I 5.1.10 ska det stå "Auto" eller "kontinuerlig".
Kolla även vad det står i 5.1.11 efter "värme"?
Kolla även meny 4.9.2 "stopp av värme"?
Jag kör den på kontinuerligt, och under 5.1.11 så står den på 70%.
Under 4.9.2 står den på 20°, och yttertempgivaren registrerar 3° just nu.
För att överhuvudtaget få igång värmen måste jag manuellt skruva ner gradminuterna till -300. Då studsar värmepannan igång och börjar jobba. Det gjorde jag igår, och i morse hade den blivit kall och gradminuterna stod då på 4... (aktuellt värde alltså)
hur fasiken får den ett POSITIVT tal där?
ska det ens vara möjligt?