Hej,Har haft bergvärme sen nov 09,(borrdjup 180m) pumpen har gått 1330 tim och eltillskottet är 295 tim redan! pumpen orkar upp till ca 27 grader sen går elen in, har nuvarande värden
GT1 från 50.9 nuv 38,2
GT2-16.6
GT3 Börv 51 Nuv 52,6
GT6 86,2
GT8 47,0
GT9 38,7
GT10 1,5
GT11 -1,4....Har värmen på 4.5,installationskillen finjustera kurvan vid 0grader ute, provade att höja tiden innan tillskott slår in till 180 min men då han d bli rätt kallt inne så den står på fabriksinst 60min, har ej provat nån annan inst själv då det bara var att låta d sköta sig själv sa dom åt mig, har ca 19-20 grader inne nu med eltillskott, har tittat på pumpen då och då och sett att indikeringslamporna för kompressor å el lyser konstant jämt å ständigt! känns som nåt är lite galet med tanke på nästan 300tim el redan nu,d är ju kallt ute men då det var -5 grader så såg jag att eltillskott var inkopplat då också!! nån som har några ideèr varför pumpen inte orkar mera? Sc:,h

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Ivt greenline ht+c9, nyinstallation
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 13:38:03 »
Du behöver ge oss mer upplysningar tex hur stort är huset, planlösning, var i landet etc.

När det gäller din fråga så blir det lite som att fråga "Min bil går i 180 km/h. Är det fort?"

För en Ferarri är det dÃ¥ligt men för en Skoda Felica är det jäkligt bra :-) 
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad karlpedal

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Ivt greenline ht+c9, nyinstallation
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 14:21:21 »
Hej,Har haft bergvärme sen nov 09,(borrdjup 180m) pumpen har gått 1330 tim och eltillskottet är 295 tim redan! pumpen orkar upp till ca 27 grader sen går elen in, har nuvarande värden
GT1 från 50.9 nuv 38,2
GT2-16.6
GT3 Börv 51 Nuv 52,6
GT6 86,2
GT8 47,0
GT9 38,7
GT10 1,5
GT11 -1,4....Har värmen på 4.5,installationskillen finjustera kurvan vid 0grader ute, provade att höja tiden innan tillskott slår in till 180 min men då han d bli rätt kallt inne så den står på fabriksinst 60min, har ej provat nån annan inst själv då det bara var att låta d sköta sig själv sa dom åt mig, har ca 19-20 grader inne nu med eltillskott, har tittat på pumpen då och då och sett att indikeringslamporna för kompressor å el lyser konstant jämt å ständigt! känns som nåt är lite galet med tanke på nästan 300tim el redan nu,d är ju kallt ute men då det var -5 grader så såg jag att eltillskott var inkopplat då också!! nån som har några ideèr varför pumpen inte orkar mera?putshus 40talet gränsen Västm/Dalarn,2plans 140kvadrat och källare, gott om stora element,fönster bytta på hela nedervåning..hm nåt mer kanske?
 b00k

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: Ivt greenline ht+c9, nyinstallation
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 14:25:20 »
Drog igång min HT+ C9 13/11 och den har gått 602 timmar nu, tillskott 21 timmar, lite 3kW tillskott krävs då det blir runt -22 och kallare, men det har inte varit så mycket under -22 där jag bor hittills i vinter.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Ivt greenline ht+c9, nyinstallation
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 14:53:23 »
Hej,Har haft bergvärme sen nov 09,(borrdjup 180m) pumpen har gått 1330 tim och eltillskottet är 295 tim redan! pumpen orkar upp till ca 27 grader sen går elen in, har nuvarande värden
GT1 från 50.9 nuv 38,2
GT2-16.6
GT3 Börv 51 Nuv 52,6
GT6 86,2
GT8 47,0
GT9 38,7
GT10 1,5
GT11 -1,4....Har värmen på 4.5,installationskillen finjustera kurvan vid 0grader ute, provade att höja tiden innan tillskott slår in till 180 min men då han d bli rätt kallt inne så den står på fabriksinst 60min, har ej provat nån annan inst själv då det bara var att låta d sköta sig själv sa dom åt mig, har ca 19-20 grader inne nu med eltillskott, har tittat på pumpen då och då och sett att indikeringslamporna för kompressor å el lyser konstant jämt å ständigt! känns som nåt är lite galet med tanke på nästan 300tim el redan nu,d är ju kallt ute men då det var -5 grader så såg jag att eltillskott var inkopplat då också!! nån som har några ideèr varför pumpen inte orkar mera? Sc:,h


Vilken var din tidigare energikälla, och hur mycket förbrukade den per år?


