Författare Ämne: Trycket sjunker  (läst 2288 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad eino

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Trycket sjunker
« skrivet: 19 januari 2005, 22:42:50 »
Hej!
Vi har en IVT Greenlinne 4 -96 och Jag har en fråga.
Trycket i systemet började gå från 1,5 bar till 0 och så upp igen samt lekage från expantionskärlet, vikket resulterade i byte av expantionskärlet på köldbärarsidan. Men efter en vecka så sjunk trycket ner till 0 bar igen och pumpen orkade inte gå. Jag tillkallade samma mekaniker som bytte expantionskärlet hos oss och som gjorde någonting och sedan var det bra i en vecka och så började det igen dvs. gå från 1,5 bar till 0 och så upp igen. Jag förstår ingenting av detta. känner ni igen symtomet ? om ja, vad kan det bero på och vad skall jag göra ?
/Enok

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Trycket sjunker
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2005, 23:08:38 »
Det är på varma sidan eller hur!!

Fel på säkerhetsventilen?? sätt ett kärl under den!!!

Eller läckage på värmesytemet.. om du har källare eller torpargrund kolla noga efter fukt...

Har du platta pÃ¥ mark tycker jag värmesystemet bör provtryckas snarast.. inge kul om fukten sprider sig pÃ¥ plattan!!  om mu rören gÃ¥r i/pÃ¥ plattan...

Hoppas det ordnar sig...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Re:Trycket sjunker
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2005, 08:33:20 »
Problemet verkar vara på köldbärarsidan då det var det expansionskärlet som byttes. Pumpen orkar inte gå är en lite diffus beskrivning av felet. Det vore bra att veta felmeddelandet.

Stannar pumpen pga att lågtryckpressostaten löser ut kan det vara läckage i köldbärarslangen någonstans så att luft har läckt in och stoppat cirkulationen.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad eino

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Re:Trycket sjunker
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2005, 18:51:50 »
Tack för svaren. Jag hade en mekaniker hos oss och enligt denne var det luft i systemet. Det är åtgärdat och nu håller jag tummarna för att det inte är lekage i rören som leder ner till berggrunden.
/Eino

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!