Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 december 2007, 13:58:58 »

Det där var ju innovativt och bra...
Skrivet av: fdeldare
« skrivet: 18 december 2007, 11:56:19 »

Tror du Carl eller någon annan att det här fungerar. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17555.0   Eller någon som vet  om det finns handrattar som passar till mina danfossventiler.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 december 2007, 10:52:11 »

Vanligen kan man ändra med en vanlig mejsel, det finns dock varianter som kräver 6-kantsnyckel. Ett alternativ är att byta ut termostaterna mot handrattar, men jag vet inte var man får tag på såna till gamla danfossventiler. Termostater bör man undvika så långt som möjligt, i enstaka rum kan det användas, men har du för många så kommer flödet äver VP:n variara kraftigt beroede på om de stryper eller öppnar vilket inte är så bra.
Skrivet av: fdeldare
« skrivet: 16 december 2007, 16:58:39 »

Returventilen sitter alltså under muttern nere vid utloppet på elementet,hur ser den vetilen ut,behöver man några speciella verktyg? Är det ingen risk man skruvar sönder så att det börjar läcka där. Varför ska man inte bara skruva på termostaten,hade varit så mycket enklare då!  tomte::
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 december 2007, 13:39:17 »

Ajdå, det är den gamla sorten, jag tror du får ge dig på returventilen istället. Det kan komma några droppar svartvatten då man öppnar täckmuttern så jag brukar knyta en trasa runt röret under ventilen så det inte missfärgar golvet. Skruva in ventilen helt och öppna sen några varv, man brukar få justera ett par gånger innan det blir som man vill.
Skrivet av: fdeldare
« skrivet: 16 december 2007, 13:17:39 »

Jag är inte nog smart för det här, tog lös termostaten(Danfoss som har typ slangklämma) o under den är det ju en ventil med pigge, men vad ska jag justera flödet med? Inte kan det väl vara ringen som termostaten sitter på o själva ventilen är det ju inte. Tror jag såg några bilder här för några veckor sedan där det var inritat hur man skulle göra, men det hittar jag inte igen nu. (hittar ingen beskrivning alls så jag är nog dålig på söka också  :( ) Ska försöka bifoga en bild på hur det ser ut
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 december 2007, 00:21:23 »

Vill bara bekräfta CarlN:s svar, gör som han säger så blir det bra.
Skrivet av: fdeldare
« skrivet: 13 december 2007, 20:52:26 »

TackarTackar då ska jag ta lös termostaterna i helgen å se  hur går att ändra flödet.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 december 2007, 03:27:17 »

Hej!
Börja med att justera flödet på radiatorerna uppe, inte med termostater utan fast instrypning, är det danfoss så är det enkelt, under termstaten på ventilen så ska det finnas en liten metallring där du ställer grundflödet, N= högsta flödet 1= lägsta flödet. Annars kan du strypa på returventilen på radiatorn. Det finns beskrivet på forumet hur man gör.

Sen kollar du diff VB, det ska vara mellan 5 och 10 ºC, 7-8 ºC lär vara optimalt. Det blir fler start/stopp med högre diff men detta kan justeras i meny 5.4, minska till ett större minustal för att minska antalet starter. Ändra även meny 9.1.1 till min (-500).

Antalet starter påverkas inte av kurvan så mycket, en lägre kurva ger dock mer ekonomisk drift och mindre risk för eltillskott.

Kör vår och höstläge om du vill, det är många som gör detta för att eliminera risken för onödigt tillskott, ställ om till auto om det visar sig att det blir kyligt inne då det blir svinkyla ute.
Skrivet av: fdeldare
« skrivet: 12 december 2007, 19:17:16 »

Nu är det nog dags för fintrimmning för termometern visar -15 ºC.
Har flera frågor så ni kan kanske hjälpa till med lite svar och synpunkter.

1. Påverkas antal start/stopp av vilken kurva man kör ? Kör nu på kurva 7 men det blir egentligen lite för varmt inne
    när det är kallare än ca 5-7 ºC.
    Man kanske ska pröva kurva 6 och skruva parallelförskj. till 0, nu är den -1 .

2. Jag kör vb-pumpen på 2 med delta på 6.1 ºC, har prövat sänka till 1, fick då delta på 8.2 ºC men då tyckte jag
    att det blev fler start/stopp. Skrev tyvärr inte upp och jämförde, och det var ganska milt just då, men hur påverkas
    gradminuterna av farten på cirk.pumpen? Någon som har erfarenhet av det ??

3.  På övervåningen är det lite för varmt, och jag har termostater på alla element i huset, kan man ställa ner termostaterna
     uppe litegrann eller vad händer med delta och gradminuter då? (har ingen innegivare men det kanske går få bra ändå?)

4.  Jag har fortfarande på vår/höst läge. Kan/ska man ha det så länge den klarar av att nolla gradminuterna?
     Kör nu meny 5.4 -120. Eller ska man köra i autoläge ??

Blev många frågor Sc:,h och fler kan det bli, men det är ju 1:a vintern med pumpen  :) :D
TACK för ett kanon forum
  (PS! I vilken ordning bör man justera kurvor, pumphastighet och termostater mm.)

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!