC givaren i utedelen och på så vis lura pumpen så den fungerar iallafall ner till -30? jag tror det skulle bespara kompressorn om den fortsatte att gå istället för att behöva kallstarta vid -16, om nu inte sanyo har kompressorvärme?
-
Man kan säkert lägga ett motstånd av lämpligt värde parallellt med termistorn eller också helt enkelt byta ut termistorn mot en potentiometer. Då kan man ju själv bestämma om och när den ska stänga av sig.
-
fast den givaren påverkar nog även avfrostningsparametrarna så man bör inte lura den för mycket, men 5-6 grader är säkert inga problem, den kommer då kanske att avfrosta i onödan vid några plusgrader men då kan man ta bort motståndet igen.
-
Jag har flyttat givaren till utrymmet där kompressorn sitter så nu går den ner mot 26 -27 grader, ger väl inte så mycket värme då men vid 22-23 blåser det ganska bra med värme. Jag ledsnade då den kunde stänga av redan vi -18 innan. I morse hade den dock stannat det hade varit 32 grader i natt. Kanske den avfrostar i onödan ibland men den isar aldrig igen i alla fall.
-
Borde väl komma ut hur man "fulmeckar" sanyo snart. Sanyo har på Clover12 nyligen tagit bort -20 spärren på sina pumpar och jag antar att det bara är att klippa en brygga eller liknande på kretskortet.
Tippar på att det inte tar allt för lång til innan det läker ut.
-
Min Argo AWI135 (AWI, ikke AWL) stopper ikke i kulda. Innmaten skal være samme som i en Sanyo SAP CRV123 (EH???).
Står i alle fall Sanyo på delene inni.
Fornøyd med den så langt bortsett fra at den har begynt å synge fuglesang, så lagerne må trolig byttes i innevifta (fläkten).
Naturligvis kommer det varme selv i kulde, men man skal vel få igjen de 15-1800W den drar av strøm.