Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 06 januari 2015, 16:41:41 »

Den kollar temperaturen på två givare en gång i timmen, och ligger värdet under det tillåtna så avfrostar den tills båda visar minst plus tio.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 januari 2015, 15:37:30 »

Jo frågan var till dig men hur ofta frostar den av då ?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 06 januari 2015, 14:40:00 »

Om frågan var till mig... Några minuter nu när vi har 5-6 minus ute, sällan så mycket som fem minuter.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 januari 2015, 12:37:16 »

Har du koll på hur mycket tid det går åt för din vp till avisning vid nån utetemp på ett ungefär
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 06 januari 2015, 12:31:52 »

COP påverkas av både utetempen och hur varmt vatten VPn ska tillverka.

Beräkning av avisningar är nog svårt att standardisera eftersom nedisning påverkas så väldigt mycket av väder och vind - temperatur, vind, luftfuktighet, lufttryck - och därmed också av hur VPn är uppställd, i lä eller vindutsatt, norr- eller södersidan av huset, osv.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 januari 2015, 12:20:57 »

Kompressorn mår bäst av att gå hela tiden så länge huset behöver värmen. Har tyvärr ingen koll vad som ingår i EN14511 men tror cp ingår men avfrostning ?
Skrivet av: Nissepump
« skrivet: 06 januari 2015, 12:08:02 »

Hej
Nu har jag studerat ytterligare och har nya frågor

När man läser Teknisk data över pumpar så uppger de flesta Avgiven effekt/Tillförd effekt/COP vid olika temperaturer enligt bla EN14511.
Vad jag inte förstår är under vilka förutsättningar man får ut Avgiven effekt?

Jag tänker så här, låt oss säga att avgiven effekt är 6kW då kan pumpen ge 24*6 = 144kWh energi ett sådant dygn.
Sedan förstår jag att pumpen mår bäst av att inte gå fulltid kanske 20 min på 20 min av etc
Så frågan är är det någon som vet om man kan ta avgiven effekt enligt EN14511 som något pumpen kan ge över låt oss säga flera dygn kontinuerligt?


Skrivet av: Nissepump
« skrivet: 31 december 2014, 14:22:21 »

Tackar
Acktank som gör att det blir få starter och långa tider när det inte är kallt samt 24h/dygn när det är kallt verkar optimalt.

Gott nytt
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 31 december 2014, 12:29:12 »

En stor värmepump kommer få fler start/stopp vilket troligen sliter mer än själva gångtiden.
Detta kan dock delvis kompenseras om du har en större vattenvolym att köra värmepumpen mot.
Du får helt klart bättre driftekonomi ju kallare temperatur värmepumpen klarar utan eltillskott.

Grejen är den att det är helt OK om värmepumpen går 24/dygn när det är som kallast ute, men det innebär att den står och småskuttar när det är halvkalt om den täcker effektbehovet helt och fullt när det är som kallast (om det är en on/off värmepump).
Skrivet av: Nissepump
« skrivet: 31 december 2014, 12:25:39 »

Tack
Så avfrostning är inte med, tack.
Jo men det där tror jag att jag greppat. Men om man har en "liten" pump som går fullt 24 timmar eller en "större" som går halva tiden alt på halvfart. Är det skillnad mer än i inköp?
Tänker framför allt på livslängd.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 31 december 2014, 12:14:03 »

Hej!
Oftast anges uteffekten vid +7 °C, och uteffekten är beroende av utetemp, dvs sjunker med utetemperaturen.
Detta är ju inte så kul eftersom man ju behöver mer effekt ju kallare det är...
Avfrostning är inte inräknad i siffran.

Jag skulle rekommendera en inverter, den frekvensreglerar kompressorn mot effektbehovet.
Nästan alla märken idag säljer luft/vatten inverter med nått undantag så det är inte så svårt att få tag på.

Sen kan man räkna om energibehov (kWh) till ett max effektbehov (kW) om man vet lite mer om huset, som var i Sverige huset står, isolering/ålder mm.
Observera då att du måste veta energibehovet exklusive hushållsel för att det ska bli rätt.
Skrivet av: Nissepump
« skrivet: 31 december 2014, 10:27:36 »

Hej
Sitter och räknar på en LVP och behöver hjälp
Vad är optimal gångtid på kompressorn?
Ex om jag som mest behöver xKW och pumpen ger det kommer ju pumpen gå 24 timmar det dygnet! Är det ok?

En annan sak jag inte förstår är
När leverantörer uppger xkW i värme, ger pumpen det kontinuerligt?
Hur är det med pausar och avfrostning etc?

Vad jag egentligen söker är om huset behöver ykWh på ett dygn vad skall då pumpen ge i xkW

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!