Hej,

I nÃ¥gra veckor har ett företag installerat bergvärmepump och radiatorer i mitt hus. Installationen börjar lida mot sitt slut och driftsättningen stundar  studs

Företaget och installationen är dock inte direkt klockrent skött, så jag känner att varje punkt skall beaktas innan jag slutgodkänner installationen och betalar slutfakturorna. Så jag skulle vilja ha lite tips ifrån er här på forumet, vad jag absolut inte får missa innan man kallar det här "levererat, driftsatt och klart" och min kontakt med företaget avslutas.


Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
Ladda upp ett par bilder på vp-installationen så kanske det kommer några synpunkter.
Ett vanligt fel är att framledning och retur är felkopplat på radiatorerna.
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Är det en konvertering + VP?

Egentligen är det inte så mycket mer än att kolla att VP:n brummar igång utan felmeddelanden, och att alla radiatorer och varmvatten blir varmt.

Gå även över alla kopplingar och prova med lite hushållspapper att alla skarvar är täta.

Intrimmning av systemet gör du bäst själv med hjälp frÃ¥n detta forum förstÃ¥s.  8)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
HÃ¥ller med vad gäller injusteringen.  Ofta som man injusterar före och sedan fÃ¥r man ändÃ¥ ändra efterÃ¥t
Håller med om resten oxå ;D

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
Även om det inte är direkt hjärnkirurgi att installera vp så har jag hunnit beskåda följande i min korta amatörkarriär:
- KB-rör upphängda i nylonstrips dragna utanpå isoleringen, kb-isolering förmodligen en storlek för stor (det droppade friskt från isoleringen = torr källare Thumbsup)
- Smutsfilter kb inte installerat (behövdes inte enligt installatör), ingen påfyllningssats monterad
- Smutsfilter kb felvänt
- Påfyllningskärl monterat på retur
- I halva huset gick stigaren in i botten på radiatorerna
Tyvärr är inget av ovanstående gjort av hempulare. :)
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
Av de saker du nämner sÃ¥ kan jag gÃ¥ med pÃ¥ att 2 av dem inträffar. Man kan vända filtret fel.  Och man kan fÃ¥ tillopp och retur fel, särskilt om det är olika i huset. Det som gör att man , i mina ögon, är en seriös installatör är att man fixar de sakerna fort. Dessutom märker man detta själv och fixar innan man lämnar ifrÃ¥n sig anläggningen.  Jag skäms inte för att säga att jag gjort bÃ¥da dessa fel och mÃ¥nga mÃ¥nga mer. Man är ju bara männska ;)

Utloggad r.borgmaster

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Finns det några dokument/intyg/garantier eller sådant som skall vara i skick och överlämnas, eller ska man nöja sig med att fakturan är som "kvitto"?

Utloggad r.borgmaster

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Är det en konvertering + VP?

Yes, huset hade direktverkande el tidigare och nu har ett 20-tal radiatorer monterats upp och en massa rördragning gjorts i huset. Så det är en helt ny anläggning. Pumpen är Nibe F1245-6kw

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!