Utloggad karlpedal

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Ivt greenline ht+c9, nyinstallation
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 15:30:52 »
Hade en gammal ved/olje panna med elpatron från 60 talet,inga ackumulator tankar,fick springa som en galning å elda på dagarna och körde med olja på nätterna,elda så fort man skulle ha varmvatten är ingen höjdare, helt slut var den,urkass isolering i den pannan.. gjorde nog av med 2.5kubik olja och 15 kubik ved på lite mer än 1 år!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Ivt greenline ht+c9, nyinstallation
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 15:56:06 »
När i november gick pumpen igÃ¥ng? När den har gÃ¥tt sÃ¥ kort tid är blir nÃ¥gra dagar en rätt stor del av tiden. Relationen kompressortimmar- tillsatstimmar ser inte bra ut. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Ivt greenline ht+c9, nyinstallation
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2010, 16:02:08 »
Hade en gammal ved/olje panna med elpatron från 60 talet,inga ackumulator tankar,fick springa som en galning å elda på dagarna och körde med olja på nätterna,elda så fort man skulle ha varmvatten är ingen höjdare, helt slut var den,urkass isolering i den pannan.. gjorde nog av med 2.5kubik olja och 15 kubik ved på lite mer än 1 år!

Antar att veden är mätt i travat mått.

Då kan man räkna med att du har tillfört huset ca: 33 000 kWh/år. Då är en 9:a lämplig värmepump d.v.s. pump och borra är väl dimensionerad för ditt energibehov. Dock behöver du tillföra energi med hjälp av tillsatsvärme, beroende på var i landet du bor och vilken framledningstemp du behöver. Däremot bör du klara dig med max 3 kW effekt på tillsatsvärmen.

Nu är det inte så att dina radiatorer suger 9 kW vid +27° på framledningen. Något är fel i din presentation.

Utloggad karlpedal

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Ivt greenline ht+c9, nyinstallation
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2010, 16:18:12 »
hej...hmm, tillskottet står på 2/3 steget, ja jag vet inte...det kanske är så att den är mer en elslukare vid -10till -20 grader kallt ute,är inte alls hemma på sånt här då det är första vintern med bergvärme, det är väl bara att invänta ett par saftiga elräkningar framöver då,sånt man ville undvika när man hostat upp runt 130-140tusen kr på anläggningen, knUp

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Ivt greenline ht+c9, nyinstallation
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2010, 17:28:02 »
Nja, transmissionsförlusterna är linjär i förhållande till inne/utetemp.

Du har ett börvärde (värmekurva) som förmodligen är svår för värmepumpen att komma till. Då kastar regleringen in el-patron för att uppnå börvärdet.

Har du inte låst priset, så kan det nog bli "saftiga elräkningar". I annat fall ska du inte behöva få några överraskningar.

« Senast ändrad: 09 januari 2010, 20:17:23 av Lexus »

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ivt greenline ht+c9, nyinstallation
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2010, 20:05:37 »
Att pumpen bara skulle orka upp till 27 grader på framledningen låter ju otroligt faktiskt, det är ju trots allt en 9kw pump som verkar vara rätt dimensionerat.

Edit: Tog bort mitt tips om tillskottet, du hade ju redan testat det. Slarvigt läst av mig  :(
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 21:34:38 av ferlin »
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad karlpedal

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Ivt greenline ht+c9, nyinstallation
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2010, 08:18:25 »
ja jag vet inte vad det är för grejer, det är just nu -7 grader ute, men pumpen stÃ¥r Ã¥ dundrar pÃ¥ eltillskott,d känns ju jättebra, kommer väl Ã¥ hamna runt 4200-4500 kr i elräkning för dec/jan om inte mer....känns som väl investerade pengar, är väl bara Ã¥ bita i d sura äpplet och inse att bergvärme inte är sÃ¥ bra när d blir kallt ute!  huvuddunk

Utloggad major

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ivt greenline ht+c9, nyinstallation
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2010, 11:01:40 »
Det måste vara något fel på din anläggning. Jag har själv en HT+ C9 som installerades för ca 1 år sedan - och vi har haft det varmt och skönt - även i kylan (t.ex. när det var -23 grader förra veckan).

När det är -7 ute går min pump inte ens hela tiden. Och vi har stängt av eltilskottet så det är bara pumpen som jobbar. Vi har i och för sig golvvärme - vilket kräver lägre framledningstemperaturer - men temperaturerna har i alla fall varit en bra bit över 30 grader (du skriver du har problem att få högre än 27 grader utan eltilskott)...

Ser att GT10 och GT11 nog ligger lite bättre till - idag var GT10 3.0 och GT11 0.0 - och förra veckan var GT10 2.4 och GT11 -0.7 - vilket nog bidrar lite - men kan inte förklara hela problemet tror jag...

ja jag vet inte vad det är för grejer, det är just nu -7 grader ute, men pumpen stÃ¥r Ã¥ dundrar pÃ¥ eltillskott,d känns ju jättebra, kommer väl Ã¥ hamna runt 4200-4500 kr i elräkning för dec/jan om inte mer....känns som väl investerade pengar, är väl bara Ã¥ bita i d sura äpplet och inse att bergvärme inte är sÃ¥ bra när d blir kallt ute!  huvuddunk
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/Ã¥r. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!