Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Marbycat skrivet 24 januari 2008, 19:42:58

Titel: Elpatronen går hela tiden fighter1115
Skrivet av: Marbycat skrivet 24 januari 2008, 19:42:58
Har kopplat in en ETS 12 och VST 11 på en fighter 1115.
Växelventilen fungerar och slår om vid vv laddning men efter ett tag stannar vp och det verkar som om vp bara går på elkasetten. ska inte el-steget bryta när växelventilen slår om till rumsvärme.
el steget startar på 9kw så fort jag startar vp.
Titel: SV: Elpatronen går hela tiden fighter1115
Skrivet av: Carl N skrivet 25 januari 2008, 07:33:29
Vilka returtemperaturer handlar det om?
Vad har du för värde inom parentesen på VB-r (meny 3a) och inom parentesen på VV-stopp (meny 3b)?
Titel: SV: Elpatronen går hela tiden fighter1115
Skrivet av: Marbycat skrivet 26 januari 2008, 00:11:02
Hej inkommande temp VB-r 48 grad och VV start 44 grader hoppas jag att du menar hittar ej VV stop i meny 3B  3B ser ut så här VV start 47(44).
Finns det någon som har en enkel förklaring och kan lägga upp sina sina meny inst med en sådan koppling vp fighter 1115 med 9Kw el mot beredare.
Titel: SV: Elpatronen går hela tiden fighter1115
Skrivet av: AndersA skrivet 26 januari 2008, 07:29:07
Hej
Sänk Vv start till kanske 35 ºC samt kolla upp vad VV stop är ställd på. Sänk ner den till så låg temp som du kan med avseende acceptabel VV temperatur.

///AndersA
Titel: SV: Elpatronen går hela tiden fighter1115
Skrivet av: Carl N skrivet 26 januari 2008, 14:00:16
Jag tycker nog det är bäst att låta driftpressostaten (A) styra VV-stopp (meny 3B).

Sen låter det knepigt att elpatron värmer då VP:n växlar över till att värma huset, elpatron borde då släppa (det kan iofs ta en liten stund) men det låter nästan som att kontaktorerna till elpatron hakat upp sig.
Titel: SV: Elpatronen går hela tiden fighter1115
Skrivet av: Marbycat skrivet 04 februari 2008, 20:55:25
 Hej har varit borta ett slag men är nu tillbaka.
 lägger nu upp mina siffror från VP.
 VB fram 46(54)
 varmvatten 59 grader
 ute temp -1
 VB-r 42(43)
 vv start 59(45)
 KB-f 0
 KB-r -3 (-12)
 Kurvlutning 13
 VB starter 6167
 VP till
 VP-tid 3917 h
 TS-tid 0 h
 grundinst 010
 Sverige
 Grad-min -660
 VB diff vp 17
 Diff VP-TS 3
 VP.intervall 20m
 VVB-stopp 45
 XVV-stopp 65
 XVV-intervall 14
 Drift p 1
 HP/MS LP1
 KB-pump 0
 EP-drift 0
 Kal.Ute Rum 0
 KB-f 0 KB-r 0
 Man 0
 Service tid 0
 Parallell 1

 Kommentera gärna siffrorna.
 elpatronen går som sagt hela tiden så fort man trycker på VP men den går däremot INTE när man kör den i manuellt läge på huvudbrytaren.
Titel: SV: Elpatronen går hela tiden fighter1115
Skrivet av: Carl N skrivet 05 februari 2008, 07:41:45
elpatronen går som sagt hela tiden så fort man trycker på VP men den går däremot INTE när man kör den i manuellt läge på huvudbrytaren.

Det låter som att strömställaren är monterad bakofram.  Sc:,h

Du har (46-42)=4 ºC tempdiff över VP vilket är lite lågt, sänk cirkpump-VB ett snäpp.

Värdet inom parentes på VB-r ska du ställa upp, ändra tills det står ett (A) eller (53) där, VP:n blir en elpanna om returtemp överstiger värdet.

Du har stängt av el-tillsatsen, håller VP:n värmen i huset då?
Tryck annars på driftlägesknappen 2 ggr tills det står en 2:a sist (til höger) i meny 8. Men då får du antagligen justera kurvlutning också, kurva 13 är väldigt högt, har du små klena raddar?
Eller kör du med fast kondensering mot en acktank?
Titel: SV: Elpatronen går hela tiden fighter1115
Skrivet av: utopiazz skrivet 06 februari 2008, 15:39:06
Har kopplat in en ETS 12 och VST 11 på en fighter 1115.
Växelventilen fungerar och slår om vid vv laddning men efter ett tag stannar vp och det verkar som om vp bara går på elkasetten. ska inte el-steget bryta när växelventilen slår om till rumsvärme.
el steget startar på 9kw så fort jag startar vp.

Jag är övertygad om att du kopplat fel någonstans. Dubbelkolla alla anslutningar som går från kontaktorn till reläkortet och manöverströmbrytaren.

Om det skulle vara så att den går i reservläge borde patronen bara gå på 6kW (steg 2)

/Johan
Titel: SV: Elpatronen går hela tiden fighter1115
Skrivet av: Marbycat skrivet 06 februari 2008, 21:18:09
Hej sorry mitt fel patronen går bara på 6 kw.
Har kollat alla kablar flera gånger kan någon förklara hur man kollar utgångarna på reläkortet. det finns manöverström till kontaktorn hela tiden från reläkortet men ingen ström från manöverbrytaren vid reservkörning.
Titel: SV: Elpatronen går hela tiden fighter1115
Skrivet av: Marbycat skrivet 07 februari 2008, 16:30:59
Hej igen har nu studerat krets-schemat på 1115 och där ska ET 11 kopplas in på reläkortet plats 15 16 17 till relä 5.
På kortet som sitter på den här VP finns det bara tre stift lediga 4 5 6 kan det vara felkopplat från Nibe?
Titel: SV: Elpatronen går hela tiden fighter1115
Skrivet av: utopiazz skrivet 07 februari 2008, 17:16:24
Hur gammal är din VP? Vad jag kan se så i Nibes dokument så ser reläkortet likadant ut i alla 1115

Kan du ta en bild och posta så kan jag jämföra med min 1115

/Johan