Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rdx
« skrivet: 01 mars 2016, 18:05:46 »

TS have left the building, verkar det...
I guess it got too cold to stay...
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 01 mars 2016, 13:28:15 »

TS have left the building, verkar det...
Skrivet av: Per O
« skrivet: 29 februari 2016, 10:24:29 »

Hei,

Følgende kan være feil:
For lav vannsirkulasjon på KB pumpen.
Din KB varmeveksler kan være full av smuss.
Din ekspansjonsventil er trasig.
 Jeg har hatt samme problemet, og hos meg var det smuss som var problemet. Alderen på din VP gjør at jeg tror det enten er sirkulasjonspumpen eller smuss i varmeveksleren.

Hva er din KB inn temperatur?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 februari 2016, 21:27:12 »

Hur kollade du att cirkpumpen funkar?
Lossade du centrumskruven?

Kontrollera även att det inte är luft nånstans?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 25 februari 2016, 21:02:21 »

Hur har kbtempen sett ut tidigare i vinter? Underdimansionerad borra?
Skrivet av: jasminatrokic
« skrivet: 25 februari 2016, 20:49:51 »

Ja, jag tittade nu och den startar och fungerar :-(
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 25 februari 2016, 20:44:25 »

Har du kollat så cp startar brukar snurra i gång lite före kompressorn och går säkert att tvångs köra på nått sätt.
Skrivet av: jasminatrokic
« skrivet: 25 februari 2016, 20:35:24 »

Köldbärare ut hamnar på -12 grader. Får pressotat-larm "låg + köldbärare ut min.". Har försökt rengöra filtren och det man ska när den knasar. Men inget funkar. När jag startar om den sjunker det fort ner till -12.

Det är en IVT REGO 600. Haft den sen 04.

Är det någon som haft samma problem som kan hjälpa?

Tack.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren