Välkommen tillbaka Härligt att det löste sig! Jag har inte märkt att drifttiderna nollställs, 2034 h kompressor och 258 h tappvatten. Har heller inte märkt att trycket sjunker hos mig, kör 1.0 bars tryck och det har hållit sig, vill minnas att jag fick fylla på lite när värmetillverkningen startade I höstas, men sen har det klarat sig. Jag har version 5.00.007 kanske är bra att skriva också.
LogitechZ Följ röret och se om det kommer från värmesystemet eller varmvattet. Båda har en säk ventil. Varmvattets säk brukar ha ett öppnings tryck på ca 9-10 bar. Värmesystemets säk ventil brukar ha ett öppnings tryck på ca 1,5bar. Från varmvattenets säk ska det droppa ibland efter den gjort varmvatten. Värmesystemets säk ska det inte droppa dagligen. Det du kan prova att vrida på plasthatten och tvär släppa ut tryck. Detta för att ev spola bort smuts i tätningsytorna. Har du någon automatiskt avluftare? Kan den ha släppt ut luft som blivit kvar sedan din extra radiator blev monterad? Sen LogitechZ tror jag du är något på spåret med drifttiden. Min pumpen har endast ökat med 200 h sedan augusti. Konstigt. Bara sista veckan borde den gått 150-160 h.Gjorde en minnesanteckning här på forumet i augusti. Gör en till. Blir att följa upp
Men jag har en bugg i programvaran med antal timmar på kompressor och varmvatten idag så började kompressorn om på ca 70 timmar igen av sig själv när den nådde strax över 300 timmar och det helt utan en omstart! Som tidigare så ställer den om sig till ca 300 timmar efter en omstart men nu asså helt av sig själv hmm.