VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Erik H skrivet 27 mars 2016, 21:58:07

Titel: Daikin felkod E7-62
Skrivet av: Erik H skrivet 27 mars 2016, 21:58:07
Kollade till jordvärmepumpen i kväll och såg då att den stod och blinkade med felkod "onormalt flöde i köldbär". Vad kan det bero på?

Kan tillägga att systemet fungerat som det ska efter intrimning vid uppstart för drygt ett halvår sedan.
Titel: SV: Daikin felkod E7-62
Skrivet av: Rickard skrivet 27 mars 2016, 22:38:21
Skulle kunna vara att köldbärarpumpen fastnat eller så har filtret pluggat.
Men det kan även bero på luft i systemet, eller att du har en läcka som gör att du har för lite brine i systemet.
Luktar det sprit i pannrummet eller om du öppnar någon lucka på värmepumpen?
Jag antar i alla fall att larmet beror på för lågt flöde, så det är det du skall fokusera på.
Titel: SV: Daikin felkod E7-62
Skrivet av: Erik H skrivet 27 mars 2016, 22:53:03
Luktar inget, trycket är oförändrat i systemet så tveksamt att det läker.
Pannan har har ju fungerat klanderfritt och systemet är slutet så kan det komma in luft på nått vis?

Tack för tipsen i alla fall ska testa lufta samt kolla filtret i morgon.
Titel: SV: Daikin felkod E7-62
Skrivet av: vandieren skrivet 27 mars 2016, 23:00:34
Kolla kabeln till pumpen, är den bränd ca 10 cm från pumpen behöver kabeln bytas/skarvas tills ny kabel finns, även en säkring på kretskortet kan behöva bytas.
Titel: SV: Daikin felkod E7-62
Skrivet av: Erik H skrivet 29 mars 2016, 10:15:05
Tack!
Filtret på kabeln hade smält, efter samtal till Daikin klipptes det bort och kabeln skarvades i väntan på en ny. Säkring F5U hade farit, bytte den och nu är det igång.
Titel: SV: Daikin felkod E7-62
Skrivet av: vandieren skrivet 29 mars 2016, 10:45:52
Bra att det löste sig!
Titel: SV: Daikin felkod E7-62
Skrivet av: R2 skrivet 29 mars 2016, 11:43:15
Är det ett vanligt återkommande fel på Daikin pumpar?
Med tanke på att vandieren "hittade" felet direkt.
Titel: SV: Daikin felkod E7-62
Skrivet av: Rickard skrivet 29 mars 2016, 15:28:56
"Filtret" är det ett störfilter som man tvingats sätta dit för att klara CE-testerna?
Titel: SV: Daikin felkod E7-62
Skrivet av: Erik H skrivet 29 mars 2016, 21:58:20
Det tror jag inte, nytillverkade pumpar idag har inte det monterat enligt Daikin. Får en ny kabel utan det installerat på garantin så det verkar ju inte behövas.
Titel: SV: Daikin felkod E7-62
Skrivet av: svenske kocken skrivet 30 mars 2016, 09:00:27
Eller så sitter filtret någon annan stans på dom nya pumparna och dom bryr sig inte om att dom "lusar ner" nätet med störningar. Jag har mycket svårt för att tro att dom satt dit ett filter om det inte behövdes och än svårare att förstå hur det skadades om det inte har någon funktion.  Sc:,h
Titel: SV: Daikin felkod E7-62
Skrivet av: Daikin_ skrivet 30 mars 2016, 10:12:02
Eller så sitter filtret någon annan stans på dom nya pumparna och dom bryr sig inte om att dom "lusar ner" nätet med störningar. Jag har mycket svårt för att tro att dom satt dit ett filter om det inte behövdes och än svårare att förstå hur det skadades om det inte har någon funktion.  Sc:,h
Om nu filtret skulle sitta någon annanstans så kan vi ju inte "lusa ner" nätet eller ?
Vi kan inte som en seriös aktör hålla på med sådan lekstuga. Maskinen är CE certifierad och vi tar störningar på högsta allvar, av denna anledningen är hela kabinettet tillverkat I plat som är jordad.

Det filtret som vi pratar om här är ett strömspiks filter som leverantören av cirkulationspumpen levererar med själva pumpen. Det monterades för att minska startströmmarna och påkänningen på elektroniken. Senare tester har påvisat att det föreligger inget behov av att ha det monterat då strömspikarna för KB pumpen är under våra riktvärden. Därav levereras maskinerna sedan en tid tillbaks utan detta filter monterat.

