Jag har en NIBE 1115 7Kw, utetempen är nu -30grader, uträknad framledningstemp
ska vara 50grader, men tempen kommer endast upp i 48grader trots att pumpen går timma efter timma, returtempen kommer upp till 42grader, gradminuterna har stannat på -600, tempraturen på köldbärare är konstant KB-r -2 och KB-r 1.
Max KB-r är inställt på -11grader
Tillskottsvärmen är bortkopplad, mina frågor är, varför kommer inte framledningstempen upp, varför stannar gradminuterna och varför sjunker inte KB-r för att kunna öka framledningstempen ?

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LÃ¥g framledningstemp.
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2006, 22:32:11 »
Den orkar väl inte mer?
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: LÃ¥g framledningstemp.
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2006, 22:35:09 »
ditt hus drr nu mer än dom 7Kw som pumpen kan ge & behöver hjälp av elpatronerna.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: LÃ¥g framledningstemp.
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2006, 22:47:07 »
Varför är eltillsatsen bortkopplad?

Värmepump = billig drift, så du har råd med lite komfort. Låt säga att tillsatsen läge 1 (3kW) kopplas på 1h per dag under jan-feb, lite högt räknat kanske men inte helt otänkbart.

Så då räknar vi: 3kW * 1h * 60 dgr = 180kWh a 90 öre = 162kr    a:gl

Typ 2 st familjepizzor för att ta ett bra exempel.
Så återigen, varför vara rädd för tillsatsen?

Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

Utloggad 30grader kallt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: LÃ¥g framledningstemp.
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2006, 23:27:31 »
Javisst kan jag koppla till eltillsatsen, måste kolla vad gränsen går.
men varför stannar gradminuterna ?. Och varför står KB-tempen still?

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LÃ¥g framledningstemp.
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2006, 07:37:31 »
Kan det vara så att -600 är det högsta (eller ska man säga lägsta) värdet.

Att kb-tempen står still beror väl på att hålet ger den effekt pumpen tar?
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: LÃ¥g framledningstemp.
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2006, 08:57:38 »
Tillskottsvärmen är bortkopplad, mina frågor är, varför kommer inte framledningstempen upp, varför stannar gradminuterna och varför sjunker inte KB-r för att kunna öka framledningstempen ?

1. Radiatorerna avger den effekt pumpen ger, ungefär 7 kW, vid den temperatur de nu har. De kan inte bli varmare. För det skulle krävas mer tillförd effekt från pumpen men den ger redan allt den kan. Kan inte Nibe men har för mig att 600 är max på gradminuterna enligt styrprogrammet, det kan inte blir mer än så.

2. Relationen KB-r och framledningtemperatur är missuppfattad. I och med att pumpen avger en konstant effekt kommer temperaturen pÃ¥ köldbäraren att inte ändra sig nämnvärt. Det blir ju rätt konstanta förhÃ¥llanden i borrhÃ¥let ocksÃ¥. Det enda som händer där är att den kalla zonen runt borrhÃ¥let lÃ¥ngsamt blir större men har pumpen varit igÃ¥ng nÃ¥gra mÃ¥nader märker man inte sÃ¥ mycket av det. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: LÃ¥g framledningstemp.
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2006, 16:48:57 »
Var glad få klarar -30 och (gissar) hård blåst utan tillskott.

Om du hade haft tillskottet igång skulle elpatronen startat och "käkat" upp lite minusminuter. Men du har ju valt att köra uten elpatron.....

Det som händer är att du får liite svalare om det här eländet fortsätter.

Men din värme är tokbillig trots idiotkyla.
Jag säger grattis!!!

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: LÃ¥g framledningstemp.
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2006, 19:57:59 »
Jag håller med Bertil, du skall var glad att kalra dig utan tillskott vid så läg temp. Grattis.
Jag har 2 vp som sammnlagt ger 8kw effekt. Me det klarar jag mig till -10C sedan får det bli oljepannan som tillskott tyvärr. det svider när eldningsoljan kostar nästan lika mycket som bensin. Fast hitills i år har det inte behövts.
Lite märkligt att dina gradminuter slutar räkna ner vid -600, på min pump har jag vid ett tillfälle sett -1950min.
Någon som vet vad det kan bero på. Båda nibe antar jag.
////AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad ingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LÃ¥g framledningstemp.
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2006, 15:20:39 »
Jag har för mig att 1230:an bara går ner till -600 medan 1215 går ner till -2500 nånting
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: LÃ¥g framledningstemp.
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2006, 15:37:55 »
Var glad att inte gradminutrarna kan gå hur långt ner som helst...

DÃ¥ skulle pumpen kanske börja jobba igen nästa vecka (när det kanske inte längre behövs) för du skulle kanske ha sÃ¥där -72791662 gradminuter ackumulerade.  :-X


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LÃ¥g framledningstemp.
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2006, 09:46:29 »
Min på gradminutersräknaren på 1215 är enligt följande formel:
-(VP-gradmin)-(TS-gradmin)-300.

Jag kör med VP-gradmin=90 och TS-gradmin=1000,  om jag stänger av eltillskottet stannar räknaren pÃ¥ -90-1000-300=-1390.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!