Jag har haft loggning på elmätaren och en separat elmätare till värmepumpen ett tag nu, och givetvis vill man förbruka så lite el som det går samtidigt som det är varmt och skönt inne.
Är det kallt så behövs det eltillskott, det köper jag, men inte alltid hur det används.

Bifogad elkurva är från igår söndag. Kall natt (-11 ºC) och på morgonsidan snabbt stigande temperatur till 0 ºC mitt på dagen. Att det blir tillskottsel där vid 7 på morgonen när pga. varmvattenbehov är inget, det jag undrar över är mitt på dagen. Klockan 11 går värmepumpen i viloläge, inget värmebehov, inget varmvattenbehov. En halvtimme senare går eltillskottet in med 3000W! Resten av dagen till och från som förväntat. Kan någon förklara?
(klicka på bilden för att se den i vettiga färger)
« Senast ändrad: 01 december 2008, 09:09:19 av larky »
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfÃ¥ngare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1389
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Logik för eltillskott?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2008, 09:29:17 »
Legionellakörning?
Eller...
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad larky

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
    • temperatur
SV: Logik för eltillskott?
« Svar #2 skrivet: 01 december 2008, 09:40:41 »
Nej, ingen legionella, då syns det på varmvattnet...!
Legionella körs en gång i månaden.
GÃ¥rdagens varmvatten; http://karlander.net/cgi-bin/thermd.cgi?units=Metric&from=20081130&to=20081201&view=varmvatten&type=graph
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/

Utloggad larky

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
    • temperatur
SV: Logik för eltillskott?
« Svar #3 skrivet: 21 december 2008, 15:23:02 »
Liknande konstighet i går, tillskott, vila, tillskott....
Ingen som har en bra förklaring?
http://karlander.net/cgi-bin/thermd.cgi?units=Metric&from=20081220&to=20081221&view=el[watt]&type=graph
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Logik för eltillskott?
« Svar #4 skrivet: 21 december 2008, 17:38:56 »
Jag tror att IVT styr tillskottet baserat på vbr i forhållande till börvärdet, när det avviker typ 3 grader från börvärdet skall värmepumpen starta, om det inte når börvärde inom en viss tid skall eltillskottet gå till.
Om ni tar mycket tappvarmvatten så kan värmepumpen få jobba länge med det och då kan difftempen mellan börvärde och ärvärde på vbr ligga under börvärdet så länge att eltillskott triggas.

Eftersom kompressorn stannat så har den dock inte värmt tappvarmvatten heller - så det eltillskottet var märkligt - om det inte var legionellakörning.

« Senast ändrad: 21 december 2008, 17:47:08 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad larky

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
    • temperatur
SV: Logik för eltillskott?
« Svar #5 skrivet: 21 december 2008, 18:03:52 »
Nix, inte legionella nu heller!
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!