Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: mrbeach skrivet 21 januari 2006, 00:09:14

Titel: 3 borrhål
Skrivet av: mrbeach skrivet 21 januari 2006, 00:09:14
Nån som kan hjälpa Bror min?
Han har ett hyreshus i södra småland(markaryd)400m2 lägenhetsyta 130m2 källare (lägre temperatur där)
tror att den heter 1310 25 Kw +tillsats  en ny olje"kasset". (vet inte vad han menar med det)
Han har 3 borrhål totalt ca.350m och går samman till ett rör som går in i vp
varje slinga har en "gruppventil 40 MMA balance" för injustering vilket en entrepenör gjort.
pumpen går ca.3500h /år
Problemet är att han har kraftigt minus på inkommande brain ca-4 till 6grader.
Borrhålen borde väl kunna försörja en sådan pump ?
Titel: SV: 3 borrhål
Skrivet av: Valla skrivet 21 januari 2006, 00:21:48
Har han -4 på alla hål då blir det tungt
Titel: SV: 3 borrhål
Skrivet av: mrbeach skrivet 21 januari 2006, 00:26:50
Han har 3 borrhål totalt ca.350m och går samman till ett rör som går in i vp
varje slinga har en "gruppventil 40 MMA balance" för injustering vilket en entrepenör gjort.
Frågan är om injusteringen kan vara felgjord så att bara en eller 1 1/2 slinga utnyttjas.
det var därför jag undrade om 350m kan räcka till en 25KW pump.
Titel: SV: 3 borrhål
Skrivet av: Valla skrivet 21 januari 2006, 00:53:46
Jag tycker det verkar lite med 350 m aktivt hål.
Man brukar räkna med 40 watt per meter och det räcker bara till 14 Kw men det kanske finns nå'n som vet bättre än jag.
/Valla
Titel: SV: 3 borrhål
Skrivet av: tracker skrivet 21 januari 2006, 08:42:14
Är inte 40 w/m uttagen effekt från borrhålet ?  Sc:,h
Du måste lägga till kompressoreffekten också.
Titel: SV: 3 borrhål
Skrivet av: Carl N skrivet 21 januari 2006, 15:28:41
Nibe själva rekommenderar mellan 375 till 600 meter borra till 1320-25 om man blir klokare av detta.  :-\

http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1310b.htm


Titel: SV: 3 borrhål
Skrivet av: Bertil skrivet 21 januari 2006, 16:04:28
Han bör mäta tempen på framledningen från varje borra, dom kan ge väldigt varieranade temp även om dom är lika djupa.

Han har ju strypventiler så det går utmärkt att justera.
Vilken tempskillnad har han på stig o retur och vad står strypningen på, det finns en skala.
Dom där kan va riktigt luriga för det mesta maxbegränsar man dom så det inte går öppna mera än inställt. Men det går fixa.

Har han ingen bra  termometer på varje borra, kan man faktiskt se om påfrysningen skiljer sig åt på dom olika borrorna!!

Foton här på 4 borror och 25 kw pump, Men det är i Jämtland. Där behövs det lite mera meter, men det är lite kris tempen ligger på -0,3 in, jag vill inte se nån lägre temp

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1125.0.html