Mvh
Daikin
Titel: SV: Daikin felkod E7-62
Skrivet av: svenske kocken skrivet 30 mars 2016, 10:26:42
Det skulle naturligtvis stått "eller så bryr dom sig inte om" och inte "och dom bryr sig inte om". Kan väl även säga att om kabinettet är av plåt så påverkar det knappast dom ledningsburna störningarna som normalt är dom som "lusar ner" näten. Och jag har sett många större "seriösa aktörer" som genat när det gäller nätfilter och frekvensstyrningar.
Titel: SV: Daikin felkod E7-62
Skrivet av: Daikin_ skrivet 30 mars 2016, 11:35:02
Det skulle naturligtvis stått "eller så bryr dom sig inte om" och inte "och dom bryr sig inte om". Kan väl även säga att om kabinettet är av plåt så påverkar det knappast dom ledningsburna störningarna som normalt är dom som "lusar ner" näten. Och jag har sett många större "seriösa aktörer" som genat när det gäller nätfilter och frekvensstyrningar.
Eller så kan vi bara försöka ha "en seriös nivå" på inläggen som görs på forumet.
Personligen är jag allergisk mot inlägg som har citationstecken då de syftar till ett dolt budskap.
Finns ingen frekvensstyrning I den kabeln.

/Daikin
Titel: SV: Daikin felkod E7-62
Skrivet av: svenske kocken skrivet 30 mars 2016, 11:55:48
Hur du tolkar citationstecken är ju helt upp till dig andra tolkar det högst troligt annorlunda.
Och jag var helt säker på att Daikin använde frekvensstyrda cirkpumpar, men jag kan mycket väl ha fel.
Och oavsett vad du tycker kommer naturligtvis jag (och kanske någon till) att ifrågasätta även Daikinmaskiner och allt som har med dom att göra, precis som andra maskiner ifrågasätts, så det är nåt som du troligen måste vänja dig vid.
Spekulationer är ju en följd av informationsbrist och eller tillrättalagd information. Och seriös och trovärdig blir man om man även talar om det negativa, som naturligtvis även Daikin är drabbade av, gör man inte det blir det ju bars säljsnack  och det kan man knappast kalla seriöst.
Titel: SV: Daikin felkod E7-62
Skrivet av: Daikin_ skrivet 30 mars 2016, 13:09:21
Hur du tolkar citationstecken är ju helt upp till dig andra tolkar det högst troligt annorlunda.
Och jag var helt säker på att Daikin använde frekvensstyrda cirkpumpar, men jag kan mycket väl ha fel.
Och oavsett vad du tycker kommer naturligtvis jag (och kanske någon till) att ifrågasätta även Daikinmaskiner och allt som har med dom att göra, precis som andra maskiner ifrågasätts, så det är nåt som du troligen måste vänja dig vid.
Spekulationer är ju en följd av informationsbrist och eller tillrättalagd information. Och seriös och trovärdig blir man om man även talar om det negativa, som naturligtvis även Daikin är drabbade av, gör man inte det blir det ju bars säljsnack  och det kan man knappast kalla seriöst.
Jag har absolut Inga problem att ta upp positiva som negativa synpunkter på våra produkter, det är det som driver en utveckling framåt.
Ifrågasätta produkter har alla rätt att göra me I detta fall så reagerade jag på ett antagande om att vi har tagit bort något och struntar I konsekvenserna (störningar I nätet) och det har absolut inget med fakta att göra utan är ett antagande som är personligt från din sida. Spekulationer kan undvikas om man staller frågan direkt till berörd och avvaktar svar. I detta fall så var det en annan medlem som hade denna kunskap om kabeln men inte vad som I detalj föranledde bytet av design.
Så visst, seriös är man om man berör positiva och negativa aspekter om en produkt så länge man håller sig till fakta och inte har egna spekulationer.

/D
Titel: SV: Daikin felkod E7-62
Skrivet av: svenske kocken skrivet 30 mars 2016, 14:29:41
Det enda jag som "icke insatt" kan göra är att spekulera och ifrågasätta. Det får du nog tåla så länge man inte kan få någon "neutral faktabank". För genom åren har jag blivit rätt luttrad när det gäller "fakta" som presenteras av en producent eller dennes ombud.