Skrivet av: KH
« skrivet: 09 januari 2010, 23:20:33 »Tack för svaren. Jag vet inte hur jag ska kunna avläsa differensen. Det finns ingen display. Det finns tre reglage. Rumskurva, parallel och varmvattentemp.Jag behöver lite vägledning.
Skrivet av: KH« skrivet: 09 januari 2010, 23:20:33 »Tack för svaren. Jag vet inte hur jag ska kunna avläsa differensen. Det finns ingen display. Det finns tre reglage. Rumskurva, parallel och varmvattentemp.Jag behöver lite vägledning.
Skrivet av: lubbis« skrivet: 09 januari 2010, 17:05:01 »Ställ ner varmvattentemperaturen eller höj max tillåten returtemp under 8.4 (obs fabriksmenyn)
Hej! Skrivet av: JesseJames« skrivet: 09 januari 2010, 17:03:53 »Vad har du för delta mellan Vb fram och retur när den gör varmvatten?
Skrivet av: KH« skrivet: 09 januari 2010, 16:44:57 »Hej!
Jag har en IVT Greenline 8E-9. Den slår av och larmar retur hög. Det sker alltid efter det att varmvattenberedaren värmts upp. Jag har rengjort filtret och kollat växlingsventilen. Ventilen öppnar och stänger helt ok. Cirkulationspumparna går på högsta hastighet. Vad gör jag? |
|