Ämnessammanfattning

Skrivet av: erp
« skrivet: 25 juni 2013, 11:51:43 »

Så jag ändrar elpanna nedre C till 40 istället för 50 (vintermånaderna)
Hur kopplar man bort övre elpatronen helt? (under vilken inställning?)
Nej, elpanna nedre är bortkopplad så länge värmepumpen är tillkopplad. Den är reserv för pumpen och går bara in om pumpen kopplas bort eller spärras.
Nedre elpanna ska stå på 50 minst °C för att säkra värme om pumpen spärras.
Övre elpatron kopplas bort när man sätter elpanna till noll kW i inställningsmenyn och temperaturen ställs in under elpanna  °C. Elpatronen håller alltid övre pannan mellan det inställda värdet och 3 grader över detta. Sätter du värdet till 50 °C, så värmer elpatronen till 53 °C och startar igen vid 50 °C. Det gäller att sätta elpannan så lågt som möjligt annars startar elpatronen ofta i onödan.
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 24 juni 2013, 23:08:11 »

Min polare i Enköping hade märkliga problem med sin cTc. Konstiga felkoder hit och dit och en elpatron som gick hela tiden. Det som tillslut hände var att vi fyllde på vatten i systemet och "vips" var alla luriga fel borta. Det skadar inte att fylla på lite vatten och utesluta det felet.
Skrivet av: KrilleB
« skrivet: 24 juni 2013, 22:17:38 »

Så jag ändrar elpanna nedre C till 40 istället för 50 (vintermånaderna)
Hur kopplar man bort övre elpatronen helt? (under vilken inställning?)

Skrivet av: erp
« skrivet: 24 juni 2013, 18:26:01 »

Det verkar funka nu. Men elpatronen går alldeles för mycket, du gör av med cirka 5000 kWh om året på elpatronen.
Under sommarhalvåret bör man kunna köra utan elpatron inkopplad och övriga året med patronen satt till runt 40 grader.
Prova med att koppla bort övre patronen och om den behövs, sätt ner den så lågt det går utan problem med varmvattnet, det är bara att prova sig fram.

Jag behöver elpatronen under vintern för att hålla framledningstempen tillräckligt hög, ändå gör jag bara av med 1500 kWh om året på den och vissa hyggliga vintrar faktiskt inget alls.
Står elpatronen på 50 °C, håller den övre pannan på 50-53 grader om det behövs eller ej, normalt värmer undre pannan upp övre pannan utan att elpatronen behövs.
Skrivet av: KrilleB
« skrivet: 24 juni 2013, 17:01:34 »


klockan 17:00 så är det följande:
Aktuell driftinfo:
Ute C   25
Panna C 49 (48)
Framledn C 27 (25)
Panna nedre 51 (55)
Hetgas 29
Komp Från
Fläkt Från
Laddpump Från
VP in/ut 33/36
ute vp 24
radiatorpump till
Eleffekt kw 0.0+0
Strömuttag A 3 (16)
Shunt ventil
Fördr shunt 180
programid 10111111
programdatum 06-08-16

Tror ni fortfarande den går på elpatronen? fast det gör den väl inte när det är så varmt?
Skrivet av: KrilleB
« skrivet: 24 juni 2013, 16:56:03 »

Hej!

Tack för alla svar!
Först och främst, förlåt, tryckfelsnisse var framme. är inte -22 (minus) utan bara 22

Igår kväll öppnade jag upp utedelen och såg att det var felkod E03 (Motorskydd utlöst)
och läser jag instruktionsboken så står det att: om den är sammankopplad med en EcoEl så sker återställning på den. Där fanns dock ingen röd lampa som lyste där det behövdes göra en återställning.
Så testade att återställa den ute och nästan direkt gick kompressorn igång. Fläkten har ju snurrat till och från så inte tänkt på om kompressorn har fungerat eller ej!

Ialla fall imorse när jag kom hem från jobbet så såg jag att det hade kommit lite kondensvatten redan.

klockan 12:30 så var det följande:
Aktuell driftinfo:
Ute C   20
Panna C 49 (48)
Framledn C 24 (25)
Panna nedre 52 (55)
Hetgas 31
Komp Från
Fläkt Från
Laddpump Från
VP in/ut 45/46
ute vp 20
radiatorpump till
Eleffekt kw 0.0+0
Strömuttag A 4 (16)
Shunt ventil
Fördr shunt 180
programid 10111111
programdatum 06-08-16

Var inne och kollade på larmhistoriken också:
Senaste larmet:
Motorskydd Kompr
Tidigare Larm:
Givare hetgas
Hög hetgastemp
motorskydd kompr
motorskydd kompr

Ser det bättre ut? Eller något som fortfarande ser knas ut?
skall jag ändå ta och ringa en CTC-tekniker?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 24 juni 2013, 14:41:52 »

Det ser ut som om det är nåt fel i styrsystemet. Radiatorpumpen går därför att styret tror att det är -25 ute, men VPn vet att det är +20, men trots att kompressorn tycks vara igång så värmer den ingenting så radiatorvattnet cirkulerar runt i hela systemet. Att kompressorn aldrig stannar beror ju på att tempen i nedre tanken har börvärde 55 (eftersom husvärme är "från") men tempen 25.

