Ämne: nibe fighter 1226 (läst 1991 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
j-o78
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
j-o78
nibe fighter 1226
«
skrivet:
23 augusti 2011, 06:52:53 »
Citera
Hej. Har följande problem, pumpen lågtryckslarmar, larm (51). Har luftat den, kollat smutsfilter och provat de olika hastigheterna på cirkulationspumpen. Ingenting hjälper och min oseriösa installatör svarar ej i telefon. Någon som vet vad det kan vara för fel?
mvh j-o
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29338
Karma +18/-7
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: nibe fighter 1226
«
Svar #1 skrivet:
23 augusti 2011, 07:12:29 »
Citera
Jag antar att du har kollat på kalla sidan?
Larmar den direkt eller går den ett tag först?
Hinner du läsa av temperaturerna på köldbäraren (in och ut) innan den stoppar?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34820
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: nibe fighter 1226
«
Svar #2 skrivet:
23 augusti 2011, 07:19:46 »
Citera
Troligen har din cirkulationspump fastnat, då händer det du beskriver.
På baksidan av motorn finns en mutter/bricka som du kan lossa (kommer lite vätska) och se om den snurrar, snurrar den inte kan du hjälpa den igång med en vanlig spårmejsel.
Vrid pumpen framåt/bakåt upprepade gånger för att avlägsna eventuella rostflagor som kan göra att den kärvar, och prova sedan återställa larmet igen och se om den snurrar.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
j-o78
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
j-o78
SV: nibe fighter 1226
«
Svar #3 skrivet:
23 augusti 2011, 15:44:34 »
Citera
Ibland kan pumpen gå några dagar utan problem, men sedan börjar den larma. Den har larmat 10 gånger sedan igår, slår av direkt vid omstart. Vid lågtrycks larm (51), 2 minuters drifttid var kb in 0,5 och kb ut -3. Vid låg kb ut larm, 23 minuters drifttid var kb in -5 och kb ut -8,1. Har provat ditt råd Rickard, så nu funkar den. Hoppas det håller i sig. Tack för hjälpen!! Är det vanligt att cirkulationspumpen fastnar? Har haft pumpen i snart ett år.
mvh j-o
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29338
Karma +18/-7
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: nibe fighter 1226
«
Svar #4 skrivet:
23 augusti 2011, 18:15:01 »
Citera
Tyvärr är det så att har den börjat fastna så kommer den göra det igen.
Värdena på KB tyder på att det är cirkulationsproblem, så rådet är att nyttja trygghetsförsäkringen för att få KB-CP utbytt.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19104
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: nibe fighter 1226
«
Svar #5 skrivet:
23 augusti 2011, 18:40:34 »
Citera
Om vp inte ens är ett år har du väl garanti ring till nibe innan garantin går ut.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
j-o78
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
j-o78
SV: nibe fighter 1226
«
Svar #6 skrivet:
23 augusti 2011, 18:57:13 »
Citera
Problemet har varit att min installatör vägrat att svara i telefon i två månaders tid. Han sa att han skulle kontakta nibe angående värmepumpen. Har själv varit i kontakt med nibe, som menar att det är installatören som ska göra en anmälan gällande service.
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19104
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: nibe fighter 1226
«
Svar #7 skrivet:
23 augusti 2011, 21:23:45 »
Citera
Ring ett service ombud direkt och förklara ditt läge så är jag säker på att dom löser det
.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
nibe fighter 1226
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 155
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
jehu
RicoRider
JoA
Heat?
Leisti
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info