Skrivet av: ferlin skrivet 08 december 2007, 11:08:25
Jag luftade alldeles nyss varmvattenberedaren på min IVT då det har porlat en del när den värmt varmvatten, efter att ha gjort detta hör jag ett annat porlande lite "knäppande" ljud från trakterna kring pumpen.

En koll på expansionskärlet gjorde mig helt paff, trycket var nere på 0! Jag har fyllt på vatten så trycket kom upp till ca 0,8 bar, men jag är mkt fundersam på hur detta kunde hända  Sc:,h Min första tanke var att växelventilen inte håller tätt men kan det verkligen visa sig på det sättet?

Det enda jag gjort som sagt är luftat på luftningsnippeln som sitter på varmvattenberedaren.
Titel: SV: Luftade varmvattenberedaren - tappade tryck i värmesystemet?
Skrivet av: Lelle skrivet 08 december 2007, 11:32:36
Är inte luftningsnippeln på VVB för att lufta manteln?
Varmvattnet brukar avlufta sig själv genom vattenkranarna.
Det vatten som är i manteln är samma vatten som också cirkulerar i elementen och som har kontakt med expansionskärlet.
Växelventilen är en trevägsventil, men i den andra änden har manteln fri öppning mot det övriga värmesystemet.

Mvh
Titel: SV: Luftade varmvattenberedaren - tappade tryck i värmesystemet?
Skrivet av: Danskeren skrivet 08 december 2007, 11:43:32
Havde du aflæst trykket før du luftede ud?  :)
Titel: SV: Luftade varmvattenberedaren - tappade tryck i värmesystemet?
Skrivet av: ferlin skrivet 08 december 2007, 11:48:56
Jag hade iofs inte läst av just innan jag luftade, men jag finner det osannolikt att trycket skulle varit på 0 innan. Dels kollar jag med jämna mellanrum, dels så började det låta i samband med att jag luftade.

Titel: SV: Luftade varmvattenberedaren - tappade tryck i värmesystemet?
Skrivet av: Rdx skrivet 08 december 2007, 12:11:15
Men som Lelle skriver så är det fullt naturligt att du tappar tryck.  Du tar ju ut luft ur radiatorkretsen och ersätter det med vatten och då är det väl klart du tappar tryck?  Det är precis samma sak som om du luftar elementen.  Trevägsventilen har ju ingenting med det att göra, den växlar ju bara mellan radiator och VV-manteln på ena sidan, men på andra sidan är som sagt vägen helt fri till manteln (och det är ju nödvändigt, annars hade du ju inte kunnat lufta manteln).
Titel: SV: Luftade varmvattenberedaren - tappade tryck i värmesystemet?
Skrivet av: ferlin skrivet 08 december 2007, 13:10:25
Ja förklaringen är ju såklart det ni säger  :-[ Jag visste (eller tänkte) inte på att beredaren är dubbelmantlad och att allt "hänger ihop" så att säga. Jag trodde att man bara luftade varmvattenberedaren. Ja ja, då fick jag lära mig nåt nytt idag iaf  :)
Titel: SV: Luftade varmvattenberedaren - tappade tryck i värmesystemet?
Skrivet av: Lelle skrivet 08 december 2007, 13:19:53
 :) Finns alltid något man kan lära sig. Om inte något nytt så får man lära sig det nytt. Annars får man lära om...  tomte::