Så första steget borde vara att göra det 'erp' skriver: gå ut och kolla/lyssna om kompressor och fläkt går, som det står att dom gör. Sen är det nog bara att ringa reparatör alternativt CTC.
Skrivet av: erp
« skrivet: 24 juni 2013, 10:38:04 »

Det borde väl vara enkelt att gå ut och kolla om kompressorn och fläkten verkligen går.
Skrivet av: erp
« skrivet: 24 juni 2013, 10:14:35 »

Pumpens givare säger att det är 20 grader varmt ute, det är den som styr pumpen, och enligt driftdata är kompressor och laddpump till.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 juni 2013, 10:11:48 »

Är du säker på att det är ett minustecken? Det kan lika gärna vara ett streck pga saknat börvärde el dyl för den parametern. Om det hade varit -22 så borde väl börvärde för framledningen vara högre än 25 grader?
Nån som begriper sig på CTC kan säkert reda ut det hela...

Oavsett vilket så är det nåt allvarligt fel på anläggningen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 juni 2013, 09:43:33 »

Jag vet inte hur CTC logik är uppbyggd, men kompressorn bör i vart fall inte tillåtas starta om det är -22°C ute.
Så det är det första jag skulle kolla upp.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 juni 2013, 08:45:49 »

Fast det står ju att kompressorn har gjort en start och gått 24 av de senaste 24 timmarna, så styrsystemet verkar iallafall tro att kompressorn är igång. Dock borde det bli lite varmare även om kompressorn bara 'tomsnurrar' utan köldmedia, så jag gissar på att den inte går över huvud taget.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 juni 2013, 08:30:46 »

Katastrofalt hög historisk förbrukning på elpatron, ca 20% av all värme har kommit från elpatron, tyvärr en rätt vanlig syn när man tittar på historiken för CTC.
Att kompressorn går utan att den värmer borde bero på att den INTE går, annars borde väl tryckvakterna lösa ut?
Jag gissar på ett elfel.
Att "Ute C" visar -22 grader kan vara orsaken, kompressorn tillåts inte starta om det är för kallt ute.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 juni 2013, 23:40:01 »

Låter det som att kompressorn går över huvud taget? Finns det några larm?
Skrivet av: erp
« skrivet: 23 juni 2013, 21:31:16 »

Det verkar som om kompressorn går utan att lämna någon värme. Varken nedre pannan eller hetgasen är varm, men övre pannan ser ut att värmas av elpatronnen.
Skrivet av: KrilleB
« skrivet: 23 juni 2013, 20:44:25 »

Hej!

Försökt läsa en massa och se om jag hittar någon information om mitt problem som jag har med min CTC EcoAir 107
Det som har hänt är att det inte har kommit något kondensvatten på ett tag. och jämför man med dom andra åren så har det varit ganska mycket kondensvatten.
Har som sagt en CTC EcoAir 107, och en EcoEl 1550/1800
När jag går in på aktuell driftinfo så står följande:

Ute C  - 22
Panna C 50 (48)
Framledn C 25 (25)
Panna nedre 25 (55)
Hetgas 19
Komp Till
Fläkt Låg
Laddpump Till
VP in/ut 25/25
ute vp 20
radiatorpump till
Eleffekt kw 0.0+0
Strömuttag A 7 (16)
Shunt ventil
Fördr shunt 180
programid 10111111
programdatum 06-08-16

HISTORSIK DRIFTTID

Total drifttid h
56914
Elvärme kWh
33147
högsta fram c 49
kompressor total drifttid
23102
drifttid 24 H:min
24:02
Starter 24 h st 1

Bor i 1,5 plans villa med källare på ca 140 m2 (+100m2 biarea)
Dom senaste åren har elen legat på ca 15500 kWh per år (2 vuxna 2 små barn)
elräkningen för mars-maj har varit väldigt hög om man jämför med andra år.

Nån som vet vad jag kan ha för fel innan jag ringer en CTC-tekniker?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!