Jag noterade ett intressant fenomen under mellandagarna. Temperaturen råkade lägga sig still på exakt min brytpunkt för VP-drift, alltså "Min utetemp" som det heter i inställningarna.
VPn stannade, laddpumpen fortsatte gå, och då steg temperaturen ute i VPn, "Ute VP", efter bara några minuter så VPn försökte starta men stoppades av startfördröjningen. När den startade sjönk temperaturen i "Ute VP" en grad och vips så stannade VPn igen, "kompressor spärrad". Sådär höll det på tills jag helt sonika höjde Min utetemp 2 grader.

Det vore väl vettigare att även styrningen mot "Min utetemp" hade något slags fördröjning, ungefär som shuntens fördröjning eller startfördröjningen, så att inte VPn stoppas direkt när Min utetemp nås, utan att den då kan gå i ytterligare 30 min eller nåt man själv ställer in (men att om det sjunker ytterligare en grad så är det tvärstopp).

Nån annan med liknande erfarenheter?
Titel: SV: Påverkar VPn tempgivaren ute i EcoAir?
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 januari 2013, 13:44:22
Sitter utegivaren i VP'n? Kan man inte skarva kabeln och flytta den till nåt bättre ställe?
Titel: SV: Påverkar VPn tempgivaren ute i EcoAir?
Skrivet av: Mr Henke skrivet 10 januari 2013, 17:42:32
Jag hade liknande fenomen med min vp. Men jag har bara en utegivare och den satt ca en meter från vp och ganska lågt. När vp gick så blåste den kyla på givaren. Skit störigt. Så min ute givare gick upp och ner i samband med vp gick och inte gick. Jag flyttade bort den några meter och satte den 2.5 meter upp på väggen. Nu visar den "rätt" alltid. Men du har ju två utegivare. Vet inte varför dom använder det egentligen. Så du får kolla upp vilken av dem som styr vad innan du flyttar den.
Titel: SV: Påverkar VPn tempgivaren ute i EcoAir?
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 10 januari 2013, 17:45:25
Det finns två utegivare. Dels den vanliga som styr framledningen och sen en som är placerad inne i VPn nånstans, som styr om VPn ska gå eller ej.

Titel: SV: Påverkar VPn tempgivaren ute i EcoAir?
Skrivet av: erp skrivet 10 januari 2013, 18:55:23
Utegivaren i pumpen är placerad i botten, man kan se den sticka ner undertill. I varje fall är det  så på min.

erp
Titel: SV: Påverkar VPn tempgivaren ute i EcoAir?
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 10 januari 2013, 20:56:07
Japp! Nu hittade jag den.
Det går kanske inte att hitta så mycket bättre placering, men det förklarar varför det blir som det blir och temperaturen kan skilja en grad mellan vanliga utegivaren (på husväggen, 3 m upp) och VP-tempgivaren.