Hej
En Nibe 1215 som visar 40C inomhustemepratur oavsett om rumstermostaten är monterad eller ej. Framlednigens börvärde ändras ej om man vrider på den stora ratten. Därmed går gradminuterna i topp och ingen värme går ut.
Vad är flet? Är det bara att byta CPU? Finns det någon som har haft samma fel?

Tacksam för svar

Anders A
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: 40C inomhus
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2006, 19:22:25 »
Är den ny instalerad eller har den gått bra förut?
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: 40C inomhus
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2006, 19:28:42 »
Har gått klanderfritt i ett år. Upptäckte felet nu efter sommaren när värmebehov fanns.Den värmer bara varmvatten nu.

AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: 40C inomhus
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2006, 19:35:12 »
eftersom det har funkar, så är det ju ingen felkoppling.
& eftersom det inte blir nån skillnad när rumstermostaten kopplas bort, så är det ju inte fel på denna.
så då är det ju bara kretskortet kvar, förutsatt att du läser av rätt siffror!
gör den radiatorvatten eller varmvatten?
läser du av bör eller är värde?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: 40C inomhus
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2006, 19:40:00 »
Hej
Den gör varmvatten eftersom gradminuerna står på 100.
Inomhustemp 40C och börvärde framledning (10C) Framledningstemp 20C. Och som sagt påverkas inte börvärdet utav att jag vrider på ratten.

AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: 40C inomhus
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2006, 19:55:18 »
Att inte ratten påverkar börvärdet kan ju bero på att 10 grader bör är ett "ändläge" och att det felaktiga är-värdet helt överskuggar dina möjligheter att parallellförskjuta mer genom ratten.

Om du kopplat bort givarledningarna från kortet så måste det vara ett interfacefel.

VArför inte avaktivera inomhusgivaren i menyn så länge..?

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: 40C inomhus
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2006, 20:03:14 »
Hur avaktiverar jag inomhusgivaren i menyn?
Är det samma sak som att koplla bort trådarna fysiskt.
Ã… andra sidan kan det vara bra att prova , som sagt hur kopplar jag bort den i menyn?


Alla andra värden verkar ok. Kanske har åskan tagit den över sommaren.

Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: 40C inomhus
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2006, 21:15:14 »
kan även vara reläkortet.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: 40C inomhus
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2006, 21:35:08 »
Hur avaktiverar jag inomhusgivaren i menyn?

Meny 6 . 2 Shuntsystem om jag inte minns fel... (har inte manualen här)

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: 40C inomhus
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2006, 10:01:05 »
Hej
Heder åt Nibe, de skickade en ny CPU. Det löste delvis problemet. Den fungerar nu men inomhustermostaten var antagligen även den gången. De skickar även den ny.
Orsak?
En Transient på nätet typ åska eller elektronik som fallerar. Det vanligaste är ju att elektronik går sönder inom ett år , har det hållit så långt så bruker det hålla mycket lång tid.

Mvh AndersA



« Senast ändrad: 19 oktober 2006, 07:32:41 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 40C inomhus
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2006, 15:53:03 »
Hur avaktiverar jag inomhusgivaren i menyn?

Meny 6 . 2 Shuntsystem om jag inte minns fel... (har inte manualen här)

På en 1215 kan man inte avaktivera den, den aktiveras per automatik då den är ansluten. Man kan dock minska Rum-komp i meny 5a till 0.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: 40C inomhus
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2006, 20:54:07 »
Hej


Då är vp som ny fungerar utmärkt med ny CPU och ny rumstermostat.
Nibe skickade nya på garantin. Tack.

AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!